a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre aide.
Je vais essayer de bien répondre.
Chaudière Okofen pe32K, aucun numéro de série inscrit sur la chaudière (j'ai été plusieurs fois en contact avec Okofen et sur les anciens modèles il n'y avait apparemment pas toujours l’étiquette avec le numéro de série, pour l'année il y a d'inscrit 2006 sur une étiquette de la carte mère.
Régulateur pm 2940/45c3k
http://dalcalor.ch/download/download/TEM/PM%202945.pdf
Notice fournie par Okofen mais ce n'est pas avec mon régulateur :
https://www.dropbox.com/sh/p7vbjco2qjs5cx3/AACak9mebHvG2qJgcbbMAoEDa/%C3%96koFEN%20-%20instruction%20de%20montage%20Pellematic%208-32%20CMP.pdf?dl=0
J'ai 25kW de radiateur pour une surface habitable de 230m².
Je n'ai pas d'autre photo et pas de lumière dans la chaufferie je fais ça demain si je n'oublie pas.
Le schéma hydraulique c'est justement mon point faible. Chaudière circulateur chauffage sans oublier les sécurités (mano, soupape, vase d’expansion, pot à boue, vanne mélangeuse).
Les règles et normes à respecter j'avoue me sont inconnues.
Volume d'eau suffisant, que voulez-vous dire svp je ne comprends pas la question.
Le type d’expansion, j'ai repris ce que j'avais dans un devis qui m'avait été fait par un pro, vase d’expansion 25L.
Les radiateurs seront équipés de robinet thermostatique sauf un par circuit qui sera en manuel, on verra plus tard pour mettre des régulateurs de pression ou je sais plus quoi, j'ai assez de questions qui me retournent le cerveau pour l'instant.
Les vannes mélangeuses seront pilotées par servomoteur, géré par la chaudière.
Voilà j’espère avoir bien répondu et encore désolé pour mon manque de connaissance en la matière, j'ai du mal à tout suivre (c'est un métier), moi je préfère passer mes câbles électriques c'est plus simple.
Encore merci pour votre aide.
Je vais essayer de bien répondre.
Chaudière Okofen pe32K, aucun numéro de série inscrit sur la chaudière (j'ai été plusieurs fois en contact avec Okofen et sur les anciens modèles il n'y avait apparemment pas toujours l’étiquette avec le numéro de série, pour l'année il y a d'inscrit 2006 sur une étiquette de la carte mère.
Régulateur pm 2940/45c3k
http://dalcalor.ch/download/download/TEM/PM%202945.pdf
Notice fournie par Okofen mais ce n'est pas avec mon régulateur :
https://www.dropbox.com/sh/p7vbjco2qjs5cx3/AACak9mebHvG2qJgcbbMAoEDa/%C3%96koFEN%20-%20instruction%20de%20montage%20Pellematic%208-32%20CMP.pdf?dl=0
J'ai 25kW de radiateur pour une surface habitable de 230m².
Je n'ai pas d'autre photo et pas de lumière dans la chaufferie je fais ça demain si je n'oublie pas.

Le schéma hydraulique c'est justement mon point faible. Chaudière circulateur chauffage sans oublier les sécurités (mano, soupape, vase d’expansion, pot à boue, vanne mélangeuse).
Les règles et normes à respecter j'avoue me sont inconnues.

Volume d'eau suffisant, que voulez-vous dire svp je ne comprends pas la question.
Le type d’expansion, j'ai repris ce que j'avais dans un devis qui m'avait été fait par un pro, vase d’expansion 25L.
Les radiateurs seront équipés de robinet thermostatique sauf un par circuit qui sera en manuel, on verra plus tard pour mettre des régulateurs de pression ou je sais plus quoi, j'ai assez de questions qui me retournent le cerveau pour l'instant.

Les vannes mélangeuses seront pilotées par servomoteur, géré par la chaudière.
Voilà j’espère avoir bien répondu et encore désolé pour mon manque de connaissance en la matière, j'ai du mal à tout suivre (c'est un métier), moi je préfère passer mes câbles électriques c'est plus simple.

Encore merci pour votre aide.
14 septembre 2019 à 21:57

Bonjour à tous.
J'ai besoin de votre aide ayant des plombiers qui ne doivent pas avoir envie de travailler par chez moi je suis obligé de me débrouiller par moi-même si je veux du chauffage cet hiver.
J'ai acheté d'occasion une chaudière à granulés Okofen 32kW donc elle est en place, ça pas de souci et j'ai mes tuyaux (2 aller/retour de multicouche en 32mm) de mon circuit hydraulique qui arrive dans la chaufferie, le souci c'est qu'entre la chaudière et le circuit hydro j'ai rien
et mes connaissances en la matière sont limitées à ce que l'on trouve sur le net et au vu des prix des accessoire je préfère réussir du premier coup. 
Je ne sais pas comment raccorder tout ça. J'ai :
- Un gros collecteur modulaire dn40 avec 6 entrée/sortie marque Paw,
- 2 kit départ avec vanne mélangeuse (sans circulateur) 1 1/2".
Niveau circuit hydraulique j'ai 2 circuits à quelque chose près équivalent :
1er : 75m avec un total de 1082 L/h
2éme : 80m avec un total de 1127 L/h
Donc ma question pour le raccordement est ce qu'il vaut mieux mettre :
- Un gros circulateur sur un kit départ branché entre la chaudière et une entrée collecteur
- 2 kit avec 2 circulateurs, 1 pour chaque ligne de chauffage en sortie de collecteur
Sachant que plus tard quand j'aurais bien fini le chauffage j'ai aussi un ballon ECS à brancher.
Ensuite sur la chaudière je n'ai pas de circulateur intégré donc je suppose que si je mets 2 kit départ il me faut certainement un circulateur pour alimenter le collecteur mais si je branche juste un gros circulateur c'est lui qui va s'occuper de tout non ?
La chaudière peut gérer 2 lignes de chauffage + ECS (régulateur PM 2940/45 C3K).
Voilà j’espère avoir été clair et que vous allez pouvoir m'aider svp, je reprécise car sur certains forums il y a toujours des râleurs
, j'ai demandé à plusieurs plombiers de venir mais soit j’attends encore qu'ils arrivent et n'ont même pas la politesse de prévenir qu'ils ne viennent plus, soit ils ont trop de boulot plus intéressant que le mien et maintenant il m'annonce un délai de 7 - 8 mois alors qu'il devait venir avant l'automne, bref j'ai pas le choix sinon cet hiver c'est en mode glaçon juste pour un raccordement de chaudière 
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai besoin de votre aide ayant des plombiers qui ne doivent pas avoir envie de travailler par chez moi je suis obligé de me débrouiller par moi-même si je veux du chauffage cet hiver.
J'ai acheté d'occasion une chaudière à granulés Okofen 32kW donc elle est en place, ça pas de souci et j'ai mes tuyaux (2 aller/retour de multicouche en 32mm) de mon circuit hydraulique qui arrive dans la chaufferie, le souci c'est qu'entre la chaudière et le circuit hydro j'ai rien


Je ne sais pas comment raccorder tout ça. J'ai :
- Un gros collecteur modulaire dn40 avec 6 entrée/sortie marque Paw,
- 2 kit départ avec vanne mélangeuse (sans circulateur) 1 1/2".
Niveau circuit hydraulique j'ai 2 circuits à quelque chose près équivalent :
1er : 75m avec un total de 1082 L/h
2éme : 80m avec un total de 1127 L/h
Donc ma question pour le raccordement est ce qu'il vaut mieux mettre :
- Un gros circulateur sur un kit départ branché entre la chaudière et une entrée collecteur
- 2 kit avec 2 circulateurs, 1 pour chaque ligne de chauffage en sortie de collecteur
Sachant que plus tard quand j'aurais bien fini le chauffage j'ai aussi un ballon ECS à brancher.
Ensuite sur la chaudière je n'ai pas de circulateur intégré donc je suppose que si je mets 2 kit départ il me faut certainement un circulateur pour alimenter le collecteur mais si je branche juste un gros circulateur c'est lui qui va s'occuper de tout non ?
La chaudière peut gérer 2 lignes de chauffage + ECS (régulateur PM 2940/45 C3K).
Voilà j’espère avoir été clair et que vous allez pouvoir m'aider svp, je reprécise car sur certains forums il y a toujours des râleurs


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 septembre 2019 à 08:13

Bonjour à tous.
Je vous explique mon souci sur mon lave-vaisselle.
Lorsque je démarre mon programme habituel le lave-vaisselle ne prend même pas l'eau et se met en défaut en quelques secondes (led clignote 6 fois) donc d’après mes recherches problème d'arrivée d'eau.
J'ai donc démonté le petit préfiltre qui était bien entartré et testé que l'eau arrivait bien jusqu’à l’électrovanne (OK).
Test de mon électrovanne qui me paraissait moyen, je l'ai donc remplacé.
Bien sûr toujours même problème.
Après d'autres recherches j'ai vu pas mal de problème à cause du capteur OWI qui correspondait pas mal à mes symptômes.
J'ai donc commandé ce capteur et toujours la même panne.
https://youtu.be/KxgfbvsGYPU
J'ai vu que certaines personnes devaient calibrer cette sonde pour fonctionner mais pas moyen d'y arriver.
J'ai fait un reset (touche programme et départ appuyés jusqu’à l'allumage des 4 led) puis j'ai tenté un test/calibration, voilà la manip que j'ai trouvé à faire : Appuyer sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et NE PAS RELÂCHER LA TOUCHE.
- Puis TOUT EN RESTANT APPUYE SUR LA TOUCHE PROGRAMME, appuyer 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher.
Tous les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
Moi tout fonctionne bien jusqu'au dernier point, une fois toutes les led allumées si j'appuie une fois sur départ rien ne se passe même en appuyant plusieurs fois.
Je m'y prends mal ? mauvaise manip ?
Y a t-il moyen de tester le capteur OWI car ça se trouve j'ai commandé de la m....
(je peux tester à partir de la carte mère elle est apparente en ce moment
).
Merci d'avance pour votre aide.
Je vous explique mon souci sur mon lave-vaisselle.
Lorsque je démarre mon programme habituel le lave-vaisselle ne prend même pas l'eau et se met en défaut en quelques secondes (led clignote 6 fois) donc d’après mes recherches problème d'arrivée d'eau.
J'ai donc démonté le petit préfiltre qui était bien entartré et testé que l'eau arrivait bien jusqu’à l’électrovanne (OK).
Test de mon électrovanne qui me paraissait moyen, je l'ai donc remplacé.
Bien sûr toujours même problème.
Après d'autres recherches j'ai vu pas mal de problème à cause du capteur OWI qui correspondait pas mal à mes symptômes.
J'ai donc commandé ce capteur et toujours la même panne.
https://youtu.be/KxgfbvsGYPU
J'ai vu que certaines personnes devaient calibrer cette sonde pour fonctionner mais pas moyen d'y arriver.
J'ai fait un reset (touche programme et départ appuyés jusqu’à l'allumage des 4 led) puis j'ai tenté un test/calibration, voilà la manip que j'ai trouvé à faire : Appuyer sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et NE PAS RELÂCHER LA TOUCHE.
- Puis TOUT EN RESTANT APPUYE SUR LA TOUCHE PROGRAMME, appuyer 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher.
Tous les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
Moi tout fonctionne bien jusqu'au dernier point, une fois toutes les led allumées si j'appuie une fois sur départ rien ne se passe même en appuyant plusieurs fois.
Je m'y prends mal ? mauvaise manip ?
Y a t-il moyen de tester le capteur OWI car ça se trouve j'ai commandé de la m....


Merci d'avance pour votre aide.
18 février 2018 à 08:28