Bonjour PL.
L'attestation d'aptitude niveau IV est celle qui permet d'effectuer simplement les contrôles d'étanchéité.
En clim résidentielle ou pro il est fortement conseillé la catégorie I qui permet d'effectuer et de manipuler toutes charges de fluides à l'exception de véhicules.
L'attestation d'aptitude niveau IV est celle qui permet d'effectuer simplement les contrôles d'étanchéité.
En clim résidentielle ou pro il est fortement conseillé la catégorie I qui permet d'effectuer et de manipuler toutes charges de fluides à l'exception de véhicules.
10 décembre 2020 à 08:10

Je vous conseille de choisir la puissance adaptée à votre logement. Faites un bilan thermique.
09 décembre 2020 à 18:45

Re,
Si vous aviez correctement dimensionné vos besoins, vous consommeriez entre 3 et 4 fois moins que vos radiateurs. A l'heure actuelle votre machine va tourner à fond en permanence sans vous donner le confort attendu.
Déjà suivant l'isolation de votre maison vos radiateurs risquent d'être juste avec 4,500kW de puissance alors avec 3kW c'est clair, à part que la construction soit en RT2012, c'est insuffisant.
Cordialement.
Si vous aviez correctement dimensionné vos besoins, vous consommeriez entre 3 et 4 fois moins que vos radiateurs. A l'heure actuelle votre machine va tourner à fond en permanence sans vous donner le confort attendu.
Déjà suivant l'isolation de votre maison vos radiateurs risquent d'être juste avec 4,500kW de puissance alors avec 3kW c'est clair, à part que la construction soit en RT2012, c'est insuffisant.
Cordialement.
09 décembre 2020 à 15:34

Bonjour,
Vous aviez pour vous chauffer 4,500K de puissance avec vos radiateurs. Vous mettez une clim qui fait à peine 3Kw de puissance chaud ne cherchez pas plus loin. Vous avez sous dimensionné vos besoins.
De ce fait vous risquez d'avoir un inconfort et une facture de consommation importante.
Cordialement.
Vous aviez pour vous chauffer 4,500K de puissance avec vos radiateurs. Vous mettez une clim qui fait à peine 3Kw de puissance chaud ne cherchez pas plus loin. Vous avez sous dimensionné vos besoins.
De ce fait vous risquez d'avoir un inconfort et une facture de consommation importante.
Cordialement.
09 décembre 2020 à 14:12

Bonsoir,
Déjà vous avez un groupe de 7,100Kw avec une unité intérieure de 10Kw. Donc problème de matériel de base.
Votre problème vient peut-être de là.
De plus installation récente, faites intervenir l'installateur, il a un devoir de résultat.
Cordialement.
Déjà vous avez un groupe de 7,100Kw avec une unité intérieure de 10Kw. Donc problème de matériel de base.
Votre problème vient peut-être de là.
De plus installation récente, faites intervenir l'installateur, il a un devoir de résultat.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 18:15

Bonjour,
Je ne sais comment font mes confrères ci-dessus, personnellement je dépose si possible la carcasse du split, je mets une bâche de protection et je pulvérise à la pression sur la volute de soufflage (partie la plus encrassée et susceptible de véhiculer virus ou bactéries) afin de la nettoyer à fond. Puis je la rince.
Je fais cela avec un produit qui s'appelle condencide advenced qui tue 99,99% des microbes. Je nettoie ensuite les éléments de la carrosserie et filtres avec ce même produit.
Ensuite toujours ce même produit je fais l'échangeur du split et je le rince. Ensuite je m'occupe du groupe extérieur avec un produit de la même marque mais pour unité extérieure.
Ce produit se trouve facilement en bidon de 5L sur le net. Par ailleurs arrêter de mettre des senteurs bidons à base de produits chimiques bien néfaste pour la santé.
Cordialement.
Je ne sais comment font mes confrères ci-dessus, personnellement je dépose si possible la carcasse du split, je mets une bâche de protection et je pulvérise à la pression sur la volute de soufflage (partie la plus encrassée et susceptible de véhiculer virus ou bactéries) afin de la nettoyer à fond. Puis je la rince.
Je fais cela avec un produit qui s'appelle condencide advenced qui tue 99,99% des microbes. Je nettoie ensuite les éléments de la carrosserie et filtres avec ce même produit.
Ensuite toujours ce même produit je fais l'échangeur du split et je le rince. Ensuite je m'occupe du groupe extérieur avec un produit de la même marque mais pour unité extérieure.
Ce produit se trouve facilement en bidon de 5L sur le net. Par ailleurs arrêter de mettre des senteurs bidons à base de produits chimiques bien néfaste pour la santé.
Cordialement.
29 novembre 2020 à 12:03

Bonjour,
Là ce n'est pas la même chose. Si votre installation a été faite et suivie par un pro faites jouer la garantie, car il est possible que le compresseur soit HS.
Cordialement.
Là ce n'est pas la même chose. Si votre installation a été faite et suivie par un pro faites jouer la garantie, car il est possible que le compresseur soit HS.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 16:14

Re.
Je n'ai besoin que des codes à bips long. Si U4 fait un bip long cela signifie que le dysfonctionnement est provoqué par la transmission entre les unités intérieure et extérieure.
Cela peut venir de la carte électronique.
Cordialement.
Je n'ai besoin que des codes à bips long. Si U4 fait un bip long cela signifie que le dysfonctionnement est provoqué par la transmission entre les unités intérieure et extérieure.
Cela peut venir de la carte électronique.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 11:56

Bonjour.
Le split est l'appareil dont vous nous avez donné les références.
Bon on va chercher désormais le code erreur pour cela prenait votre télécommande et appuyer sur la touche cancel jusqu'à ce qu'il apparaisse le code 00.
Puis appuyer successivement sur cette même touche jusqu'à ce qu'un bip long retentisse, puis donner le code qui s'affiche.
Cordialement.
Le split est l'appareil dont vous nous avez donné les références.
Bon on va chercher désormais le code erreur pour cela prenait votre télécommande et appuyer sur la touche cancel jusqu'à ce qu'il apparaisse le code 00.
Puis appuyer successivement sur cette même touche jusqu'à ce qu'un bip long retentisse, puis donner le code qui s'affiche.
Cordialement.
22 novembre 2020 à 07:06

Re,
Pour le groupe en F2, effectivement il s'agit d'une ancienne version qui n'est plus au catalogue 2020, mais rien ne change pour la charge il est préchargé pour 60ML.
Par ailleurs je pense qu'il est inutile de faire des posts multiples pour la même chose.
Cordialement.
Pour le groupe en F2, effectivement il s'agit d'une ancienne version qui n'est plus au catalogue 2020, mais rien ne change pour la charge il est préchargé pour 60ML.
Par ailleurs je pense qu'il est inutile de faire des posts multiples pour la même chose.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 22:21

Re,
Vous avez donc 7ML de trop en tuyauterie soit 35% de trop. Ne cherchez pas plus loin.
Cordialement
Vous avez donc 7ML de trop en tuyauterie soit 35% de trop. Ne cherchez pas plus loin.
Cordialement
21 novembre 2020 à 21:52

Bonsoir.
Vous êtes avare de détails.
Référence du matériel,
Dans quelle position se situe la demande chaud ou auto, depuis quand avez vous ce problème, est ce que le ventilateur de votre split est propre, est-ce que votre groupe extérieur est propre, est-ce qu’un ou des voyants clignotent si oui combien et à quelle fréquence.
Cordialement.
Vous êtes avare de détails.
Référence du matériel,
Dans quelle position se situe la demande chaud ou auto, depuis quand avez vous ce problème, est ce que le ventilateur de votre split est propre, est-ce que votre groupe extérieur est propre, est-ce qu’un ou des voyants clignotent si oui combien et à quelle fréquence.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 19:50

Bonjour.
il faudrait la référence du groupe.
Vous dites quantité de gaz OK comment le savez vous ?
Chaque marque a ses distances. Si vous devez changez Daikin ou Mitsubishi Electric. Evitez Samsung.
Mais généralement dans les gammes résidentielles la distance maxi entre un groupe et une unité intérieure est de maximum 25ML.
Cordialement.
il faudrait la référence du groupe.
Vous dites quantité de gaz OK comment le savez vous ?
Chaque marque a ses distances. Si vous devez changez Daikin ou Mitsubishi Electric. Evitez Samsung.
Mais généralement dans les gammes résidentielles la distance maxi entre un groupe et une unité intérieure est de maximum 25ML.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 19:45

Bonsoir Tam,
Votre citation vient d'un autre post. Il ne fait parti nullement de ce post.

Bref si il s'agit bien d'un MXZ-4F80VF3 (car le F2 est inconnu au catalogue) le groupe est préchargé pour 60ML.
Ceci étant d'ailleurs la longueur maxi pour ce groupe.
Ce qu'à du confondre Damien c'est la longueur maxi par unité intérieure cette dernière est de 25ML.
Cordialement.
Votre citation vient d'un autre post. Il ne fait parti nullement de ce post.


Bref si il s'agit bien d'un MXZ-4F80VF3 (car le F2 est inconnu au catalogue) le groupe est préchargé pour 60ML.
Ceci étant d'ailleurs la longueur maxi pour ce groupe.
Ce qu'à du confondre Damien c'est la longueur maxi par unité intérieure cette dernière est de 25ML.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 19:28

Bonjour,
vous dites :
"Sur mon groupe au R32, Mitsu m'a dit qu'ils étaient préchargés pour une longueur de tube comprise entre 25m et 60m, sur mon installation, il y a 41m au total, je suis donc dans la norme"
Je m'étonne car un groupe est chargé pour une longueur et peut aller jusqu'à une certaine longueur mais avec un complément de charge. En feuilletant mon catalogue je ne trouve, sauf erreur de ma part de groupe préchargé pour 25ML.
Merci de nous donner les références.
Cordialement.
vous dites :
"Sur mon groupe au R32, Mitsu m'a dit qu'ils étaient préchargés pour une longueur de tube comprise entre 25m et 60m, sur mon installation, il y a 41m au total, je suis donc dans la norme"
Je m'étonne car un groupe est chargé pour une longueur et peut aller jusqu'à une certaine longueur mais avec un complément de charge. En feuilletant mon catalogue je ne trouve, sauf erreur de ma part de groupe préchargé pour 25ML.
Merci de nous donner les références.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 19:00

Bonsoir,
Perso je fais partir les tuyaux sur la gauche et de ce fait je raccorde en dessous. Cela est très pratique pour un éventuel SAV, car on peut le cas échéant faire la dépose du matériel.
Sur la platine en métal de pose Mitsubishi Electric vous avez les repères pour la coupe de vos liaisons.
Cordialement.
Perso je fais partir les tuyaux sur la gauche et de ce fait je raccorde en dessous. Cela est très pratique pour un éventuel SAV, car on peut le cas échéant faire la dépose du matériel.
Sur la platine en métal de pose Mitsubishi Electric vous avez les repères pour la coupe de vos liaisons.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 18:51

Bonjour,
Ayant accès aux pièces détachées de la marque, il y a en disponible la carte PC Power board existe encore, la carte noise filter et le moteur du ventilateur ont été remplacés.
Cordialement.
Ayant accès aux pièces détachées de la marque, il y a en disponible la carte PC Power board existe encore, la carte noise filter et le moteur du ventilateur ont été remplacés.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 18:11

Bonjour,
L'ensemble des codes erreur nous amène à penser que la carte power module est HS.
Pour le 2ème appareil vous êtes dans du bas de gamme, il ne faut pas s'attendre à un bas niveau sonore ou à des performances de matériel de meilleure facture.
Cordialement.
L'ensemble des codes erreur nous amène à penser que la carte power module est HS.
Pour le 2ème appareil vous êtes dans du bas de gamme, il ne faut pas s'attendre à un bas niveau sonore ou à des performances de matériel de meilleure facture.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 17:52

Bonjour,
Si sur votre machine MXZ-4A71VA la led rouge clignote 13 fois et si la led jaune éteinte, il s'agit d'un problème du moteur du ventilateur.
Généralement on change le moteur et la carte électronique ensemble.
Cordialement.
Si sur votre machine MXZ-4A71VA la led rouge clignote 13 fois et si la led jaune éteinte, il s'agit d'un problème du moteur du ventilateur.
Généralement on change le moteur et la carte électronique ensemble.
Cordialement.
21 novembre 2020 à 14:18

Bonjour.
Sur RAS Toshiba :
Défaut : 01 (code 1) / 04 (code 2).
Code défaut : 04 Description de la panne : Pas de communication en entre l’unité intérieure et extérieure : Action corrective.
Lorsque l’unité extérieure n’a jamais fonctionné : Contrôler la continuité du câble de connexion ; le remplacer s’il est défectueux.
- Contrôler le câblage entre les bornes 1, 2 et 3.
- Contrôler le fusible 30A (F01) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fusible 3.15A (F04) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fonctionnement du thermostat du compresseur et la charge de gaz (contrôler également les fuites de réfrigérant).
Contrôler le signal :
- Si le signal série retour ne s’arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique inverter.
- Si le signal s’arrête entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique intérieure.
Pour tester le signal : mettre le multimètre sur la fonction V DC , le + sur 3 et le – sur 2.
État du signal normal : variation de tension entre15 et 60 DC.
État du signal anormal : pas de variation de tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur RAS Toshiba :
Défaut : 01 (code 1) / 04 (code 2).
Code défaut : 04 Description de la panne : Pas de communication en entre l’unité intérieure et extérieure : Action corrective.
Lorsque l’unité extérieure n’a jamais fonctionné : Contrôler la continuité du câble de connexion ; le remplacer s’il est défectueux.
- Contrôler le câblage entre les bornes 1, 2 et 3.
- Contrôler le fusible 30A (F01) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fusible 3.15A (F04) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fonctionnement du thermostat du compresseur et la charge de gaz (contrôler également les fuites de réfrigérant).
Contrôler le signal :
- Si le signal série retour ne s’arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique inverter.
- Si le signal s’arrête entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique intérieure.
Pour tester le signal : mettre le multimètre sur la fonction V DC , le + sur 3 et le – sur 2.
État du signal normal : variation de tension entre15 et 60 DC.
État du signal anormal : pas de variation de tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2020 à 04:03

Bonjour.
A première vue c'est la carte électronique qui est HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
A première vue c'est la carte électronique qui est HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2020 à 03:57

Re,
Donc rappeler votre pro car il a oublié au minimum l'ouverture des vannes de service.
Qu'il vérifie aussi son branchement entre les unités intérieures et extérieures.
Cordialement.
Donc rappeler votre pro car il a oublié au minimum l'ouverture des vannes de service.
Qu'il vérifie aussi son branchement entre les unités intérieures et extérieures.
Cordialement.
10 novembre 2020 à 12:55

Bonjour.
Procédons par étape :
1/ Comment avez-vous procédé pour la dépose du matériel ?
2/ Idem pour le remontage et la remise en service.
Cordialement.
Procédons par étape :
1/ Comment avez-vous procédé pour la dépose du matériel ?
2/ Idem pour le remontage et la remise en service.
Cordialement.
10 novembre 2020 à 07:11

Bonjour,
Ceci est une opération complexe qui demande la dépose complète du carénage et l'extraction du condenseur.
Donc ravalement de fluide, sans compter les diverses astuces pour le démontage.
Puis tirage au vide pour la remise en service. Comptez environ 2 à 3 heures de travail pour un pro.
Cordialement.
Ceci est une opération complexe qui demande la dépose complète du carénage et l'extraction du condenseur.
Donc ravalement de fluide, sans compter les diverses astuces pour le démontage.
Puis tirage au vide pour la remise en service. Comptez environ 2 à 3 heures de travail pour un pro.
Cordialement.
07 novembre 2020 à 13:51

Bonjour.
Par rapport à la référence il s'agit de split Mitsubishi Electric. Si vous êtes avec une unité extérieure qui dessert plusieurs splits c'est à dire un multisplit, vérifiez que toutes les unités sont dans le même mode de fonctionnement.
A savoir actuellement en mode chaud, symbole soleil sur les télécommandes.
Cordialement.
Par rapport à la référence il s'agit de split Mitsubishi Electric. Si vous êtes avec une unité extérieure qui dessert plusieurs splits c'est à dire un multisplit, vérifiez que toutes les unités sont dans le même mode de fonctionnement.
A savoir actuellement en mode chaud, symbole soleil sur les télécommandes.
Cordialement.
07 novembre 2020 à 08:33

Re,
Votre installateur est en cause et pas le matériel.
Cordialement.
Votre installateur est en cause et pas le matériel.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 13:16

Re.
Si les tuyaux sont à température ambiante c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Faites intervenir très rapidement votre installateur, qui doit si nécessaire intervenir en garantie.
Cordialement.
Si les tuyaux sont à température ambiante c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Faites intervenir très rapidement votre installateur, qui doit si nécessaire intervenir en garantie.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 12:29

Bonjour.
Si la température de refoulement est trop haute c'est très souvent d'un manque de fluide.
Pour en avoir confirmation si vous arrivez à remettre en route votre machine quand elle aura été arrêté environ 01H00, regardez les tuyauteries de votre unité extérieure si elles font du givre vous aurez bien la confirmation d'un manque de fluide.
Cordialement.
Si la température de refoulement est trop haute c'est très souvent d'un manque de fluide.
Pour en avoir confirmation si vous arrivez à remettre en route votre machine quand elle aura été arrêté environ 01H00, regardez les tuyauteries de votre unité extérieure si elles font du givre vous aurez bien la confirmation d'un manque de fluide.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 11:48

Bonjour,
Le problème peut venir d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
Le problème peut venir d'une fuite de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 07:17

Bonjour.
Si votre sonde est dans les combles, et lorsque la machine tournera correctement, en chaud elle ne s'arrêtera quasiment jamais car elle n'atteindra jamais la température désirée aussi bien en chaud qu'en froid.
Pour les clignotements :
3 clignotements rapides toutes les 2,5 secondes signifient la température de la thermistance de température de refoulement dépasse 116° C d'arrêt du compresseur. Le compresseur peut redémarrer si la thermistance de température indique 100° C ou moins 3 minutes plus tard. Vérifier le circuit du réfrigérant et la quantité de réfrigérant.
4 clignotements : La température de la thermistance à ailettes sur le dissipateur thermique dépasse 72 à 86° C ou la température de la carte de circuit imprimé sur la carte oc dépasse 72 à 85° C.
Vérifiez autour de l'unité extérieure.
Vérifiez la circulation d'air de l'unité extérieure. Vérifiez le moteur du ventilateur extérieur.
Donc en synthèse vérifiez que le groupe extérieur n'est pas encapsulé et qu'il peut respirer normalement. Minimum 1,5m de distance avant un autre mur en face et naturellement qu'il soit posé à l'extérieur. Vérifiez la charge en fluide.
Vérifiez que la tuyauterie n'est pas pincée.
Bon courage.
Cordialement.
Si votre sonde est dans les combles, et lorsque la machine tournera correctement, en chaud elle ne s'arrêtera quasiment jamais car elle n'atteindra jamais la température désirée aussi bien en chaud qu'en froid.
Pour les clignotements :
3 clignotements rapides toutes les 2,5 secondes signifient la température de la thermistance de température de refoulement dépasse 116° C d'arrêt du compresseur. Le compresseur peut redémarrer si la thermistance de température indique 100° C ou moins 3 minutes plus tard. Vérifier le circuit du réfrigérant et la quantité de réfrigérant.
4 clignotements : La température de la thermistance à ailettes sur le dissipateur thermique dépasse 72 à 86° C ou la température de la carte de circuit imprimé sur la carte oc dépasse 72 à 85° C.
Vérifiez autour de l'unité extérieure.
Vérifiez la circulation d'air de l'unité extérieure. Vérifiez le moteur du ventilateur extérieur.
Donc en synthèse vérifiez que le groupe extérieur n'est pas encapsulé et qu'il peut respirer normalement. Minimum 1,5m de distance avant un autre mur en face et naturellement qu'il soit posé à l'extérieur. Vérifiez la charge en fluide.
Vérifiez que la tuyauterie n'est pas pincée.
Bon courage.
Cordialement.
05 novembre 2020 à 07:15

Re,
Non les gaines ne doivent pas être en serpentin mais le plus déployés possible cela évite le frein au soufflage ?
Pour le clignotements des leds merci de me dire précisément ce que vous voyez.
Cordialement.
Non les gaines ne doivent pas être en serpentin mais le plus déployés possible cela évite le frein au soufflage ?
Pour le clignotements des leds merci de me dire précisément ce que vous voyez.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 20:12

Re.
Pour chauffer votre maison prenez-vous la température de vos combles ou de l'extérieur ? Non pourquoi alors prendre la température des combles.
Vous avez 27ML de tuyauterie donc le complément de charge est de 0,680 gr soit une charge totale de 2,130 kg.
La charge du R32 est très importante et il faut la respecter.
La quantité de fluide en complément n'est pas la même qu'avec le R410.
Cordialement.
Pour chauffer votre maison prenez-vous la température de vos combles ou de l'extérieur ? Non pourquoi alors prendre la température des combles.
Vous avez 27ML de tuyauterie donc le complément de charge est de 0,680 gr soit une charge totale de 2,130 kg.
La charge du R32 est très importante et il faut la respecter.
La quantité de fluide en complément n'est pas la même qu'avec le R410.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 20:05

Bonsoir.
Tout d'abord vous mentionnez pour les chambres et le bureau 1 bouche de soufflage donc 4 zones.
Est-ce que sur une bouche de soufflage vous avez des dérivations pour faire 4 zones ou est-ce que sur le plénum de sortie chaque zone a une bouche de soufflage ?
Par ailleurs on ne met jamais la prise de température sur le thermostat des combles mais bien sur celui qui est dans la pièce principale.
Pour essayer en mode froid il faut passer sur le témoin froid flocon de neige.
Pour ce qui est du fonctionnement vous avez déjà un manque de fluide car avec une demande à fond le soufflage devrait être beaucoup plus important. Votre modèle est rechargé de 1,450kg de R32 pour une longueur de 7ML. Un complément s'impose si la longueur est dépassée. La longueur maxi est de 30ML.
Rappelez votre installateur.
Cordialement.
Tout d'abord vous mentionnez pour les chambres et le bureau 1 bouche de soufflage donc 4 zones.
Est-ce que sur une bouche de soufflage vous avez des dérivations pour faire 4 zones ou est-ce que sur le plénum de sortie chaque zone a une bouche de soufflage ?
Par ailleurs on ne met jamais la prise de température sur le thermostat des combles mais bien sur celui qui est dans la pièce principale.
Pour essayer en mode froid il faut passer sur le témoin froid flocon de neige.
Pour ce qui est du fonctionnement vous avez déjà un manque de fluide car avec une demande à fond le soufflage devrait être beaucoup plus important. Votre modèle est rechargé de 1,450kg de R32 pour une longueur de 7ML. Un complément s'impose si la longueur est dépassée. La longueur maxi est de 30ML.
Rappelez votre installateur.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 18:18

Bonjour.
Vous avez changé les tuyaux, mais avez-vous tiré au vide ?
Je pense que votre machine est vide.
Cordialement.
Vous avez changé les tuyaux, mais avez-vous tiré au vide ?
Je pense que votre machine est vide.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 13:10

Bonjour,
Faites vérifier la charge de votre machine.
Cordialement.
Faites vérifier la charge de votre machine.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 20:06

Bonjour.
S'il a branché l'unité intérieure sur le 230V, il a grillé minimum la carte électronique de l'unité intérieure voire la carte de communication de l'unité extérieure.
Cordialement.
S'il a branché l'unité intérieure sur le 230V, il a grillé minimum la carte électronique de l'unité intérieure voire la carte de communication de l'unité extérieure.
Cordialement.
27 octobre 2020 à 07:48

Bonjour.
Suivant le branchement qu'a fait votre électricien vous aurez beaucoup de chose à changer.
En effet sur les modèles Hitachi, jusqu'à peu l'unité intérieure était alimentée en 35V.
Donc si c'est le cas de votre modèle carte unité intérieure à changer au minimum.
Vous auriez dû faire appel à un pro de la clim.
Cordialement.
Suivant le branchement qu'a fait votre électricien vous aurez beaucoup de chose à changer.
En effet sur les modèles Hitachi, jusqu'à peu l'unité intérieure était alimentée en 35V.
Donc si c'est le cas de votre modèle carte unité intérieure à changer au minimum.
Vous auriez dû faire appel à un pro de la clim.
Cordialement.
26 octobre 2020 à 18:28

Bonjour,
P1 ecodan signifie : Panne de thermistance de température de l'unité intérieure TH2.
Faites intervenir un spécialiste afin d'éviter de mauvaises manipulations.
Cordialement.
P1 ecodan signifie : Panne de thermistance de température de l'unité intérieure TH2.
Faites intervenir un spécialiste afin d'éviter de mauvaises manipulations.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 16:49

Bonjour,
Machine à l'arrêt on peut retrouver le fluide qu'il y a en mettant les manos et en regardant la pression que l'on a.
Par rapport à la température extérieure on sait le fluide concerné.
Par ailleurs je suis étonné de votre description Altherma, air/air car ce matériel est air/eau.
Normalement vous pouvez retrouver les références de l'unité extérieure en enlevant son capot supérieur et vous le retournez.
Là vous aurez le schéma de la machine et ses références.
Généralement lorsqu'une plaque est enlevée il y a suspicion de matériel volé.
Cordialement.
Machine à l'arrêt on peut retrouver le fluide qu'il y a en mettant les manos et en regardant la pression que l'on a.
Par rapport à la température extérieure on sait le fluide concerné.
Par ailleurs je suis étonné de votre description Altherma, air/air car ce matériel est air/eau.
Normalement vous pouvez retrouver les références de l'unité extérieure en enlevant son capot supérieur et vous le retournez.
Là vous aurez le schéma de la machine et ses références.
Généralement lorsqu'une plaque est enlevée il y a suspicion de matériel volé.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 10:16

Bonjour,
Impossible d'avoir 30 bars de pression si la machine ne fonctionne pas.
Par ailleurs comment avez-vous vérifié la résistance de votre sonde, car E2 est bien un problème de sonde.
Car une sonde, qui je pense est une NTC, sur votre matériel aura une valeur ohmique différente selon la température. Par exemple par +20°C cela va aller de 11,94 Kohms à 12,24 Kohms alors que pour une température de +15°C se sera 14.48 à 14.89Kohms.
Cordialement.
Impossible d'avoir 30 bars de pression si la machine ne fonctionne pas.
Par ailleurs comment avez-vous vérifié la résistance de votre sonde, car E2 est bien un problème de sonde.
Car une sonde, qui je pense est une NTC, sur votre matériel aura une valeur ohmique différente selon la température. Par exemple par +20°C cela va aller de 11,94 Kohms à 12,24 Kohms alors que pour une température de +15°C se sera 14.48 à 14.89Kohms.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 10:08

Bonjour.
Choisir entre Mitsubishi Electric et Airwell il n'y a pas photo. C'est Mitsubishi Electric.
Cordialement.
Choisir entre Mitsubishi Electric et Airwell il n'y a pas photo. C'est Mitsubishi Electric.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 07:48

Bonjour,
Déjà est-ce que votre installation a été conçue pour du rafraichissement. A savoir lors de la pose des tuyaux un pas de 10 au lieu de 15. Car dans le cas contraire vous n'en tirerez aucun bénéfice.
Par ailleurs je vous joins le lien du manuel d'installation :
https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/EHVH-D6V(G),%20EHVH-D9W(G),%20EHVX-D3V(G),EHVX-D6V(G),%20EHVX-D9W(G)_4PFR495244-1_2017_06_Installation%20manual_French.pdf
Cordialement.
Déjà est-ce que votre installation a été conçue pour du rafraichissement. A savoir lors de la pose des tuyaux un pas de 10 au lieu de 15. Car dans le cas contraire vous n'en tirerez aucun bénéfice.
Par ailleurs je vous joins le lien du manuel d'installation :
https://www.daikin.fr/content/dam/document-library/installation-manuals/heat/air-to-water-heat-pump-low-temperature/EHVH-D6V(G),%20EHVH-D9W(G),%20EHVX-D3V(G),EHVX-D6V(G),%20EHVX-D9W(G)_4PFR495244-1_2017_06_Installation%20manual_French.pdf
Cordialement.
24 octobre 2020 à 07:45

Bonjour,
5 clignotements chez Airton signifie température échangeur externe trop haute. Ce qui signifie un manque de fluide.
Cordialement.
5 clignotements chez Airton signifie température échangeur externe trop haute. Ce qui signifie un manque de fluide.
Cordialement.
24 octobre 2020 à 07:36

Bonsoir,
Le robinet chez Daikin veut dire nettoyage de filtre. Pour enlever le pictogramme il faut appuyer sur la touche en bas à droite de votre télécommande (cela représente un filtre).
Cordialement.
Le robinet chez Daikin veut dire nettoyage de filtre. Pour enlever le pictogramme il faut appuyer sur la touche en bas à droite de votre télécommande (cela représente un filtre).
Cordialement.
17 octobre 2020 à 21:09

Bonjour.
L'opération est délicate et il faut démonter l’échangeur et pour cela vous devez faire appel à un pro pour toucher au fluide.
En effet ce modèle a un ventilateur central sur lequel il est quasiment impossible d'y accéder sans risque de casser une brasure si on ne le démonte pas.
Cordialement.
L'opération est délicate et il faut démonter l’échangeur et pour cela vous devez faire appel à un pro pour toucher au fluide.
En effet ce modèle a un ventilateur central sur lequel il est quasiment impossible d'y accéder sans risque de casser une brasure si on ne le démonte pas.
Cordialement.
14 octobre 2020 à 19:15

Bonsoir,
Contrairement à ce qui a été précédemment écrit, je pense que les personnes n'ont pas les abaques, votre installation va vous donner en puissance nominale 3 X 2,930Kw et en puissance maxi 3 X 3,530Kw.
Si vous n'avez que 2 unités en route vous 2X4Kw.
Ceci pour info.
Cordialement.
AAC
Contrairement à ce qui a été précédemment écrit, je pense que les personnes n'ont pas les abaques, votre installation va vous donner en puissance nominale 3 X 2,930Kw et en puissance maxi 3 X 3,530Kw.
Si vous n'avez que 2 unités en route vous 2X4Kw.
Ceci pour info.
Cordialement.
AAC
09 octobre 2020 à 18:40

Bonjour.
Vous calculez un COP sur moins de 20 minutes et cela n'a aucun sens, car il faut que le compresseur se lance et se mette en état fonctionnement normal. Essayez sur un jour complet.
Cordialement.
Vous calculez un COP sur moins de 20 minutes et cela n'a aucun sens, car il faut que le compresseur se lance et se mette en état fonctionnement normal. Essayez sur un jour complet.
Cordialement.
26 septembre 2020 à 13:50

Bonjour,
Votre machine a une puissance minimale qu'elle va produire.
Je n'ai pas les abaques de LG mais pour info sur du Mitsubishi Electric 5 sorties vous allez avoir les résultats ci-après en chaud :
Puissance fournie COP
1 unité de 1.5kW 1,700 2,66
2 unités de 1,5kW 2X1,700 4,18
3 unités de 1,5kW 3X1,700 5,35
4 unités de 1,5kW 4X1,700 5,23
4 unités de 1,5kW 4X1,400 +
+ 1 unité de 3,5kW 1X3,00 5,78
Un gros moteur avec une seule unité aura toujours un mauvais rendement.
On le voit nettement sur les résultats ci-dessus.
Cordialement.
Votre machine a une puissance minimale qu'elle va produire.
Je n'ai pas les abaques de LG mais pour info sur du Mitsubishi Electric 5 sorties vous allez avoir les résultats ci-après en chaud :
Puissance fournie COP
1 unité de 1.5kW 1,700 2,66
2 unités de 1,5kW 2X1,700 4,18
3 unités de 1,5kW 3X1,700 5,35
4 unités de 1,5kW 4X1,700 5,23
4 unités de 1,5kW 4X1,400 +
+ 1 unité de 3,5kW 1X3,00 5,78
Un gros moteur avec une seule unité aura toujours un mauvais rendement.
On le voit nettement sur les résultats ci-dessus.
Cordialement.
26 septembre 2020 à 11:34

Re,
Le code usine utilisateur est le 00035
Cordialement.
Le code usine utilisateur est le 00035
Cordialement.
21 septembre 2020 à 19:23

Bonjour,
S'il n'a pas été changé par l'installateur c'est : 00000
Cordialement.
S'il n'a pas été changé par l'installateur c'est : 00000
Cordialement.