Bonjour.
J’ai la même chaudière que vous Ferlux f24 depuis 6 ans installation par moi-même et réglage modifier la première année et tout roule depuis.
Réglage des puissances chaudière Ferlux f24
Avant de modifier tous réglages prendre note des données actuelles
Pour rentrer dans le mode réglage
Touche (flamme) et (-)
Sélectionner LPAR avec touche (+)
Valider avec touche (flamme)
Suivre instruction page 51 activation du silo
A l’apparition de TP01 valider avec touche (flamme)
Puis sélectionnées mode de puissance C3 = puissance 1 mon réglage et 210
C4 = puissance 2 mon réglage et 310
C5 = puissance 3 mon réglage et 410
C6= puissance 4 mon réglage et 510
C7 = puissance 5 mon réglage et 610
DONNE 610 ET ÉGALE A PUISSANCE 5 (TEMPS ALIMENTATION GRANULE EN SECONDES)
Pour sortir du menu touche (marche). Fin
Pour le défaut service entretien (chaudière éteinte)
Sélectionner touche (flamme) et (-)
Sélectionne avec touche (+) RCLR
Sélectionner avec touche (flamme) RES
Sélectionner on sur télécommande pour le redémarrage de la chaudière. Fin
Pour le nettoyage complet de la chaudière ne pas oublier le nettoyage en ouvrant la trappe en bas à droite de la chaudière (dépôt de cendre).
J’ai la même chaudière que vous Ferlux f24 depuis 6 ans installation par moi-même et réglage modifier la première année et tout roule depuis.
Réglage des puissances chaudière Ferlux f24
Avant de modifier tous réglages prendre note des données actuelles
Pour rentrer dans le mode réglage
Touche (flamme) et (-)
Sélectionner LPAR avec touche (+)
Valider avec touche (flamme)
Suivre instruction page 51 activation du silo
A l’apparition de TP01 valider avec touche (flamme)
Puis sélectionnées mode de puissance C3 = puissance 1 mon réglage et 210
C4 = puissance 2 mon réglage et 310
C5 = puissance 3 mon réglage et 410
C6= puissance 4 mon réglage et 510
C7 = puissance 5 mon réglage et 610
DONNE 610 ET ÉGALE A PUISSANCE 5 (TEMPS ALIMENTATION GRANULE EN SECONDES)
Pour sortir du menu touche (marche). Fin
Pour le défaut service entretien (chaudière éteinte)
Sélectionner touche (flamme) et (-)
Sélectionne avec touche (+) RCLR
Sélectionner avec touche (flamme) RES
Sélectionner on sur télécommande pour le redémarrage de la chaudière. Fin
Pour le nettoyage complet de la chaudière ne pas oublier le nettoyage en ouvrant la trappe en bas à droite de la chaudière (dépôt de cendre).