Profil du membre Tenis123
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Tenis123 sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour Mario, expert en chauffage,
Avez-vous lu ma réponse à votre demande qui a été faite suite à mon problème ?
Rien n'a changé depuis, toujours un COP à 1,2, 1,4 au lieu de 3.
Tout est clairement exposé, mais personne ne semble avoir d'avis.
Avez-vous lu ma réponse à votre demande qui a été faite suite à mon problème ?
Rien n'a changé depuis, toujours un COP à 1,2, 1,4 au lieu de 3.
Tout est clairement exposé, mais personne ne semble avoir d'avis.

15 mars 2023 à 13:41

Bonsoir,
Bien sûr, mon ballon est équipé d'une résistance d'appoint de 2 kW. Mais elle ne sert pas, puisque je n'ai jamais été sous 12 °C (été 24 °C à 18 °C) et même COP (1,3 et 1,5). Voici d'ailleurs un rapport précis de la situation reproductible tous les jours, puisque j'ai 1 réchauffement du ballon.
Le TD est dans une pièce de plus de 33 m3 aérés, l'air est pris dans cette pièce et rejeté à l'extérieur.
La température dans la pièce peut varier de 1 °C, et l'air extrait semble être plus froid (ressenti du à la vitesse de l'air ?)
Avec mes remerciements,
RW
Chauffe-eau Thermodynamique :
1 cycle de réchauffement d'eau pour 2 personnes (1 à 2 douches) en 24 heures
L'eau passe de 55,5 à 47,5, soit un écart de 8 degrés, soit 200 l = 200 000 gr x 8 = (1 600 000 cal x 4,18) = 6 688 000 joules/s ou Watt/3600 = 1,855 Kwh.
Il faut tenir compte également :
- des pertes thermiques liées à l'isolation du ballon (A++), ce qui augmente le calcul ;
- que l'eau courante rajoutée est entre 7 à 10 °C lieu de 0 °C, ce qui diminue le calcul.
Un coefficient de pertes de 0,9 est rajouté, soit 1,86/0,9 = 2,06 Kwh, soit 2 Kwh.
On observe sur le compteur extérieur spécialement dédié, une consommation du réchauffage moyenne de 1,4 Kwh.
Le COP relevé = 2,0/1,4 = 1,4.
Notes :
- Le ballon thermodynamique Compress 4000 de Bosch est mis en route en juillet 2022 ;
- Mode confort ;
- La vitesse ventilateur SP 2 ;
- Température de la pièce env. 22 °C (septembre 2022) ;
- Les résultats sont sensiblement identiques lorsque la pièce est à 12 °C (janvier 2023) ;
- Le refroidissement de la pièce est inférieur à 1 °C ;
- L'air rejeté vers l'extérieur semble être froid (ressenti ou pas ?) ;
- Au moins 5 cycles de réchauffement sont pris en compte et moyennés ;
- Aucun autre symptôme.
Bien sûr, mon ballon est équipé d'une résistance d'appoint de 2 kW. Mais elle ne sert pas, puisque je n'ai jamais été sous 12 °C (été 24 °C à 18 °C) et même COP (1,3 et 1,5). Voici d'ailleurs un rapport précis de la situation reproductible tous les jours, puisque j'ai 1 réchauffement du ballon.
Le TD est dans une pièce de plus de 33 m3 aérés, l'air est pris dans cette pièce et rejeté à l'extérieur.
La température dans la pièce peut varier de 1 °C, et l'air extrait semble être plus froid (ressenti du à la vitesse de l'air ?)
Avec mes remerciements,
RW
Chauffe-eau Thermodynamique :
1 cycle de réchauffement d'eau pour 2 personnes (1 à 2 douches) en 24 heures
L'eau passe de 55,5 à 47,5, soit un écart de 8 degrés, soit 200 l = 200 000 gr x 8 = (1 600 000 cal x 4,18) = 6 688 000 joules/s ou Watt/3600 = 1,855 Kwh.
Il faut tenir compte également :
- des pertes thermiques liées à l'isolation du ballon (A++), ce qui augmente le calcul ;
- que l'eau courante rajoutée est entre 7 à 10 °C lieu de 0 °C, ce qui diminue le calcul.
Un coefficient de pertes de 0,9 est rajouté, soit 1,86/0,9 = 2,06 Kwh, soit 2 Kwh.
On observe sur le compteur extérieur spécialement dédié, une consommation du réchauffage moyenne de 1,4 Kwh.
Le COP relevé = 2,0/1,4 = 1,4.
Notes :
- Le ballon thermodynamique Compress 4000 de Bosch est mis en route en juillet 2022 ;
- Mode confort ;
- La vitesse ventilateur SP 2 ;
- Température de la pièce env. 22 °C (septembre 2022) ;
- Les résultats sont sensiblement identiques lorsque la pièce est à 12 °C (janvier 2023) ;
- Le refroidissement de la pièce est inférieur à 1 °C ;
- L'air rejeté vers l'extérieur semble être froid (ressenti ou pas ?) ;
- Au moins 5 cycles de réchauffement sont pris en compte et moyennés ;
- Aucun autre symptôme.
19 février 2023 à 20:27

Bonjour,
Le COP de mon chauffe-eau thermodynamique Bosch Compress 4000 est de 1,4 au lieu de 2,6 depuis sa mise en route (juin 22).
Il ne dépend pratiquement pas de la température (entre 22 et 12 °C) et a été correctement installé par un chauffagiste Bosch.
La mesure du COP est très constante : 1,4 kW absorbé pour 2 kW nécessaire pour réchauffer de 8 °C mon ballon de 200 l entre deux réchauffages successifs, et en tenant compte d'un facteur de perte et/ou d'incertitude de 0,85.
Puis-je vraiment espérer tirer plus de cet équipement ? Merci.
Le COP de mon chauffe-eau thermodynamique Bosch Compress 4000 est de 1,4 au lieu de 2,6 depuis sa mise en route (juin 22).
Il ne dépend pratiquement pas de la température (entre 22 et 12 °C) et a été correctement installé par un chauffagiste Bosch.
La mesure du COP est très constante : 1,4 kW absorbé pour 2 kW nécessaire pour réchauffer de 8 °C mon ballon de 200 l entre deux réchauffages successifs, et en tenant compte d'un facteur de perte et/ou d'incertitude de 0,85.
Puis-je vraiment espérer tirer plus de cet équipement ? Merci.
18 février 2023 à 13:45
