Bonjour.

Mon four électrique Whirlpool AKZ 430 âgé de moins de 5 ans fait parfois disjoncter soit le différentiel haute sensibilité soit le disjoncteur soit les deux.
Ce four est branché sur une prise qui lui est spécialement destinée.
J'ai démonté la face arrière toutes les connexions semblent en bon état (voir photos).
Quelle peut être la cause de ces dysfonctionnements intermittents ?
Merci pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
four électrique Whirlpool AKZ 430 fait disjoncterpanne four  Whirlpool AKZ 430Panne four électrique Whirlpool AKZ 430

14 juin 2016 à 14:21
forum consulter ce sujet Four électrique Whirlpool AKZ 430 fait disjoncter sur le forum Électroménager

Bonjour.
Les photos ne semblent pas passer avec Firefox j'essaie avec internet explorer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage Séche-linge Whirlpool sole 2000dépanner séche-linge Whirlpool sole 2000

23 mars 2016 à 16:03
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool sole 2000 ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Publicité

Bonjour.

Mon sèche linge (Whirlpool sole 2000) ne chauffe plus, le tambour tourne et de l'air froid est évacué.
J'ai démonté le panneau arrière à la recherche du bouton de réarmement dont il est question dans de nombreux forums :
Je ne l'ai pas trouvé.
J'ai ensuite effectué différentes mesures à l'aide d'un multimètre.
- La tension est nulle aux bornes de la résistance (appareil en marche).
- Puis j'ai mesuré la résistance et testé la continuité en différents points (images jointes).
- Au bornes de la résistance (entre 1 et 2 sur l'image) résistance = 20 ohms test de continuité OK
- Résultats qui semblent indiquer que la résistance n'est pas HS.
- Aux bornes de ce qu'il me semble être des klixons
- Entre les bornes 3 et 4 : résistance = 1,5 ohm - continuité OK
- Entre les bornes 5 et 6 : aucune valeur de résistance ni de continuité.

Quelle peut être la cause de cette panne, quelle autre mesure effectuer et comment réparer ce sèche-linge ?
Merci pour vos réponses.
23 mars 2016 à 10:46
forum consulter ce sujet Sèche-linge Whirlpool sole 2000 ne chauffe plus sur le forum Électroménager

Bonjour,
Depuis un mois ma chaudière s'arrête plus ou moins souvent et affiche le code erreur 154 (anomalie sur le contrôle de température) code avancé 434 (écart de température trop important entre départ et retour).
Chaudière Perfinox 4034 (installée en décembre 2006 et régulièrement entretenue) équipée d'un ballon, d'une sonde d'ambiance et d'une sonde extérieure ; pot à boue sur le circuit retour.
J'ai vidangé en partie l'installation (les radiateurs de l'étage, ceux du rez de chaussée ne possédant pas de robinet de vidange).
L'eau évacuée était très foncée.
Après remise en eau et purge la chaudière a fonctionné correctement quelques jours. Ce matin le problème est réapparu.
Lors du redémarrage, la température est montée rapidement au delà de 90°C et s'est remise en sécurité.
La température max de départ est pourtant réglée à 70°C sur la sonde d'ambiance.
Ce problème peut-il être dû à la présence de boue (ou de tartre) empêchant la circulation de l'eau, à un clapet antiretour bloqué, au bypass bouché ... ?
Dans un précédent message quelqu'un m'a parlé de l'aquastat de réglage. Cet élément est-il indépendant ou intégré à la carte LMU ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
15 mars 2015 à 12:42
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement sur le forum Chauffage

Bonjour,

La chaudière s'étant arrêtée au cours de la nuit j'ai noté un maximum de renseignements :
- code erreur 154 ; code avancé 434
- température chaudière 17°C
- pression 1 bar
- circulateur chauffage tourne bien que la chaudière soit arrêtée.

J'appuie sur le bouton reset le code 118 s'affiche (le circulateur est arrêté) : pression : 0,5.
Je rajoute de l'eau (1 bar) la chaudière et le circulateur redémarre et la pression augmente brusquement (1,8 bar).
Je suppose que le vase d'expansion est dégonflé ou que le flexible le reliant au circuit est bouché.

Après redémarrage la température chaudière augmente assez rapidement, le brûleur se coupe vers 72°C, la température continue à augmenter (80 à 85°C), le code 154 clignote (code avancé 434 ou 433), une fois la température revenue vers 36°C le brûleur redémarre (ou doit être redémarré).
Les tuyaux départ chauffage et retour ballon sont chauds ; retour chauffage et arrivée ballon sont froids.

Après une quinzaine de minutes et trois redémarrage de la chaudière je repasse en mode ECS ; la pression diminue à 1 bar.
Le brûleur va fonctionner de façon intermittente (s'arrêtant à une température comprise entre 70 et 75°C et redémarrant vers 50°C) pendant une trentaine de minutes jusqu'à ce que la température ECS atteigne 45°C. Durant cette période le code 154 (code avancé 434) a clignoté 3 fois et j'ai dû redémarré la chaudière une fois.
Le tuyau retour chauffage est devenu chaud, celui du départ chauffage restant froid.

La chaudière est ensuite repassée en mode chauffage, la pression a augmenté (1,7 bar), la température chaudière s'est rapidement stabilisée (66 à 68°C). Le tuayu retour chauffage et le bas des radiateurs se sont très lentement réchauffés alors que le tuyau départ et le haut des radiateurs sont très chauds.
Une mauvaise circulation (boue, tartre) peut-elle être à l'origine de ces dysfonctionnements ?
Merci pour vos réponses.
04 mars 2015 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement sur le forum Chauffage

Réponse pour ELECSANICHAUFF
Merci pour votre réponse rapide.

J'ai relevé trois codes avancés différents :
- 425 ( montée en température trop rapide)
- 434, 435 (écart trop important entre température départ et température retour) lors du redémarrage de la chaudière après un arrêt plus ou moins prolongé. Ce problème ne s'est plus manifesté depuis que j'ai apporté deux modifications sur le programme de la chaudière :
limitation de la température de départ à 70°C (réglage sans effet sur la production d'ECS) et modification de la pente de chauffage de 40 (valeur qui m'a semblé inadapté d'après la notice) à 25.
- 404 (température retour - température départ supérieure à 10°C) lorsque la chaudière est en mode été (raison pour laquelle j'ai touché les tuyaux retour (chaud) et départ (froid)du circuit chauffage).

Je précise que l'anode qui selon la notice devrait être changée au moins tous les trois ans n'a manifestement jamais été remplacée (aucun commentaire sur le ballon dans les rapports des visites d'entretien).
Cordialement
Alain
02 mars 2015 à 13:10
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement sur le forum Chauffage

Bonjour,
Alors qu'elle fonctionne correctement en mode chauffage (pression 1,3 bar, température chaudière variant entre 60°C et 70°C - fonctionnement plus intermitent ces derniers jours ou la température extérieure est plus clémente) la chaudière pose problème en mode ECS :
- la pression diminue fortement (elle passe de 1,3 à 0,8 bar)
- la température chaudière augmente rapidement parfois au delà de 80°C, le brûleur s'arrête, le code erreur 154 clignote, la température diminue puis le brûleur redémarre (ou doit être redémarrée)
- le tube de retour chauffage devient plus chaud que le tube départ

Ce phénomène s'est déjà produit cet été lorsqu'il n'y avait pas de demande de chauffage.

Chaudière perfinox 4034 équipée d'un ballon sanit 110, d'une sonde d'ambiance et d'une sonde extérieure
Chaudière installée en décembre 2006 - contrat d'entretien depuis cette date avec la société qui l'a installée.

J'ai bien sûr fait intervenir deux "techniciens" de la société assurant l'entretien mais je doute un peu de leurs compétences (ou de leur honnêteté) : le premier m'a demandé ce que j'appelais "pot à bout" et m'a dit que lui n'intervenait pas sur cet équipement ; le second a prétendu qu'il n'y avait pas d'entretien à effectuer sur le ballon, semblait ignorer l'existence de l'anode anti-corrosion qu'il a confondu avec la sonde température quand je lui ai montrée. Aucun des deux n'a vérifiè le bon fonctionnement du circulateur ECS.
Cette absence d'entretien du ballon (non remplacement de l'anode, entartrage ...) peut- elle être responsable de ces dysfonctionnements ?

Avant de rechercher un autre chauffagiste, j'aimerais avoir quelques avis et conseils avant d'éviter des remplacements de pièces (ou de chaudière) non justifiés.

Merci
Alain
02 mars 2015 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement sur le forum Chauffage

Photos liées à mon précédent message.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100

08 février 2015 à 19:52
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100 sur le forum Chauffage

Mon premier message du 8 février n'étant pas passé je le poste à nouveau.
Après avoir lu vos commentaires et conseils, j'ai ouvert au maximum tous les radiateurs, j'ai purgé ceux qui possédaient un purgeur, ouvert le robinet de vidange du pot à boue, placé le flexible d'évacuation de la soupape de sécurité dans un récipient, ajouté de l'eau puis relancé la chaudière dont j'ai régulièrement surveillé le fonctionnement.
Lorsqu'elle a émis un bruit anormal et que l'aiguille du manomètre s'est affolé je l'ai arrêté, laissée refroidir et ouvert le purgeur situé au dessus du corps de chauffe : il s'est échappé de l'air et de la vapeur ; puis j'ai redémarré la chaudière qui depuis ne s'est plus arrêtée.
J'ai noté à plusieurs reprises la pression et la température de la chaudière :
7h00 : 1,5 bar - 15h00 : 1,5 - 20h30 : 1,4
En période de chauffe la température reste voisine de 78°C, lorsqu'elle atteint 80°C le brûleur s'arrête la température augmente de 1 ou 2 puis diminue. Après un temps variable le brûleur redémarre.
Lorsqu'il n'y a pas demande de chauffage et que le circulateur s'arrête la pression diminue fortement jusqu'à 0,8 bar.
Lorsque la chaudière passe en mode ECS, la pression diminue aussi (1,1 bar), la montée en température est plus rapide et peut atteindre 90°C. Le code erreur 154 (anomalie sur contrôle température) clignote quelques instants (le code avancé 434 : écart trop important entre la température de départ et celle de retour). Dans ce mode ECS, le tuyau retour chauffage devient plus chaud que le départ (anomalie qui se produisait en été).
La baisse de pression de 0,1 bar sur 12h00 peut-elle être due à la fuite sur un raccord proche du pot à boue (tuyau humide et présentant des traces importantes d'oxydation - voir photos) ?
La baisse de pression lors de l'arrêt du chauffage ou du passage en mode ECS est-elle due au vase d'expansion ?
Je n'ai constaté aucun rejet par la soupape de sécurité.
Merci pour vos réponses.
08 février 2015 à 19:49
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100 sur le forum Chauffage

Suite de mon long message précédent.
La chaudière ne s'est plus arrêtée ces derniers jours.
Je remets les photos après les avoir redressées.
Merci pour vos conseils.
08 février 2015 à 12:58
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100 sur le forum Chauffage

Bonsoir, merci pour vos réponses.
J'apporte quelques précisions sur les problèmes rencontrés : la chaudière est âgée de huit ans, avant la visite du technicien il fallait rajouter de l'eau tous les jours, la pression baissait la nuit.
Les canalisations ne sont pas encastrées mais parfois cachées par des coffrages mais je n'ai constaté aucune trace d'humidité excepté entre le robinet d'arrêt retour et le pot à boue.
Aujourd'hui après avoir rajouté de l'eau la chaudière est repartie.
La montée en température est très rapide et atteint un niveau trop élevé (Sup à 90°C), la chaudière se met en sécurité (code 154) puis parfois redémarre seule après que la température soit revenue à 40°C.
Lorsqu'elle est totalement arrêtée et que le circulateur ne fonctionne plus la pression diminue à moins de 1 bar et remonte rapidement dès que le redémarrage de la chaudière.
30 janvier 2015 à 23:01
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar.
Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée.
Ne décelant aucune fuite au niveau des radiateurs ou des canalisations mais des traces d'humidité au niveau du robinet d'arrêt du circuit retour (ce qui d'après le réparateur ne peut faire baisser la pression de façon si importante).
J'ai pensé que le problème venait du vase d'expansion et j'ai fait appel au technicien qui assure l'entretien annuel de la chaudière.
La pression du vase d'expansion était nulle, il l'a donc regonflé à l'aide d'une pompe jusqu'à 0,9 bar puis remis la chaudière en service et elle a fonctionné correctement toute la journée mais le lendemain la pression du circuit chauffage était encore insuffisante (chaudière arrêtée).

Nouvelle visite du technicien qui m'annonce que le corps de chauffe doit être changé (800 Euros) après avoir fait un désembouage (encore 800 Euros) ou changer de chaudière.
Ce matin la chaudière était à nouveau arrêtée, elle est repartie après ajout d'eau.
La température monte très rapidement (80°C) se met en sécurité surchauffe moins d'une minute puis repart.
30 janvier 2015 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100 sur le forum Chauffage