Profil du membre 83560
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit 83560

a posté 80 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
on vous propose un gainable certainement pour vous vendre plus cher. La question de régulation pour moi est fausse. Ce n'est pas pour moi le service que l'on doit apporter au client.
Un trisplit serait effectivement une bonne idée ; mais sous réserves du bilan thermique, surdimenssionnée dans les puissances que vous mentionnées. Je verrai plutôt 2 x 1,5 Kw et un 2Kw. Vous trouverez cela chez Mitsubishi Electric. A titre d'info nous posons ce système pour 4981 TTC.
Par ailleurs si vous pouvez mettre un gainable l'aspect esthétique s'en trouvera amélioré et il faut compter pour ces surfaces toujours chez Mitsubishi Electric 5985 TTC
Faites établir plusieurs devis dans votre secteur.
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
on vous propose un gainable certainement pour vous vendre plus cher. La question de régulation pour moi est fausse. Ce n'est pas pour moi le service que l'on doit apporter au client.
Un trisplit serait effectivement une bonne idée ; mais sous réserves du bilan thermique, surdimenssionnée dans les puissances que vous mentionnées. Je verrai plutôt 2 x 1,5 Kw et un 2Kw. Vous trouverez cela chez Mitsubishi Electric. A titre d'info nous posons ce système pour 4981 TTC.
Par ailleurs si vous pouvez mettre un gainable l'aspect esthétique s'en trouvera amélioré et il faut compter pour ces surfaces toujours chez Mitsubishi Electric 5985 TTC
Faites établir plusieurs devis dans votre secteur.
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
23 juin 2010 à 08:51

Bonjour,
je suis installateur et j'ai déjà rencontré ce problème. Cela ne vient pas de la clim mais très certainement du tuyau d'évent du plombier qui est dans les combles et qui n'est pas raccordé correctement à la tuile douille. Vérifiez et le cas échéant retourner vous contre le plombier.
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
je suis installateur et j'ai déjà rencontré ce problème. Cela ne vient pas de la clim mais très certainement du tuyau d'évent du plombier qui est dans les combles et qui n'est pas raccordé correctement à la tuile douille. Vérifiez et le cas échéant retourner vous contre le plombier.
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
15 juin 2010 à 13:46

Normalement la formation de condensation est normale mais elle ne doit pas se produire quand la tuyauterie est normalement protégée par son isolant.
Allo Assistance Climatisation
Allo Assistance Climatisation
14 juin 2010 à 16:35

Choisir les marques les plus silencieuses, 19 à 21dBa maxi, à savoir Mitsubishi Electric ou Daikin
Allo Assistance Climatisation
Allo Assistance Climatisation
08 juin 2010 à 11:26

Bonjour
C'est bien du matériel distribué par Cofriset, mais seulement distribué, car ce n'est pas Cofriset qui le fabrique.
Je pose du Mitsubishi Electric ou du Daikin, ce n'est pas moi qui le fabrique.
Compte tenu de ses performances, je pense fort que cela soit un produit chinois ou coréen, il ne fonctionne que jusqu'à -7°C. Cordialement, Allo Assistance Climatisation
C'est bien du matériel distribué par Cofriset, mais seulement distribué, car ce n'est pas Cofriset qui le fabrique.
Je pose du Mitsubishi Electric ou du Daikin, ce n'est pas moi qui le fabrique.
Compte tenu de ses performances, je pense fort que cela soit un produit chinois ou coréen, il ne fonctionne que jusqu'à -7°C. Cordialement, Allo Assistance Climatisation
03 juin 2010 à 16:26

Quel est le matériel installé ? Est ce du air/air ou du air/eau ?
Allo Assistance Climatisation
Allo Assistance Climatisation
03 juin 2010 à 07:59

Marque totalement inconnue pour ma part.
Sans doute une marque coréenne garantie jusqu'à la caisse.
Est-ce vraiment un frigoriste ou un charcutier multi-métier ?
Orientez-vous plutôt sur un vrai frigoriste avec des marques qui ont fait leur preuve comme principalement Mitsubishi Electric, Daikin ou Hitachi. Le prix certainement ne sera pas le même, mais il faut savoir si vous voulez investir pour que cela dure ou que pour dans 12 ou 18 mois on vous retrouve ici car vous êtes en panne et que vous ne pouvez trouver les pièces détachées.
Cordialement.
Allo Assistance Climatisation
Sans doute une marque coréenne garantie jusqu'à la caisse.
Est-ce vraiment un frigoriste ou un charcutier multi-métier ?
Orientez-vous plutôt sur un vrai frigoriste avec des marques qui ont fait leur preuve comme principalement Mitsubishi Electric, Daikin ou Hitachi. Le prix certainement ne sera pas le même, mais il faut savoir si vous voulez investir pour que cela dure ou que pour dans 12 ou 18 mois on vous retrouve ici car vous êtes en panne et que vous ne pouvez trouver les pièces détachées.
Cordialement.
Allo Assistance Climatisation
02 juin 2010 à 19:31

Bonjour
Cette société a déposé le bilan en 06/99. Désolé pour vous. Exposez votre problème plus en détails pour savoir si on peut vous aider.
Cordialement, Allo Assistance Climatisation
Cette société a déposé le bilan en 06/99. Désolé pour vous. Exposez votre problème plus en détails pour savoir si on peut vous aider.
Cordialement, Allo Assistance Climatisation
01 juin 2010 à 16:54

Bonjour
S'il s'agit d'un split, ils sont fixés en haut et en bas comme suit :
- en bas, suivant l'importance du split, vous avez sur le montant du bas, en dessous le volet de ventilation : 2,3 ou 4 vis qui sont masquées par de petits caches qui se retirent aisément.
- en haut, il est clipsé sur 2 ou 3 points très proches du mur. Il suffit d'enfoncer délicatement les clips afin de ne pas les casser en tirant modérément sur le carter. Après, naturellement, déposez les vis du bas.
Si l'unité n'a jamais été démontée, il va falloir y aller doucement pour ne pas casser les clips et ne pas faire venir les fixations de la platine. Cordialement, Allo Assistance Climatisation
S'il s'agit d'un split, ils sont fixés en haut et en bas comme suit :
- en bas, suivant l'importance du split, vous avez sur le montant du bas, en dessous le volet de ventilation : 2,3 ou 4 vis qui sont masquées par de petits caches qui se retirent aisément.
- en haut, il est clipsé sur 2 ou 3 points très proches du mur. Il suffit d'enfoncer délicatement les clips afin de ne pas les casser en tirant modérément sur le carter. Après, naturellement, déposez les vis du bas.
Si l'unité n'a jamais été démontée, il va falloir y aller doucement pour ne pas casser les clips et ne pas faire venir les fixations de la platine. Cordialement, Allo Assistance Climatisation
01 juin 2010 à 16:51

Bonjour,
cela vient très certainement des condensats. Le tuyau n'a pas été monté avec la pente nécessaire ou le tuyau s'est démis. Allo Assistance Climatisation
cela vient très certainement des condensats. Le tuyau n'a pas été monté avec la pente nécessaire ou le tuyau s'est démis. Allo Assistance Climatisation
29 mai 2010 à 09:44

Petit complément à ma réponse.
Pour déterminer réellement la panne, il faut mettre les manos et relever les HP & BP.
Peut-être un problème de vanne 4 voies ou de gaz.
Allo Assistance Climatisation
Pour déterminer réellement la panne, il faut mettre les manos et relever les HP & BP.
Peut-être un problème de vanne 4 voies ou de gaz.
Allo Assistance Climatisation
28 mai 2010 à 07:42

Bonjour,
attention si votre véranda possède de grosses surfaces vitrées votre besoin sera énorme et la facture s'en ressentira.
Mettez plutôt de rideaux à lamelles si c'est le cas.
Je vous parle en tant que professionnel de la climatisation.
Il ne faut pas vendre pour vendre mais d'abord respecter le client.
Allo Assistance Climatisation -
attention si votre véranda possède de grosses surfaces vitrées votre besoin sera énorme et la facture s'en ressentira.
Mettez plutôt de rideaux à lamelles si c'est le cas.
Je vous parle en tant que professionnel de la climatisation.
Il ne faut pas vendre pour vendre mais d'abord respecter le client.
Allo Assistance Climatisation -
03 avril 2010 à 18:39

Bonjour,
vous faites bien de vous en inquiéter avant. En effet il existe une législation que quasiment personne n'applique à savoir que pour poser une unité extérieure sur une façade il faut déposer un permis simplifié.
Cette démarche aura une incidence non négligeable en cas de litige esthétique car ledit permis est consultable par tout le monde en mairie.
Par ailleurs choisissez une marque comme Mitsubishi Electric ou Daikin réputées pour le silence aussi bien de leurs unités intérieures qu'extérieures.
Allo Assistance Climatisation
vous faites bien de vous en inquiéter avant. En effet il existe une législation que quasiment personne n'applique à savoir que pour poser une unité extérieure sur une façade il faut déposer un permis simplifié.
Cette démarche aura une incidence non négligeable en cas de litige esthétique car ledit permis est consultable par tout le monde en mairie.
Par ailleurs choisissez une marque comme Mitsubishi Electric ou Daikin réputées pour le silence aussi bien de leurs unités intérieures qu'extérieures.
Allo Assistance Climatisation
20 février 2010 à 16:56

Si vous trouvez un pro pour agir sur votre climatisation, vous aurez de la chance et l'intervention risque de vous revenir le prix de la climatisation, environ 300 .
Allo Assistance Climatisation
Allo Assistance Climatisation
20 février 2010 à 16:52

Bonjour,
il faudrait savoir si votre installation est une marque haut de gamme comme Mitsubishi Electric, Daikin, Hitachi ou bas de gamme dont je ne permettrai pas de citer.
Car avec un bas de gamme vous êtes certainement en fin de vie alors qu'avec un haut de gamme je vous conseillerai de faire appel à un pro reconnu de votre secteur afin qu'il fasse une fois par an les vérifications d'usage à savoir désinfection des échangeurs intérieurs, décrassage de l'échangeur extérieur, prise des BP et HP ; bref une révision.
Quant au tarif tout dépend de l'installation que vous avez en moyenne pour un seul split il faut compter 80 pour un bisplit 140 pour un quadrisplit 200 . Il est même préférable de prendre un contrat d'entretien car s'il vous arrive un problème vous n'aurez que la pièce à payer et non le déplacement et la main d'uvre (environ 50 HT de l'heure).
Le fait de remettre des radiateurs électriques vous aurez une sacrée douloureuse quand viendra le moment de la facture EDF. Elle sera multipliée au minimum par 3.
Allo Assistance Climatisation
il faudrait savoir si votre installation est une marque haut de gamme comme Mitsubishi Electric, Daikin, Hitachi ou bas de gamme dont je ne permettrai pas de citer.
Car avec un bas de gamme vous êtes certainement en fin de vie alors qu'avec un haut de gamme je vous conseillerai de faire appel à un pro reconnu de votre secteur afin qu'il fasse une fois par an les vérifications d'usage à savoir désinfection des échangeurs intérieurs, décrassage de l'échangeur extérieur, prise des BP et HP ; bref une révision.
Quant au tarif tout dépend de l'installation que vous avez en moyenne pour un seul split il faut compter 80 pour un bisplit 140 pour un quadrisplit 200 . Il est même préférable de prendre un contrat d'entretien car s'il vous arrive un problème vous n'aurez que la pièce à payer et non le déplacement et la main d'uvre (environ 50 HT de l'heure).
Le fait de remettre des radiateurs électriques vous aurez une sacrée douloureuse quand viendra le moment de la facture EDF. Elle sera multipliée au minimum par 3.
Allo Assistance Climatisation
20 février 2010 à 16:20

Plusieurs possibilités :
1/ votre installation est sous dimensionnée et elle se met fréquemment en mode dégivrage
2/la sonde dégivrage est défectueuse.
3/ sonde de reprise d'une ou plusieurs unités intérieures défectueuse
Allo Assistance Climatisation
1/ votre installation est sous dimensionnée et elle se met fréquemment en mode dégivrage
2/la sonde dégivrage est défectueuse.
3/ sonde de reprise d'une ou plusieurs unités intérieures défectueuse
Allo Assistance Climatisation
02 février 2010 à 08:38

Attention la référence que vous indiquez n'est pas une référence de Mitsubishi Electric il doit certainement être du Mitsubihi Heavy qui n'a rien à voir en terme de performances.
Cordialement
Allo assistance climatisation
Cordialement
Allo assistance climatisation
01 février 2010 à 06:41

La réponse est simple pour savoir si il manque du gaz. Vous mettez votre installation en mode froid puis après environ 15min vous prenez les températures des tuyaux au niveau du groupe extérieur. La différence appelé la surchauffe doit être comprise entre 4 et 8. Si vous approcher ou dépasser le 10 vous manquer de gaz si vous êtes à 3 il y a trop de gaz. Ensuite dans les 2 cas il faut récupérer le gaz le peser et remettre dans la machine la quantité suivant le descriptif du fabriquant.
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
30 janvier 2010 à 07:43

Attention il existe bien une législation. Normalement vous devez déposer un permis simplifié car vous modifiez la façade. La plupart du temps il est accepté. Ensuite il y va du bon sens pour ne pas gêner son voisin ou le passage éventuel de camion.
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
Cordialement
Allo Assistance Climatisation
30 janvier 2010 à 07:36

Bonjour,
Non c'est la seule solution. Par ailleurs si vous avez fait des travaux de ponçage il se peut que le moteur de ventilation de l'unité intérieure fasse rapidement du bruit.
Ce sera alors le roulement à bille du moteur qui sera HS et cela sera dû le cas échéant aux poussières de plâtre. Il faudra alors le changer car le bruit empirera jour après jour.
Cordialement.
Allo Assistance Climatisation
Non c'est la seule solution. Par ailleurs si vous avez fait des travaux de ponçage il se peut que le moteur de ventilation de l'unité intérieure fasse rapidement du bruit.
Ce sera alors le roulement à bille du moteur qui sera HS et cela sera dû le cas échéant aux poussières de plâtre. Il faudra alors le changer car le bruit empirera jour après jour.
Cordialement.
Allo Assistance Climatisation
10 janvier 2010 à 08:19

Bonjour,
Le problème vient très certainement de ce que ce matériel ne va que jusqu'à -5°C.
On ne peut avoir un petit prix, et une performance par -15°C.
Allo Assistance Climatisation
Le problème vient très certainement de ce que ce matériel ne va que jusqu'à -5°C.
On ne peut avoir un petit prix, et une performance par -15°C.
Allo Assistance Climatisation
10 janvier 2010 à 08:15

Bonjour,
D'après les éléments fournis, 17 bars de pression en chaud (normalement au moins 20/30 bars) et 30°C en sortie au lieu de 45 à 50°C.
A première vue, manque de gaz. Il faut vérifier la longueur des tuyaux avec la longueur préchargée du groupe.
Demandez un véritable technicien climatisation.
Allo Assistance climatisation
D'après les éléments fournis, 17 bars de pression en chaud (normalement au moins 20/30 bars) et 30°C en sortie au lieu de 45 à 50°C.
A première vue, manque de gaz. Il faut vérifier la longueur des tuyaux avec la longueur préchargée du groupe.
Demandez un véritable technicien climatisation.
Allo Assistance climatisation
08 janvier 2010 à 18:19

Bonjour,
une petite précision à la personne qui a répondu à Allo Assistance Climatisation et qui n'a pas eu le courage de s'identifier.
Bref pour une recherche de fuite et une remise en service voilà le travail à fournir.
1/ Récupération du fluide restant (obligatoire en R410) 30mn
2/ Mise en pression à l'azote à 50 bars : 30mn
3/ Tirage au vide mini 30 mn(dépend de la longueur des tuyaux)
4/ Remise fluide selon quantité fabriquant 15mn
5/ Essai en chaud avec prise des pressions et intensité 20mn
6/ Essai en froid idem ci dessus 20mn
7/ Rédaction (obligatoire) du rapport de visite 15mn
Naturellement cette intervention est garantie 6 mois.
Bon bref, pour le petit rigolo, regardez l'estimation de PL qui est nettement au dessus de mes tarifs et qui est un ancien de la profession. Travaillez-vous gratuitement pour votre patron ?
Allo Assistance Climatisation
une petite précision à la personne qui a répondu à Allo Assistance Climatisation et qui n'a pas eu le courage de s'identifier.
Bref pour une recherche de fuite et une remise en service voilà le travail à fournir.
1/ Récupération du fluide restant (obligatoire en R410) 30mn
2/ Mise en pression à l'azote à 50 bars : 30mn
3/ Tirage au vide mini 30 mn(dépend de la longueur des tuyaux)
4/ Remise fluide selon quantité fabriquant 15mn
5/ Essai en chaud avec prise des pressions et intensité 20mn
6/ Essai en froid idem ci dessus 20mn
7/ Rédaction (obligatoire) du rapport de visite 15mn
Naturellement cette intervention est garantie 6 mois.
Bon bref, pour le petit rigolo, regardez l'estimation de PL qui est nettement au dessus de mes tarifs et qui est un ancien de la profession. Travaillez-vous gratuitement pour votre patron ?
Allo Assistance Climatisation
28 décembre 2009 à 18:49

Et oui la climatisation est une affaire de pro, on arrête jamais de le répéter.
Maintenant il va falloir trouver un professionnel qui veuille bien intervenir.
Tarif sans gaz environ 450 pour une mise en service sans modification.
Allo Assistance Climatisation
Maintenant il va falloir trouver un professionnel qui veuille bien intervenir.
Tarif sans gaz environ 450 pour une mise en service sans modification.
Allo Assistance Climatisation
27 décembre 2009 à 11:51

Un pro digne de ce nom peut savoir le gaz contenu en branchant les manos et en comparant avec la température extérieure on voit directement le gaz concerné.
Allo Assistance Climatisation
Allo Assistance Climatisation
11 décembre 2009 à 18:49

Tout d'abord je vais reprendre point par point vos questions :
1/ La liaison minimum de lisions frigorifiques est de 3 m. En aucun cas descendre en dessous car le fluide ne pourra pas se décompresser
2/ Vous pouvez passer par le sous-sol sans piège à huile. Le dénivelé maxi pour ce modèle est de 10M ; il est de 15M pour le MXZ 4A71VA
3/ Ces unités sont pré-chargées pour 40M et avec une longueur maxi de 70M. Il s'agit des longueurs des liaisons frigo entre l'unité intérieure et extérieure (on ne compte qu'une longueur)
4/ Sur ce modèle vous avez une sortie 1/4 1/2 et c'est celle-ci que vous devez utiliser pour brancher votre unité en 1/4 5/8. A cet effet il existe un réducteur à visser 1/2 5/8. En cas de brasure à l'argent il faut braser impérativement sous flux d'azote.
Et pour terminer sachez que législativement vous n'avez pas le droit de manipuler les fluides de cet appareil.
Si vous trouvez un professionnel qui vous fait la mise en service, ce dont je doute, la garantie constructeur ne fonctionnera pas car le matériel aura été installé par une personne ne possédant pas l'attestation de capacité obligatoire.
Il est clair que dans un premier temps vous allez économiser.
Mais iriez-vous voir un charcutier pour vous opérer de l'appendicite ?
Allo assistance climatisation
1/ La liaison minimum de lisions frigorifiques est de 3 m. En aucun cas descendre en dessous car le fluide ne pourra pas se décompresser
2/ Vous pouvez passer par le sous-sol sans piège à huile. Le dénivelé maxi pour ce modèle est de 10M ; il est de 15M pour le MXZ 4A71VA
3/ Ces unités sont pré-chargées pour 40M et avec une longueur maxi de 70M. Il s'agit des longueurs des liaisons frigo entre l'unité intérieure et extérieure (on ne compte qu'une longueur)
4/ Sur ce modèle vous avez une sortie 1/4 1/2 et c'est celle-ci que vous devez utiliser pour brancher votre unité en 1/4 5/8. A cet effet il existe un réducteur à visser 1/2 5/8. En cas de brasure à l'argent il faut braser impérativement sous flux d'azote.
Et pour terminer sachez que législativement vous n'avez pas le droit de manipuler les fluides de cet appareil.
Si vous trouvez un professionnel qui vous fait la mise en service, ce dont je doute, la garantie constructeur ne fonctionnera pas car le matériel aura été installé par une personne ne possédant pas l'attestation de capacité obligatoire.
Il est clair que dans un premier temps vous allez économiser.
Mais iriez-vous voir un charcutier pour vous opérer de l'appendicite ?
Allo assistance climatisation
05 décembre 2009 à 17:36

Cela dépend si c'est une inverter ou non.
Si c'est une non inverter cela est normal, on appelle cela le tout ou rien ; par contre si c'est une inverter cela n'est pas normal et il faut voir déjà la sonde de l'unité intérieure.
Allo assistance climatisation
Si c'est une non inverter cela est normal, on appelle cela le tout ou rien ; par contre si c'est une inverter cela n'est pas normal et il faut voir déjà la sonde de l'unité intérieure.
Allo assistance climatisation
29 novembre 2009 à 16:13

Bonjour
Les pièces détachées de la marque Mitsubishi Electric sont garanties 3 ans et le compresseur 5 ans, si l'installation a été effectuée par un professionnel. Cordialement. Allo assistance climatisation
Les pièces détachées de la marque Mitsubishi Electric sont garanties 3 ans et le compresseur 5 ans, si l'installation a été effectuée par un professionnel. Cordialement. Allo assistance climatisation
24 novembre 2009 à 07:36

Bonjour
Les dudgeons doivent se serrer dans les règles de l'art avec une clé dynamométrique.
La pression sera de 18 bars pour le 1/4, de 22 bars pour le 3/8, de 42 bars pour le 1/2.
Sinon, le dudgeon trop serré va s'écraser et fuite s'il n'est pas assez serré.
Cordialement. Allo assistance climatisation
Les dudgeons doivent se serrer dans les règles de l'art avec une clé dynamométrique.
La pression sera de 18 bars pour le 1/4, de 22 bars pour le 3/8, de 42 bars pour le 1/2.
Sinon, le dudgeon trop serré va s'écraser et fuite s'il n'est pas assez serré.
Cordialement. Allo assistance climatisation
24 novembre 2009 à 07:35

Bonjour
La première réponse est fausse car il existe des climatisations sans groupes extérieurs, ce sont des monoblocs. L'inconvénient, c'est le prix et le bruit.
Cordialement. Allo assistance climatisation
La première réponse est fausse car il existe des climatisations sans groupes extérieurs, ce sont des monoblocs. L'inconvénient, c'est le prix et le bruit.
Cordialement. Allo assistance climatisation
24 novembre 2009 à 07:21