Profil du membre alain2
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit alain2

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Mario.
En complément des infos déjà transmises, j'ai vérifié l'alimentation électrique et mesuré avec mon contrôleur : entre le neutre et la phase j'ai 220 Volts, entre le neutre et la terre, j'ai 0 volt,et entre la phase et la terre j'ai 220 Volts.
Pour la région je suis dans les Hautes Alpes.
Cordialement.
Alain
En complément des infos déjà transmises, j'ai vérifié l'alimentation électrique et mesuré avec mon contrôleur : entre le neutre et la phase j'ai 220 Volts, entre le neutre et la terre, j'ai 0 volt,et entre la phase et la terre j'ai 220 Volts.
Pour la région je suis dans les Hautes Alpes.
Cordialement.
Alain
05 février 2021 à 17:36

Bonsoir,
Merci pour votre message, la chaudière est une Atlantic Franco Belge de 2010, le modèle une Idra ballon 3324 B, le numéro de série : 1ZG B51 50538. L'installation de chauffage est pour un plancher chauffant.
La chaudière elle-même n'est pas équipée d'une sonde extérieure ni d'une sonde d'ambiance, c'est la sous station (bouteille mélangeuse, vanne et régulation) qui se trouve entre la chaudière et le plancher chauffant qui en est équipée mais celle-ci (la sous station) et donc le plancher chauffant ne sont pas en service pour l'instant je me sers de la chaudière uniquement pour l'eau sanitaire (lorsqu'elle fonctionne
).
Oui lorsque la chaudière démarre le brûleur s'allume, les rampes de gaz sont allumées. Le type de gaz est du propane (grandes bouteilles de 33kg). Non je n'ai pas vérifié l'alimentation électrique, mais aucun changement n'a été fait dernièrement sur l'installation.
Cordialement.
Alain
Merci pour votre message, la chaudière est une Atlantic Franco Belge de 2010, le modèle une Idra ballon 3324 B, le numéro de série : 1ZG B51 50538. L'installation de chauffage est pour un plancher chauffant.
La chaudière elle-même n'est pas équipée d'une sonde extérieure ni d'une sonde d'ambiance, c'est la sous station (bouteille mélangeuse, vanne et régulation) qui se trouve entre la chaudière et le plancher chauffant qui en est équipée mais celle-ci (la sous station) et donc le plancher chauffant ne sont pas en service pour l'instant je me sers de la chaudière uniquement pour l'eau sanitaire (lorsqu'elle fonctionne

Oui lorsque la chaudière démarre le brûleur s'allume, les rampes de gaz sont allumées. Le type de gaz est du propane (grandes bouteilles de 33kg). Non je n'ai pas vérifié l'alimentation électrique, mais aucun changement n'a été fait dernièrement sur l'installation.
Cordialement.
Alain
03 février 2021 à 20:21

Bonjour,
J'ai une chaudière Atlantic 3224 B qui est installée depuis 2010.
Celle-ci m'a toujours donnée satisfaction depuis cette date. Mais depuis fin décembre elle ne démarre plus.
En fait si elle démarre mais se met systématiquement en sécurité au bout de 3 à 4 secondes.
Cela aussi bien en mode chauffage qu'en mode sanitaire. Cette panne n'est pas aléatoire, elle se met systématiquement en sécurité j'ai l'impression que le gaz se coupe.
J'ai contacté bien 6 chauffagistes et aucun n'a souhaité se déplacer, la réponse étant généralement "nous ne prenons pas de nouveaux clients" j'ai donc décidé de regarder cela par moi-même.
J'ai remplacé différentes pièces, dont : l'électrode d'allumage, les deux sondes NTC (chauffage et eau sanitaire), la platine générale ainsi que celle d'allumage, enfin la vanne gaz.
J'ai également vérifié le bulbe de sécurité des fumées d'évaluation, le pressostat eau, ainsi que la sonde de sécurité de température d'eau.
Malgré le remplacement de toutes ces pièces et toutes ces vérifications aucun changement.
Je commence à sécher sur les points à vérifier d'où mon message pour solliciter votre aide par votre analyse de mon cas.
Merci d'avance.
Alain
J'ai une chaudière Atlantic 3224 B qui est installée depuis 2010.
Celle-ci m'a toujours donnée satisfaction depuis cette date. Mais depuis fin décembre elle ne démarre plus.
En fait si elle démarre mais se met systématiquement en sécurité au bout de 3 à 4 secondes.
Cela aussi bien en mode chauffage qu'en mode sanitaire. Cette panne n'est pas aléatoire, elle se met systématiquement en sécurité j'ai l'impression que le gaz se coupe.
J'ai contacté bien 6 chauffagistes et aucun n'a souhaité se déplacer, la réponse étant généralement "nous ne prenons pas de nouveaux clients" j'ai donc décidé de regarder cela par moi-même.
J'ai remplacé différentes pièces, dont : l'électrode d'allumage, les deux sondes NTC (chauffage et eau sanitaire), la platine générale ainsi que celle d'allumage, enfin la vanne gaz.
J'ai également vérifié le bulbe de sécurité des fumées d'évaluation, le pressostat eau, ainsi que la sonde de sécurité de température d'eau.
Malgré le remplacement de toutes ces pièces et toutes ces vérifications aucun changement.
Je commence à sécher sur les points à vérifier d'où mon message pour solliciter votre aide par votre analyse de mon cas.

Merci d'avance.
Alain
03 février 2021 à 13:35