Bonjour.
Comment avez-vous procédé pour mettre en épreuve à l'azote ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment avez-vous procédé pour mettre en épreuve à l'azote ?
Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 13:11

Bonjour.
Deux possibilités soit manque de fluide, soit sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Deux possibilités soit manque de fluide, soit sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 12:34

Bonjour.
Je doute que Mitsubishi Electric France vous ait changé le groupe extérieur.
Il vous renvoie vers votre installateur.
Par ailleurs le dernier code erreur que vous mentionnez est un manque de fluide.
Faites donc appel à votre installateur ou à un pro.
Pour info Mitsubishi Electric ne répond jamais à un particulier car il y a certaines manipulations qui requièrent de compétences professionnelles.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je doute que Mitsubishi Electric France vous ait changé le groupe extérieur.
Il vous renvoie vers votre installateur.
Par ailleurs le dernier code erreur que vous mentionnez est un manque de fluide.
Faites donc appel à votre installateur ou à un pro.
Pour info Mitsubishi Electric ne répond jamais à un particulier car il y a certaines manipulations qui requièrent de compétences professionnelles.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2024 à 12:32

Bonjour.
Je pencherai vers une sonde de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pencherai vers une sonde de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 janvier 2024 à 19:53

Bonjour,
Il semble y avoir un problème de fluide.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Cordialement,
maclimatisation.com
Il semble y avoir un problème de fluide.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
Cordialement,
maclimatisation.com
24 janvier 2024 à 23:12

Re.
Nous aurons par +7°C une puissance chaud de 1,600 + 4
Cordialement.
maclimatisation.com
Nous aurons par +7°C une puissance chaud de 1,600 + 4
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2024 à 12:56

Bonjour PL.
Oui les deux ensemble sont prévus dans le tableau Daikin, mais naturellement nous n'auront pas les 5kW en puissance sur le 50.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui les deux ensemble sont prévus dans le tableau Daikin, mais naturellement nous n'auront pas les 5kW en puissance sur le 50.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2024 à 12:22

Bonjour.
Le prix est élevé pour du Samsung, qui d'ailleurs n'est pas très fiable.
Je vous suggère de demander un devis pour des marques telles que Mitsubishi Electric ou Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le prix est élevé pour du Samsung, qui d'ailleurs n'est pas très fiable.
Je vous suggère de demander un devis pour des marques telles que Mitsubishi Electric ou Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2024 à 21:24

Bonjour.
Oui, cela est compatible.
Cependant, tout dépend de la puissance souhaitée pour le 5 kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui, cela est compatible.
Cependant, tout dépend de la puissance souhaitée pour le 5 kW.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2024 à 21:22

Bonjour,
Je ne pense pas que cela vienne de l'installation car ce modèle a plus de 16 ans.
Il faudrait vérifier où est positionné l'appareil. Par exemple, si le split est au-dessus de la porte et que celle-ci reste ouverte, il y a un apport complémentaire de froid venant du couloir.
Par ailleurs, généralement, les climatiseurs ont une hystérésis d'environ 2 à 3°C. Cela signifie que pour une température demandée de 21°C, ils vont démarrer à environ 19,5°C/20°C et s'arrêter vers 22°C/22,5°C.
Ensuite, la prise des températures s'effectue sur ce modèle en haut, sur le côté droit de l'appareil.
Je ne vois pas de dysfonctionnement.
Cordialement,
maclimatisation.com
Je ne pense pas que cela vienne de l'installation car ce modèle a plus de 16 ans.
Il faudrait vérifier où est positionné l'appareil. Par exemple, si le split est au-dessus de la porte et que celle-ci reste ouverte, il y a un apport complémentaire de froid venant du couloir.
Par ailleurs, généralement, les climatiseurs ont une hystérésis d'environ 2 à 3°C. Cela signifie que pour une température demandée de 21°C, ils vont démarrer à environ 19,5°C/20°C et s'arrêter vers 22°C/22,5°C.
Ensuite, la prise des températures s'effectue sur ce modèle en haut, sur le côté droit de l'appareil.
Je ne vois pas de dysfonctionnement.
Cordialement,
maclimatisation.com
23 janvier 2024 à 10:21

Bonjour.
Non le matériel de plomberie n'est pas adapté.
Il vous faut des réductions de clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non le matériel de plomberie n'est pas adapté.
Il vous faut des réductions de clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2024 à 10:11

Bonjour PL,
Je pense que vous avez commis une erreur dans les dimensions. En effet, dans les climatiseurs standards de petite puissance (jusqu'à 5Kw généralement), les dimensions sont actuellement de 1/4 pour la ligne liquide et de 3/8 pour la ligne gaz.
Rien n'empêche de reprendre ou de mettre une section légèrement plus grosse et de mettre une réduction.
Pour info, cela ne sera plus possible dès 2030 avec le R290. En effet, dans la conception de ces nouveaux matériels, les tuyauteries seront automatiquement réduites afin d'avoir moins de stockage de fluide.
Cordialement,
maclimatisation.com
Je pense que vous avez commis une erreur dans les dimensions. En effet, dans les climatiseurs standards de petite puissance (jusqu'à 5Kw généralement), les dimensions sont actuellement de 1/4 pour la ligne liquide et de 3/8 pour la ligne gaz.
Rien n'empêche de reprendre ou de mettre une section légèrement plus grosse et de mettre une réduction.
Pour info, cela ne sera plus possible dès 2030 avec le R290. En effet, dans la conception de ces nouveaux matériels, les tuyauteries seront automatiquement réduites afin d'avoir moins de stockage de fluide.
Cordialement,
maclimatisation.com
21 janvier 2024 à 11:14

Bonjour,
Si votre unité intérieure est en 1/4 1/2 et qu'elle est bien compatible avec votre unité extérieure, il n'y aura pas de problème.
Il vous faudra simplement acheter une réduction 1/2M 3/8F.
Cordialement,
maclimatisation.com
Si votre unité intérieure est en 1/4 1/2 et qu'elle est bien compatible avec votre unité extérieure, il n'y aura pas de problème.
Il vous faudra simplement acheter une réduction 1/2M 3/8F.
Cordialement,
maclimatisation.com
20 janvier 2024 à 16:04

Bonjour,
Vos références sont bonnes.
Pour info : https://www.modesdemploi.fr/sanyo/sap-crv126eh/mode-d-emploi
Donc votre appareil est un mono split c'est à dire que vous ne pouvez rien brancher en supplément dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos références sont bonnes.
Pour info : https://www.modesdemploi.fr/sanyo/sap-crv126eh/mode-d-emploi
Donc votre appareil est un mono split c'est à dire que vous ne pouvez rien brancher en supplément dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2024 à 16:00

Bonsoir.
Et pourtant ce n'est pas ce qui est marqué dans le premier post :
Bref si je comprend achat par le client, pose effectué par quelqu'un qui n'est pas un pro agréé, puis mise en service par une société agréée
Il y a peut être un problème dans l'installation.
Bref bon courage
Cordialement.
maclimatisation.com
Et pourtant ce n'est pas ce qui est marqué dans le premier post :
Citation :
J'ai fait installer une pompe à chaleur air-air dans la maison que je rénove...
...Le vendeur de la pompe à chaleur ne veut rien faire...
...Mais l'entreprise qui a fait la mise en service
Bref si je comprend achat par le client, pose effectué par quelqu'un qui n'est pas un pro agréé, puis mise en service par une société agréée
Il y a peut être un problème dans l'installation.
Bref bon courage

Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2024 à 19:53

Bonjour.
Si je comprend bien ce n'est pas la même entreprise qui vous a fait la mise en service.
Si cela est le cas vous allez avoir du mal à trouver le responsable de l'éventuel désordre.
Après il est clair que la documentation est là pour que l'on en prenne connaissance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si je comprend bien ce n'est pas la même entreprise qui vous a fait la mise en service.
Si cela est le cas vous allez avoir du mal à trouver le responsable de l'éventuel désordre.
Après il est clair que la documentation est là pour que l'on en prenne connaissance.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2024 à 19:32

Bonjour.
C'est pourtant très simple mais lisez donc la notice fournie avec l'appareil.



maclimatisation.com
C'est pourtant très simple mais lisez donc la notice fournie avec l'appareil.



maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 20:59

Bonjour.
C'est soit votre ailette de ventilation qui a un morceau cassé ou défectueux soit le moteur de celle ci.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est soit votre ailette de ventilation qui a un morceau cassé ou défectueux soit le moteur de celle ci.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 10:13

Bonjour.
Naturellement que cela est possible.
Passez donc par un vrai pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Naturellement que cela est possible.
Passez donc par un vrai pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 10:11

Bonjour.
Je pense que votre installation est sous dimensionnée.
Si cela est le cas il faut voir si dans cette marque il existe un groupe d'une puissance nominale d'environ 12,8kW.
Le votre n'a que 9,5kW de puissance nominale chaud.
Mais peut être manque t-il du fluide.
A faire vérifier avant toute modification.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que votre installation est sous dimensionnée.
Si cela est le cas il faut voir si dans cette marque il existe un groupe d'une puissance nominale d'environ 12,8kW.
Le votre n'a que 9,5kW de puissance nominale chaud.
Mais peut être manque t-il du fluide.
A faire vérifier avant toute modification.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2024 à 08:34

Re.
Je pense que vous êtes sous dimensionné en effet vos besoins en chauffage pour les pièces salon sont :
170M3 X 30 (20°C par -10°C) X 0,8 coefficient déperditions / 0.6 (rendement à -10°C) = 6800W soit 6,800kW
Votre machine a une puissance froid de 4,600Kw soit environ 5,200kW en mode chaud (à vérifier avec les abaques constructeur)
Votre groupe extérieur a de fortes chances de se prendre en glace par grand froid et de ne plus produire de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous êtes sous dimensionné en effet vos besoins en chauffage pour les pièces salon sont :
170M3 X 30 (20°C par -10°C) X 0,8 coefficient déperditions / 0.6 (rendement à -10°C) = 6800W soit 6,800kW
Votre machine a une puissance froid de 4,600Kw soit environ 5,200kW en mode chaud (à vérifier avec les abaques constructeur)
Votre groupe extérieur a de fortes chances de se prendre en glace par grand froid et de ne plus produire de chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2024 à 17:22

Bonjour.
Quel est le volume de chaque pièce ?
En effet vous avez un multi split afin de pouvoir faire un bilan thermique simplifié.
Par ailleurs quelles sont les longueurs frigorifiques et que dit la documentation du fabriquant (nous ne l'avons pas trouvé sur le net)
Cordialement
maclimatisation.com
Quel est le volume de chaque pièce ?
En effet vous avez un multi split afin de pouvoir faire un bilan thermique simplifié.
Par ailleurs quelles sont les longueurs frigorifiques et que dit la documentation du fabriquant (nous ne l'avons pas trouvé sur le net)
Cordialement
maclimatisation.com
14 janvier 2024 à 17:02

Bonjour.
Oui effectivement il nous faudrait :
- Volume de la pièce.
- Date de construction.
- Ville où est l'habitation.
- Références complètes de votre matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui effectivement il nous faudrait :
- Volume de la pièce.
- Date de construction.
- Ville où est l'habitation.
- Références complètes de votre matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2024 à 20:42

Bonjour.
L4 correspond à : un dysfonctionnement provoqué par l'augmentation des ailettes de radiateur de l'inverter en raison d'un court-circuit ou de thermistance des ailettes défectueuse.
Cordialement.
maclimatisation.com
L4 correspond à : un dysfonctionnement provoqué par l'augmentation des ailettes de radiateur de l'inverter en raison d'un court-circuit ou de thermistance des ailettes défectueuse.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2024 à 13:29

Bonjour.
Je viens d'avoir le tarif et effectivement il faut compter 515€ TTC.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je viens d'avoir le tarif et effectivement il faut compter 515€ TTC.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2024 à 11:15

Bonjour,
Tout d'abord meilleurs vœux pour 2024.
Je demande le tarif dès demain à Mitsubishi Electric France et vous tiens informé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout d'abord meilleurs vœux pour 2024.
Je demande le tarif dès demain à Mitsubishi Electric France et vous tiens informé.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 janvier 2024 à 18:02

Bonjour,
Les tuyauteries ne se prendront jamais en givre en mode froid mais en mode chaud.
Par ailleurs je peux voir le tarif de votre carte, merci de me faire parvenir la photo de la plaque signalétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les tuyauteries ne se prendront jamais en givre en mode froid mais en mode chaud.
Par ailleurs je peux voir le tarif de votre carte, merci de me faire parvenir la photo de la plaque signalétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2023 à 20:29

Re,
En relisant vos posts je constate qu'il n'y a pas eu de contrôle de poids du fluide.
Cela ne se fait pas à l'arrache comme vous le décrivez.
Il faut récupérer le fluide avec une station de récupération et d'une bouteille de transfert afin de le peser.
Sachez que 10% de fluide nuit au fonctionnement correct en chaud.
Attention avec vos diverses manipulations sur la carte électronique, vous avez pu endommager un élément comme l'EPROM sans que cela ne se voit à l'œil nu.
Faites appel à un pro de votre secteur avant que le dépannage ne vous revienne très cher.
Cordialement.
maclimatisation.com
En relisant vos posts je constate qu'il n'y a pas eu de contrôle de poids du fluide.
Cela ne se fait pas à l'arrache comme vous le décrivez.

Il faut récupérer le fluide avec une station de récupération et d'une bouteille de transfert afin de le peser.

Sachez que 10% de fluide nuit au fonctionnement correct en chaud.
Attention avec vos diverses manipulations sur la carte électronique, vous avez pu endommager un élément comme l'EPROM sans que cela ne se voit à l'œil nu.
Faites appel à un pro de votre secteur avant que le dépannage ne vous revienne très cher.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2023 à 14:34

Bonjour,
Merci de donner les références complètes de l'unité concernée, ainsi qu'une photo de la plaque signalétique.
Je verrai ensuite ce que je peux faire pour vous.
Cordialement,
maclimatisation.com
Merci de donner les références complètes de l'unité concernée, ainsi qu'une photo de la plaque signalétique.
Je verrai ensuite ce que je peux faire pour vous.
Cordialement,
maclimatisation.com
30 décembre 2023 à 14:23

Bonjour.
Cela vient d'un dysfonctionnement provoqué par la bobine de la vanne de détente électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela vient d'un dysfonctionnement provoqué par la bobine de la vanne de détente électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 décembre 2023 à 06:45

Bonjour.
Cela est une mauvaise idée, en effet votre poêle à boisa besoin d'oxygène afin de pouvoir vous faire des flammes.
La climatisation aspire l'air pour le réchauffer.
L'air contient l'oxygène nécessaire pour le bon fonctionnement de votre poêle.
Par ailleurs vous allez beaucoup plus encrassé votre climatiseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela est une mauvaise idée, en effet votre poêle à boisa besoin d'oxygène afin de pouvoir vous faire des flammes.
La climatisation aspire l'air pour le réchauffer.
L'air contient l'oxygène nécessaire pour le bon fonctionnement de votre poêle.
Par ailleurs vous allez beaucoup plus encrassé votre climatiseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 décembre 2023 à 10:43

Bonjour,
Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Sinon merci d'indiquer la date de construction de l'habitation, la ville, le volume des pièces, la longueur des tuyauteries.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Sinon merci d'indiquer la date de construction de l'habitation, la ville, le volume des pièces, la longueur des tuyauteries.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 décembre 2023 à 17:34

Effectivement, plus il fera froid plus il y aura de cycle, voire même la prise en glace complète de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
18 décembre 2023 à 13:32

Bonjour.
Vous avez une installation sous dimensionnée.
En effet en faisant un bilan thermique simplifié vous avez un besoin chauffage de 6kW.
Votre machine donne bien les 6.3kW par +7°C. Mais ses performances vont descendre au fur et à mesure que les températures descendent.
A -5°C vous aurez 4,400Kw et 3,700Kw à -10°C.
Cordialement.
Vous avez une installation sous dimensionnée.
En effet en faisant un bilan thermique simplifié vous avez un besoin chauffage de 6kW.
Votre machine donne bien les 6.3kW par +7°C. Mais ses performances vont descendre au fur et à mesure que les températures descendent.
A -5°C vous aurez 4,400Kw et 3,700Kw à -10°C.

Cordialement.
18 décembre 2023 à 12:06

Bonjour.
Donnez moi :
- Date de construction
- Volume des pièces
- État de l'isolation (fenêtre, mur, sol, plafond)
- La ville où vous habitez
- Les longueurs des liaisons frigorifique
Cordialement.
maclimatisation.com
Donnez moi :
- Date de construction
- Volume des pièces
- État de l'isolation (fenêtre, mur, sol, plafond)
- La ville où vous habitez
- Les longueurs des liaisons frigorifique
Cordialement.
maclimatisation.com
18 décembre 2023 à 06:12

Bonjour.
Déjà est ce que le problème est récent ? Si non est-ce qu'une étude thermique a été effectuée ?
Si oui prenez il y a peut être un manque de fluide du à une micro fuite.
Les dégivrages sont généralement au bout de 40 à 45 minutes de fonctionnement.
De quand date le dernier entretien complet ?
Lorsque cela fonctionne quelles sont les températures de soufflage en demande maxi. ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà est ce que le problème est récent ? Si non est-ce qu'une étude thermique a été effectuée ?
Si oui prenez il y a peut être un manque de fluide du à une micro fuite.
Les dégivrages sont généralement au bout de 40 à 45 minutes de fonctionnement.
De quand date le dernier entretien complet ?
Lorsque cela fonctionne quelles sont les températures de soufflage en demande maxi. ?
Cordialement.
maclimatisation.com
17 décembre 2023 à 19:49

Bonjour,
Avez-vous effectué un désembouage de votre plancher chauffant ?
Si non et que cela n'a jamais été fait, je commencerais par là.
Généralement, on le fait tous les 4 à 5 ans.
Cordialement,
maclimatisation.com
Avez-vous effectué un désembouage de votre plancher chauffant ?
Si non et que cela n'a jamais été fait, je commencerais par là.
Généralement, on le fait tous les 4 à 5 ans.
Cordialement,
maclimatisation.com
16 décembre 2023 à 14:07

Bonjour,
Est-ce qu'une étude thermique a été faite au préalable ?
Sinon, il y a une forte probabilité d'une installation sous-dimensionnée.
Les produits de Brico Dépôt ne sont pas chers, mais fréquemment, ce qui est bon marché revient plus cher qu'une bonne marque.
Cordialement,
maclimatisation.com
Est-ce qu'une étude thermique a été faite au préalable ?
Sinon, il y a une forte probabilité d'une installation sous-dimensionnée.
Les produits de Brico Dépôt ne sont pas chers, mais fréquemment, ce qui est bon marché revient plus cher qu'une bonne marque.
Cordialement,
maclimatisation.com
03 décembre 2023 à 18:38

Bonjour,
Les modules de Daikin, Mitsubishi Electric ou autres donnent une "estimation de consommation", généralement stipulée en petit sur un côté ou en bas. Ils ne mentionnent en aucun cas la consommation réelle.
Cordialement,
maclimatisation.com
Les modules de Daikin, Mitsubishi Electric ou autres donnent une "estimation de consommation", généralement stipulée en petit sur un côté ou en bas. Ils ne mentionnent en aucun cas la consommation réelle.
Cordialement,
maclimatisation.com
02 décembre 2023 à 17:41

Bonjour,
Quel est le modèle de votre unité extérieure ?
Avez-vous coupé l'alimentation lors de la dépose ?
Avez-vous ravalé le fluide ?
Lors de la repose, avez-vous fait un tirage au vide ?
Cordialement,
maclimatisation.com
Quel est le modèle de votre unité extérieure ?
Avez-vous coupé l'alimentation lors de la dépose ?
Avez-vous ravalé le fluide ?
Lors de la repose, avez-vous fait un tirage au vide ?
Cordialement,
maclimatisation.com
30 novembre 2023 à 07:01

Bonjour,
Dans quelle région êtes-vous ?
Cordialement,
maclimatisation.com
Dans quelle région êtes-vous ?
Cordialement,
maclimatisation.com
29 novembre 2023 à 19:46

Bonjour.
Votre installation aura besoin de 20 g X 2, soit 40 g pour les deux mètres supplémentaires.
Cela peut paraître peu, mais c'est essentiel au bon fonctionnement de la machine et surtout en hiver.
Cordialement,
Maclimatisation.com
Votre installation aura besoin de 20 g X 2, soit 40 g pour les deux mètres supplémentaires.
Cela peut paraître peu, mais c'est essentiel au bon fonctionnement de la machine et surtout en hiver.
Cordialement,
Maclimatisation.com
29 novembre 2023 à 19:39

Bonjour.
Comme je le dit fréquemment on ne peut juger d'une charge en mettant simplement les manomètres.
En effet on a une relation pression température.
De plus 15 bars de pression en mode chaud cela est très bas.
Faites donc appel à un vrai pro qui va récupérer le fluide pour le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme je le dit fréquemment on ne peut juger d'une charge en mettant simplement les manomètres.
En effet on a une relation pression température.
De plus 15 bars de pression en mode chaud cela est très bas.
Faites donc appel à un vrai pro qui va récupérer le fluide pour le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 novembre 2023 à 17:50

Bonjour,
Après vérification la puissance semble correcte en effet votre appareil à une puissance nominale chauffage de 4,200Kw et les besoins seraient couverts 3,200Kw par +7°C et 4,500Kw par -15°C.
Je pense qu'il faut faire vérifier la charge de l'appareil.
Cordialement.
maclimatisation.com
Après vérification la puissance semble correcte en effet votre appareil à une puissance nominale chauffage de 4,200Kw et les besoins seraient couverts 3,200Kw par +7°C et 4,500Kw par -15°C.
Je pense qu'il faut faire vérifier la charge de l'appareil.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2023 à 17:18

Bonjour.
Pour le dimensionnement on peut faire un calcul simple indiquez :
- Type d'habitation
- Région
- Volume
- Date de construction
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour le dimensionnement on peut faire un calcul simple indiquez :
- Type d'habitation
- Région
- Volume
- Date de construction
Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2023 à 11:47

Bonjour.
Je pense aussi à un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense aussi à un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 novembre 2023 à 07:07

Bonjour.
Votre matériel a certainement plus de 20 ans.
Effectivement plus aucune pièce n'est disponible.
Mon confrère a raison il va falloir tout changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre matériel a certainement plus de 20 ans.
Effectivement plus aucune pièce n'est disponible.
Mon confrère a raison il va falloir tout changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2023 à 06:41

Bonjour.
Le code erreur PB n'existe pas est ce que ce ne serai pas fB.
Si c'est cela les données ne peuvent pas être lues à partir de la mémoire non volatile de la carte du contrôleur intérieur.
Remplacez la carte de contrôle de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code erreur PB n'existe pas est ce que ce ne serai pas fB.
Si c'est cela les données ne peuvent pas être lues à partir de la mémoire non volatile de la carte du contrôleur intérieur.
Remplacez la carte de contrôle de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 novembre 2023 à 10:56

Bonjour.
Déjà un bilan thermique a t il été effectué pour le dimensionnement ?
Car si les performances ne sont pas adaptées, il est normal que la nuit lorsque les températures chutent votre machine n'arrive pas à maintenir le température.
Par ailleurs vous dites avoir vérifié le fluide. Comment avez vous procédé ?
Car avec le R32 la machine contient beaucoup moins de fluide qu'avec le R410A.
Et suivant le cas vous avez très certainement perdu un peu de fluide ce qui peut nuire aux performances et à la longévité de votre matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà un bilan thermique a t il été effectué pour le dimensionnement ?
Car si les performances ne sont pas adaptées, il est normal que la nuit lorsque les températures chutent votre machine n'arrive pas à maintenir le température.
Par ailleurs vous dites avoir vérifié le fluide. Comment avez vous procédé ?
Car avec le R32 la machine contient beaucoup moins de fluide qu'avec le R410A.
Et suivant le cas vous avez très certainement perdu un peu de fluide ce qui peut nuire aux performances et à la longévité de votre matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 novembre 2023 à 10:42

Bonjour.
Déjà vous mettez la photo d'un groupe extérieur à 4 sorties alors que vous avez 6 unités intérieures.
Par ailleurs vous n'êtes, à priori, pas bricoleuse.
Afin d'éviter toutes mauvaises manipulations qui pourrait vous coutez cher, appelez un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà vous mettez la photo d'un groupe extérieur à 4 sorties alors que vous avez 6 unités intérieures.
Par ailleurs vous n'êtes, à priori, pas bricoleuse.
Afin d'éviter toutes mauvaises manipulations qui pourrait vous coutez cher, appelez un pro de votre secteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 novembre 2023 à 15:54