J'ai installé une régulation SIEMENS RVP 361 pour gérer 2 circuits de chauffage :
1er circuit : plancher chauffant
2ème circuit : radiateurs.
J'ai également installé un appareil d'ambiance QAW50-3 pour la gestion du 1er circuit et un appareil d'ambiance QAW50 pour le 2ème circuit.
La régulation ne fonctionne pas correctement et signale un défaut (Er) "Défaut sonde d'ambiance B52", circuit de chauffage 2
J'ai un peu tout essayé, mais sans succès.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Ma 1ère question serait de savoir si ces 3 appareils sont compatibles ?
Si oui, comment effectuer le branchement et paramétrer correctement le régulateur ?
J'ai toute la documentation technique pour ces appareils, mais je n'y trouve pas la solution.
Un grand merci.
Cordialement.
Alain481
J'ai installé une régulation SIEMENS RVP 361 pour gérer 2 circuits de chauffage :
1er circuit : plancher chauffant
2ème circuit : radiateurs.
J'ai également installé un appareil d'ambiance QAW50-3 pour la gestion du 1er circuit et un appareil d'ambiance QAW50 pour le 2ème circuit.
La régulation ne fonctionne pas correctement et signale un défaut (Er) "Défaut sonde d'ambiance B52", circuit de chauffage 2
J'ai un peu tout essayé, mais sans succès.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Ma 1ère question serait de savoir si ces 3 appareils sont compatibles ?
Si oui, comment effectuer le branchement et paramétrer correctement le régulateur ?
J'ai toute la documentation technique pour ces appareils, mais je n'y trouve pas la solution.
Un grand merci.
Cordialement.
Alain481
24 octobre 2014 à 20:54

Bonjour,
J'ai une installation de chauffage avec régulation ( RVP 76-132 de Landis et Gyr) avec sonde de départ, sonde extérieure et thermostat d'ambiance, vanne mélangeuse 4 voies.
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence.
Voici les vérifications que j'ai pu faire :
1°) Thermostat d'ambiance
J'ai débranché le thermostat pour vérifier la continuité, il est passant, la valeur en Ohms est faible, mais elle augmente lorsqu'on réchauffe le thermostat.
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.
En demandant une élévation de la t° avec la régulation, je n'obtiens pas plus d'ouverture.
En abaissant la t° au niveau du thermostat (avec une poche de gel réfrigérant), j'obtiens la lecture à la régulation (jusqu'à 0°) mais toujours pas d'ouverture.
2°) Sonde départ
En refroidissant la sonde départ, j'obtiens de l'ouverture, donc cette sonde est OK
3°) Sonde extérieure
Je l'ai déconnectée pour vérifier la continuité, elle est passante...
A ce stade, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Alain
J'ai une installation de chauffage avec régulation ( RVP 76-132 de Landis et Gyr) avec sonde de départ, sonde extérieure et thermostat d'ambiance, vanne mélangeuse 4 voies.
Le problème est que la régulation demande la fermeture de la vanne 4 voies en permanence.
Voici les vérifications que j'ai pu faire :
1°) Thermostat d'ambiance
J'ai débranché le thermostat pour vérifier la continuité, il est passant, la valeur en Ohms est faible, mais elle augmente lorsqu'on réchauffe le thermostat.
La température mesurée par la régulation n'est pas correcte : lu 24° pour 21° mesurés dans l'appartement.
En demandant une élévation de la t° avec la régulation, je n'obtiens pas plus d'ouverture.
En abaissant la t° au niveau du thermostat (avec une poche de gel réfrigérant), j'obtiens la lecture à la régulation (jusqu'à 0°) mais toujours pas d'ouverture.
2°) Sonde départ
En refroidissant la sonde départ, j'obtiens de l'ouverture, donc cette sonde est OK
3°) Sonde extérieure
Je l'ai déconnectée pour vérifier la continuité, elle est passante...
A ce stade, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Alain