FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Al2124

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Al2124

Al2124
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.

Le moyen le plus simple de contourner la production d'eau chaude sur la chaudière consiste simplement à baisser la température de consigne d'eau sanitaire au minimum.
En tournant le bouton vers sa butée gauche (20 °C), le chauffe-eau maintiendra l'eau du ballon à 20 °C au cas où la température ambiante serait en dessous.
Cela ne désactive pas complètement le chauffage de l'eau dans le ballon, mais puisque les pertes statiques sont proportionnelles à la différence de température eau - ambiant, l'énergie demandée devrait être négligeable.
Ainsi, la production d'eau peut être remplacée par une solution plus efficace.

Cordialement.
14 septembre 2022 à 14:32
forum consulter ce sujet Désactiver boiler intégré Chaudière ACV Prestige Excellence sur le forum Chauffage

Bonjour.

Après quelques recherches, la réponse semble se trouver dans les normes européennes qui précisent les formules applicables pour déterminer les classes d'efficacité énergétique des chauffe-eau électriques.
On trouve ces formules, par exemple, ici :
https://energieplus-lesite.be/reglementations/chauffage22/reglements-europeens-sur-l-ecoconception-et-l-etiquetage-energetique/

A+ S < 5,5 + 3,16 x V^0,4
A 5,5, + 3,16 x V^0,4 ≤ S < 8,5 + 4,25 x V^0,4
B 8,5 + 4,25 x V^0,4 ≤ S < 12 + 5,93 x V^0,4
C 12 + 5,93 x V^0,4 ≤ S < 16,66 + 8,33 x V^0,4
D 16,66 + 8,33 x V^0,4 ≤ S < 21 + 10,33 x V^0,4
E 21 + 10,33 x V^0,4 ≤ S < 26 + 13,66 x V^0,4
F 26 + 13,66 x V^0,4 ≤ S < 31 + 16,66 x V^0,4
G S < 31 + 16,66 x V^0,4
(Pertes statiques S en Wh, capacité de stockage V en litres)

Donc, pour qu'un boiler de 50 L soit spécifiée classe B, les pertes statiques doivent être comprises entre 28,8 Wh et 40,4 Wh.
À partir de cette valeur, il est alors possible d'évaluer la consommation d'électricité pour tout profil de soutirage.
Et aussi la qualité de l'isolation :
https://www.bouilleur.fr/estimer-cout-pertes-ballon-ecs-ou-stockage/

Cordialement.
13 septembre 2022 à 10:43
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électriques consommation fonction du profil de puisage sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

Je pense que j'ai trop abrégé avant d'arriver à la conclusion, désolé.
En effet, le classement B est une norme de calcul permettant de pouvoir comparer des appareils, testés dans des conditions identiques.
Le profil de soutirage est une séquence normalisée de puisage d'eau sur 24 heures, peu importe le volume du ballon testé.
Pour la séquence normalisée du profil M (doc en annexe) la norme EU "Règlement délégué n°812/2013" spécifie ainsi l’énergie de référence Qref (la somme du contenu énergétique utile des puisages d’eau sur 24 heures) égale à 5,845 kWh/jour.
Pour obtenir la consommation annuelle, le résultat du test sous 24h est ensuite pondéré par 0,6*366=219,6 (+paramètres) représentant le facteur de charge moyen et les jours de fonctionnement par an.
Compte tenu de tous ces éléments, selon ma compréhension, le paramètre majeur qui différencient les appareils testés sous un même profil serait les pertes statiques.
Connaître ce paramètre permettrait, en principe, d'évaluer la consommation effective de n'importe quel chauffe-eau sous n'importe quel profil de charge.

Des explications plus détaillées peuvent être trouvées ici ou là sur internet, ex :
https://elyotherm.fr/erp-energy-related-products
http://www.label-pack-a-plus.eu/france/
Un "Registre européen de l’étiquetage énergétique" des produits peut être consulté ici :
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/waterheaters

Cordialement
09 septembre 2022 à 09:39
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électriques consommation fonction du profil de puisage sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je voudrais soumettre une question concernant les chauffe-eau électriques, en l'occurrence la consommation annuelle fonction du profil de puisage.

Prenons par exemple le chauffe-eau électrique à accumulation Atlantic Lineo connecté 65 L (réf. 157207) dont l'étiquette énergétique spécifie la classe de performance B pour une consommation annuelle de 1315 kWh, pour le profil de puisage M.
À partir de ces données, serait-il possible de déterminer la consommation annuelle pour un profil de soutirage inférieur, éventuellement différent des séquences normalisées ?
Pour cella, ne suffirait pas, en principe, de déduire juste les pertes statiques ?

Cordialement.
08 septembre 2022 à 09:59
forum consulter ce sujet Chauffe-eau électriques consommation fonction du profil de puisage sur le forum Chauffage

Merci pour votre réponse.
La régulation doit être basée sur des informations pour commencer à chauffer l’eau du ballon.
Je me demande : si cette information est la valeur d’une thermistance, la remplacer par une résistance fixe équivalente à la valeur de la thermistance à la température réglée, ne pourrait-on pas tromper la régulation ?
07 septembre 2022 à 19:46
forum consulter ce sujet Désactiver boiler intégré Chaudière ACV Prestige Excellence sur le forum Chauffage

Bonjour.

La question concerne la chaudière ACV Prestige Excellence 18-32 MkIII, plus précisément la production d'eau sanitaire intégrée.
Est-ce que le chauffe-eau intégré peut être désactivé ?
Merci.
13 août 2022 à 18:14
forum consulter ce sujet Désactiver boiler intégré Chaudière ACV Prestige Excellence sur le forum Chauffage