Profil du membre aligor
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit aligor

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Panne résolue.
Je remercie BricoVidéo qui m'a largement éclairé.
Tout a commencé de cette façon, la première panne était je réarmais, le brûleur pré-ventilait sans s'allumer et disjonctait.
J'ai d'abord nettoyé le filtre de la pompe, changé le gicleur toujours la même panne.
J'ai démonté la sortie de la pompe vers la ligne de gicleur et là pas de fuel à sortir.
J'ai vérifié la pression de la pompe, son débit et ses prises d'air avec les 2 flexibles dans un jerricane.
J'ai démonté l'électrovanne et testé l'électro aimant avec une lame de tournevis introduit dans l'aimant et là il aimantait très faiblement.
J'ai changé l'électro aimant toujours la même panne.
J'ai démonté le noyau de l'électrovanne et là le brûleur a démarré 5 secondes et s'arrête, ensuite je réarme en enlevant la cellule et là il redémarre et fonctionne environ 30 secondes et s'arrête.
En fin de compte j'avais bien trouvé la panne bobine de l'électrovanne, mais en remontant le noyau j'ai mal positionné le ressort (celui-ci doit s'introduire dans un petit trou de chaque côté) et empêchait celui-ci de s'aimanter correctement et de s'ouvrir.
Pour en finir il faut bien prendre en considération tout le cycle de démarrage du brûleur comme là évoqué.
BricoVidéo Merci encore et tout fonctionne à merveille.
Je remercie BricoVidéo qui m'a largement éclairé.
Tout a commencé de cette façon, la première panne était je réarmais, le brûleur pré-ventilait sans s'allumer et disjonctait.
J'ai d'abord nettoyé le filtre de la pompe, changé le gicleur toujours la même panne.
J'ai démonté la sortie de la pompe vers la ligne de gicleur et là pas de fuel à sortir.
J'ai vérifié la pression de la pompe, son débit et ses prises d'air avec les 2 flexibles dans un jerricane.
J'ai démonté l'électrovanne et testé l'électro aimant avec une lame de tournevis introduit dans l'aimant et là il aimantait très faiblement.
J'ai changé l'électro aimant toujours la même panne.
J'ai démonté le noyau de l'électrovanne et là le brûleur a démarré 5 secondes et s'arrête, ensuite je réarme en enlevant la cellule et là il redémarre et fonctionne environ 30 secondes et s'arrête.
En fin de compte j'avais bien trouvé la panne bobine de l'électrovanne, mais en remontant le noyau j'ai mal positionné le ressort (celui-ci doit s'introduire dans un petit trou de chaque côté) et empêchait celui-ci de s'aimanter correctement et de s'ouvrir.
Pour en finir il faut bien prendre en considération tout le cycle de démarrage du brûleur comme là évoqué.
BricoVidéo Merci encore et tout fonctionne à merveille.
08 novembre 2013 à 14:39

Bonjour.
Pouvez-vous m'aider, j'ai une chaudière Buderus G115 et le brûleur démarre 5 secondes et s'arrête, ensuite je réarme en enlevant la cellule et là il redémarre et fonctionne environ 30 secondes et s'arrête, en regardant par le trou de la cellule la flamme est bien bleue.
J'ai nettoyé la pompe, remplacé le gicleur, j'ai alimenté avec un jerricane mais toujours la même chose.
Merci.
Pouvez-vous m'aider, j'ai une chaudière Buderus G115 et le brûleur démarre 5 secondes et s'arrête, ensuite je réarme en enlevant la cellule et là il redémarre et fonctionne environ 30 secondes et s'arrête, en regardant par le trou de la cellule la flamme est bien bleue.
J'ai nettoyé la pompe, remplacé le gicleur, j'ai alimenté avec un jerricane mais toujours la même chose.
Merci.
07 novembre 2013 à 09:17