Bonsoir,
Le brûleur est de la marque ELCO EL 01B3 de 1995.
Dans un 1er temps mon chauffagiste m'a dit avoir remis le même gicleur que le précédent.
Je viens de contrôler, en fait le gicleur précédent était un 0.60, 45°.
Maintenant j'ai des doutes car je viens de trouver la boite du gicleur qu'il a changé et c'est un 0.50, 60°.
0.50 c'est normal il me l'avait dit car il voulait diminuer la température de fumée en diminuant la puissance de la chaudière.
Mais 60° ne correspond pas à ce que j'avais... Y a t'il un lien ?
Merci.
Le brûleur est de la marque ELCO EL 01B3 de 1995.
Dans un 1er temps mon chauffagiste m'a dit avoir remis le même gicleur que le précédent.
Je viens de contrôler, en fait le gicleur précédent était un 0.60, 45°.
Maintenant j'ai des doutes car je viens de trouver la boite du gicleur qu'il a changé et c'est un 0.50, 60°.
0.50 c'est normal il me l'avait dit car il voulait diminuer la température de fumée en diminuant la puissance de la chaudière.
Mais 60° ne correspond pas à ce que j'avais... Y a t'il un lien ?
Merci.
10 janvier 2021 à 19:03

RE,
En fait j'ai changé le ballon, le deuxième autocollant doit correspondre au ballon...
En fait j'ai changé le ballon, le deuxième autocollant doit correspondre au ballon...
10 janvier 2021 à 13:37

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Ma chaudière est une de Dietrich GT 1100V Diematic.. Nous l'avons faite installée en 1996.
Je vous joins les réf en lien, mais ce qui est bizarre c'est que j'ai deux autocollants dessus...
Plancher chauffant et radiateurs. Sonde extérieure et pas de thermostat d'ambiance.
Robinets thermostatiques sur radiateurs (thermostatiques ? 1, 2, 3, 4, 5).
La puissance je ne sais pas, elle est différente sur les deux autocollants. Mon chauffagiste s'est basé sur 20-27 kW mais je vois sur l'autre que c'est 26-36 kW. Lequel est le bon ?
Merci de prendre du temps pour éclairer mon problème.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse.
Ma chaudière est une de Dietrich GT 1100V Diematic.. Nous l'avons faite installée en 1996.
Je vous joins les réf en lien, mais ce qui est bizarre c'est que j'ai deux autocollants dessus...
Plancher chauffant et radiateurs. Sonde extérieure et pas de thermostat d'ambiance.
Robinets thermostatiques sur radiateurs (thermostatiques ? 1, 2, 3, 4, 5).
La puissance je ne sais pas, elle est différente sur les deux autocollants. Mon chauffagiste s'est basé sur 20-27 kW mais je vois sur l'autre que c'est 26-36 kW. Lequel est le bon ?
Merci de prendre du temps pour éclairer mon problème.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 janvier 2021 à 13:36

Bonjour,
Avez-vous réglé le problème car j'ai le même ?
Odeur de fioul et fumée... alors que tous les chiffres semblent bons d'après mon chauffagiste.
Merci.
Avez-vous réglé le problème car j'ai le même ?
Odeur de fioul et fumée... alors que tous les chiffres semblent bons d'après mon chauffagiste.
Merci.
08 janvier 2021 à 18:26

Bonjour,
Ma chaudière De Dietrich Diematic fume et odeur de fioul quand le brûleur se met en route et ce depuis j'ai fait changer par un pro la partie basse du conduit de fumée.
Le chauffagiste est venu pour faire l'entretien, a changé le gicleur, fait des réglages avec sa machine et m'a dit que les réglages étaient bons.
J'ai pensé alors à un problème avec le nouveau conduit. J'ai fait venir un ramoneur qui a testé aux fumigènes et m'a affirmé que le conduit était étanche.
Il a regardé les réglages, a trouvé que les températures gaz étaient trop hautes (autour de 200° et que le rendement n'était pas bon 89 % et m'a conseillé de rappeler le chauffagiste.
Le chauffagiste est revenu, je lui ai fait part des réflexions avec le ramoneur, il a donc décidé de baisser le puissance de la chaudière à la limite inf ( 20 kW), il a modifié le gicleur en passant de 60 à 45, a refait des réglages de pression du fioul, mais le problème persiste toujours.
Odeur acre qui gratte la gorge et quand on rentre dans le local il y a de la fumée. Le problème c'est que l'évacuation de la fumée se fait le long du conduit qui passe dans mon garage et que cette odeur commence à envahir la maison.
Je vous envoie les chiffres :
T. Air 15°
T Gaz 166°
O2 5.9%
CO 50 ppm
CO2 11.1%
Rend 92.1
Pertes 7.9%
Exc air 1.39
P rosée 39°
Je vais rappeler mon chauffagiste mais il avait l'air de dire qu'il ne voit pas d’où ça provient...
Avez-vous une idée ?
En regardant sur le forum j'ai entendu parler de déflecteur et d’excès d'air .... Il est vrai que le déflecteur lorsqu'il l'a démonté était bien noir...
J'attends vos réflexions.
Merci.
Ma chaudière De Dietrich Diematic fume et odeur de fioul quand le brûleur se met en route et ce depuis j'ai fait changer par un pro la partie basse du conduit de fumée.
Le chauffagiste est venu pour faire l'entretien, a changé le gicleur, fait des réglages avec sa machine et m'a dit que les réglages étaient bons.
J'ai pensé alors à un problème avec le nouveau conduit. J'ai fait venir un ramoneur qui a testé aux fumigènes et m'a affirmé que le conduit était étanche.
Il a regardé les réglages, a trouvé que les températures gaz étaient trop hautes (autour de 200° et que le rendement n'était pas bon 89 % et m'a conseillé de rappeler le chauffagiste.
Le chauffagiste est revenu, je lui ai fait part des réflexions avec le ramoneur, il a donc décidé de baisser le puissance de la chaudière à la limite inf ( 20 kW), il a modifié le gicleur en passant de 60 à 45, a refait des réglages de pression du fioul, mais le problème persiste toujours.
Odeur acre qui gratte la gorge et quand on rentre dans le local il y a de la fumée. Le problème c'est que l'évacuation de la fumée se fait le long du conduit qui passe dans mon garage et que cette odeur commence à envahir la maison.
Je vous envoie les chiffres :
T. Air 15°
T Gaz 166°
O2 5.9%
CO 50 ppm
CO2 11.1%
Rend 92.1
Pertes 7.9%
Exc air 1.39
P rosée 39°
Je vais rappeler mon chauffagiste mais il avait l'air de dire qu'il ne voit pas d’où ça provient...
Avez-vous une idée ?
En regardant sur le forum j'ai entendu parler de déflecteur et d’excès d'air .... Il est vrai que le déflecteur lorsqu'il l'a démonté était bien noir...
J'attends vos réflexions.
Merci.