a posté 5 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Problème résolu, c'était à cause de la vanne du bypass qui laissait passer toute l'eau chaude du départ directement vers le retour.
J'ai enlevé et mis des bouchons en attendant le changement de la vanne.
Pour éviter les accidents je vais laisser un radiateur ouvert tout le temps sur 5.
Bonne soirée.
10 mars 2020 à 19:52
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann vitodens 200w sur le forum Chauffage

J'ai l'impression que c'est assez récent par contre je ne peux pas vous dire pour le circulateur chaud et le retour chaud au dessus et froid en dessous du circulateur. Je ne touchais jamais le circulateur avant.

On parle bien du vase d'expansion qui se situe dans la chaudière ? donc si ma pression de circuit de ville est à 1.6 bars et que j'ai 1 étage à chauffer je dois avoir un vase à environ 1bar.

Par contre comment regonfler un vase en azote car je croyais le faire avec un petit compresseur moi ?
10 mars 2020 à 14:32
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann vitodens 200w sur le forum Chauffage

Publicité

Voilà après quelques jours de test, je reviens vers vous. Mon ami pote chauffagiste est revenu samedi.
On a démonté toute la chaudière, on l'a mise sur la terrasse, on a testé tous les tuyaux et le débit est bon, aucun bouchon nul part.
On a passé un câble électrique de 6mm² sous les tuyau de la chaudières aussi pour vérifier les bouchons, rien.
On a testé aussi les tuyaux en départ/ arrivée, rien.

On a remonté la chaudière et miracle, elle a fonctionné, elle a bien envoyé du chauffage dans tous les radiateurs de la maison.
En eau chaude pas de soucis non plus, circulateur à la température du tuyau de retour qui n'a jamais été fort chaud par contre, limite tiède.

Par contre aujourd'hui après 2 jours de fonctionnement, c'est re le même problème à n'y rien comprendre.
Cette fois les radiateurs chauffent mais le souci c'est que le circulateur est chaud le retour sous le circulateur est froid par contre au dessus du circulateur c'est assez chaud !! A n'y rien comprendre !!!
L'eau chaude est toujours OK.
Le circulateur est neuf, les réglages sont d'origine et la vanne 3 voies a l'air fonctionnelle (en tout cas le moteur fait bien le taff).

Par contre j'ai fait une connerie en chipotant tout à l'heure, j'ai dégonflé le vase d'expansion de l'eau chaude sanitaire (chaudière viessmann vitodens 200w). A combien je dois la regonfler ?

Je vous posterai des photos demain de l'installation pour vous montrer les zones chaudes et froides.
Merci.
09 mars 2020 à 23:05
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann vitodens 200w sur le forum Chauffage

Mon copain chauffagiste est passé et a essayé de modifier quelques réglages de la chaudière après une discussion au tel avec un technicien Viessmann dont une réinitialisation. Ça ne change rien.
Ici j'ai essayé d'alimenter 1 seul radiateur et l'eau chaude n'arrive même pas jusqu'au collecteur qui est situé à max 4m de la chaudière alors que toutes mes vannes sont fermées sauf 1 que j'ai mise à 5 avec température de consigne de 35° pour qu'il boost bien.
Et oui le circuit est monté dans le bon sens car ça fonctionnait avant et on a touché à rien dans la configuration de l'installation.

Mon pote me dit qu'il veut faire passer le technicien Viessmann car selon le technicien ça pourrait venir des sondes aussi mais il doute c'est juste pour éliminer cette hypothèse et pas que j'achète les sondes dans le vent.
Lui il pense plutôt à la vanne 3 voies ou à un bouchon physique voir mécanique au niveau de la chaudière ? Qu'en pensez-vous ?
05 mars 2020 à 20:16
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann vitodens 200w sur le forum Chauffage

Bonjour à tous,

Je vous expose mon problème assez complexe.
Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le technicien Viessmann.

- Circuit de chauffage refait à neuf il y a 5ans ½
- Chaudière Viessmann Vitodens 200w 35kw avec sonde extérieur et production d’eau sanitaire.
- Chaudière et tuyaux de la cave jusqu’au collecteur en cuivre + isolant et ensuite alpex isolé pour chaque radiateur.
- 10 radiateurs au total, tuyau de départ en 26 jusqu’à un collecteur avec 5 radiateurs dessus, ensuite 3 en direct piqué sur le tuyau de 26 en 16 et 1 plus gros tuyau qui va à l’étage et distribue 2 autres radiateurs.
- L’entretien est fait annuellement
- Le problème : production d’eau chaude ok, par contre pour le chauffage c’est le yoyo, la chaudière se lance monte en température mais distribue l’eau chaude aléatoirement vers les radiateurs. Sur les 10 radiateurs, j’en ai genre 3-4 qui sont tiède / chaud sur le dessus et froid en dessus, souvent les radiateurs qui chauffent sont ceux sur le circuit sans collecteur. Par contre j’ai déjà eu sur certains essais d’autres radiateurs qui étaient chauds alors que les autres non. Super bizarre. Le retour n’est jamais tiède, toujours l’impression que l’eau est froide.
- Le circulateur a été remplacé car on croyait que le problème venait de là mais ça ne règle pas le problème. (Du coup je me retrouve avec 2 circulateurs et une note de 300 balles)
- On a vidé 2x toute l’installation dans toutes les manipulations, tous les radiateurs sont bien vides, on a mis un produit de désembouage, vidé, re-remplit et remis un produit préventif pour la boue.
- On a démonté la chaudière, le corps de chauffe a été passé au flexible, les tuyaux avec la boue proche chaudière nettoyés. J’ai un désemboueur sous la chaudière et un dégazeur.
- On a vérifié la vanne 3 voies qui est bien en position chauffage quand on démarre le chauffage et qui passe bien en sanitaire quand on demande l’eau chaude.
- Du coup la chaudière monte en température selon la température extérieure et selon la courbe de chauffe (ente 1,6 // 2k comme ça a toujours été), s’arrête à la température préconisée mais évacue difficilement les calories, du coup, elle se coupe redescend jusque 25°, se remet en chauffe 10sec, puis se recoupe et toujours comme ça. Des fois ça lui arrive de monter très haut, plus haut que la température de consigne à cause de l’inertie à mon avis. Le circulateur fonctionne, on l’entend tourner mais a partir d’un moment devient assez chaud (+- t° de l’eau) alors que le retour est même pas tiède, je ne suis même pas sure qu’il chauffe.
- Du coup on est perdu, on ne sait pas quoi faire ? Bouchons ça me semblerait gros car le problème est sur tous les radiateurs et des fois aléatoirement avec intensité diverses, sur 2 côtés de chauffage avec tuyaux différents, tous les radiateurs arrivent à être vidé entièrement.
- J’ai bien entendu ouvert toutes les vannes à 5 lors des tests, purgés tous les radiateurs + le corps de chauffe et vérifié que les vannes thermostatiques n’étaient pas grippées.

J’attends votre aide, si pas ça sera le technicien Viessmann et quelques centaines d’euros en moins…
Merci à tous.
François
05 mars 2020 à 12:25
forum consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann vitodens 200w sur le forum Chauffage