Merci pour cette réponse, effectivement j'ai abaissée la valeur d'influence de la sonde d'ambiance à 20%, par contre je me pose toujours la question de la valeur de la pente et du décalage ligne 720 et 721.
Je constate que le réglage de ce mode de chauffage est très délicat.
Concernant les robinets des boucles peut-on les ouvrir au delà de ce qui est indiqué dans l'étude thermique ?
Merci de vos réponses.
Je constate que le réglage de ce mode de chauffage est très délicat.
Concernant les robinets des boucles peut-on les ouvrir au delà de ce qui est indiqué dans l'étude thermique ?
Merci de vos réponses.
04 décembre 2013 à 13:25

Bonjour,
Inscrit sur le forum depuis quelques semaines, j'ai un peu de mal à obtenir de l'aide concernant le réglage de ma PAC.
Je recherche un spécialiste qui pourrait répondre à mes interrogations concernant la difference de température entre le jour et la nuit alors que je n'ai pas de programme réduit, sauf production ECS de 00h à 04h.
D'autre part dés qu'il fait froid dehors c'est dire en dessous de -3 la PAC a du mal à maintenir une température confort à 21° comme affiché sur mon thermostat.
D'autre part je souhaitais déplacer ce thermostat qui me semble pas être à l'endroit le mieux adapté.
Je voudrais en mettre un sans fil.
Ensuite dés que la température est atteinte à l'intérieur même supérieure à celle demandée avec les apports, ma PAC s'arrête. Mais elle ne se remet en route que lorsque la température chute brusquement le soir.
Le problème c'est que le plancher est devenu froid, et là elle doit pédaler pour retrouver la température confort.
Pour info ma température d'eau départ PAC est d'environ 30 à 32 °c.
J'attends vos réponses avec impatience.
D'avance merci.
Sylvain
Inscrit sur le forum depuis quelques semaines, j'ai un peu de mal à obtenir de l'aide concernant le réglage de ma PAC.
Je recherche un spécialiste qui pourrait répondre à mes interrogations concernant la difference de température entre le jour et la nuit alors que je n'ai pas de programme réduit, sauf production ECS de 00h à 04h.
D'autre part dés qu'il fait froid dehors c'est dire en dessous de -3 la PAC a du mal à maintenir une température confort à 21° comme affiché sur mon thermostat.
D'autre part je souhaitais déplacer ce thermostat qui me semble pas être à l'endroit le mieux adapté.
Je voudrais en mettre un sans fil.
Ensuite dés que la température est atteinte à l'intérieur même supérieure à celle demandée avec les apports, ma PAC s'arrête. Mais elle ne se remet en route que lorsque la température chute brusquement le soir.
Le problème c'est que le plancher est devenu froid, et là elle doit pédaler pour retrouver la température confort.
Pour info ma température d'eau départ PAC est d'environ 30 à 32 °c.
J'attends vos réponses avec impatience.
D'avance merci.
Sylvain
20 janvier 2013 à 16:57

Bonsoir,
Je recherche de l'aide afin de pouvoir affiner les réglages sur ma PAC et surtout savoir à quoi correspondent les différentes lignes de commandes.
Comment dans quelle mesure régler la pente, et à quoi correspond le décalage de mémoire ligne de commande 720 et 721.
Merci de vos réponses.
Je recherche de l'aide afin de pouvoir affiner les réglages sur ma PAC et surtout savoir à quoi correspondent les différentes lignes de commandes.
Comment dans quelle mesure régler la pente, et à quoi correspond le décalage de mémoire ligne de commande 720 et 721.
Merci de vos réponses.

09 janvier 2013 à 22:59

Bonjour à tous,
Dans la continuité de mes recherches concernant les variations de température de ma PAC (question n°15446), j'ai une question, peut-on remplacer le thermostat d'ambiance et la sonde extérieure par un ensemble de type TYBOX 337 Delta Dore.
Est-ce que ce thermostat est compatible avec la PAC et peut piloter l'ensemble des informations marche arrêt, ECS, mode auto ou manuel etc.
Merci de vos réponses.
Amicalement.
Dans la continuité de mes recherches concernant les variations de température de ma PAC (question n°15446), j'ai une question, peut-on remplacer le thermostat d'ambiance et la sonde extérieure par un ensemble de type TYBOX 337 Delta Dore.
Est-ce que ce thermostat est compatible avec la PAC et peut piloter l'ensemble des informations marche arrêt, ECS, mode auto ou manuel etc.
Merci de vos réponses.
Amicalement.
29 décembre 2012 à 15:20

Bonsoir à tous,
Il y a-t-il une âme charitable qui puisse répondre à mes interrogations, à propos de mes problèmes de variations de température de ma PAC.
P. S. : voir les précisions de mon installation ci-dessus.
Merci.
Sylvain
Il y a-t-il une âme charitable qui puisse répondre à mes interrogations, à propos de mes problèmes de variations de température de ma PAC.
P. S. : voir les précisions de mon installation ci-dessus.
Merci.
Sylvain
23 décembre 2012 à 22:00

Bonsoir Patrice et merci pour la réponse.
J'ai bien compris le principe, alors j'attends sagement une réponse.
Cordialement.
Sylvain.
J'ai bien compris le principe, alors j'attends sagement une réponse.
Cordialement.
Sylvain.
15 décembre 2012 à 19:53

Bonjour,
Suite à la réponse de Theze, je constate que je me suis mal expliqué sur la conception de mon plancher chauffant.
J'ai donc 1 circuit primaire qui part de ma PAC, celui-ci dessert 3 collecteurs de marque RBM lesquels sont équipés de robinets sur chaque boucle qui desservent ensuite les différentes pièces.
Le pas utilisé lors de la conception est de 16.6 la répartition des boucles sur les collecteurs est ainsi :
Rez de chaussée 1 débit 678 l/h 6 boucles longueur totale 440 m
Rez de chaussée 2 débit 301 l/h 5 boucles longueur totale 209 m
ETAGE débit 470 l/h 4 boucles longueur totale 330m.
Longueur totale 980m débit 1449l/h surface totale de plancher 170m² (erreur de ma part sur la surface).
Pour info, j'ai modifié l’ouverture des robinets de certaines boucles en particulier la salle à manger pour tenter d'augmenter la température, cette action a certainement modifiée l'équilibrage des débits et de ce fait peut-être le réglage de la PAC.
Qu'en pensez-vous ?
P. S. : comment fait-on pour envoyer un MP ? Et pour être prévenu de la réponse au message ?
Merci encore pour ces conseils techniques et à très bientôt.
Sylvain
Suite à la réponse de Theze, je constate que je me suis mal expliqué sur la conception de mon plancher chauffant.
J'ai donc 1 circuit primaire qui part de ma PAC, celui-ci dessert 3 collecteurs de marque RBM lesquels sont équipés de robinets sur chaque boucle qui desservent ensuite les différentes pièces.
Le pas utilisé lors de la conception est de 16.6 la répartition des boucles sur les collecteurs est ainsi :
Rez de chaussée 1 débit 678 l/h 6 boucles longueur totale 440 m
Rez de chaussée 2 débit 301 l/h 5 boucles longueur totale 209 m
ETAGE débit 470 l/h 4 boucles longueur totale 330m.
Longueur totale 980m débit 1449l/h surface totale de plancher 170m² (erreur de ma part sur la surface).
Pour info, j'ai modifié l’ouverture des robinets de certaines boucles en particulier la salle à manger pour tenter d'augmenter la température, cette action a certainement modifiée l'équilibrage des débits et de ce fait peut-être le réglage de la PAC.
Qu'en pensez-vous ?
P. S. : comment fait-on pour envoyer un MP ? Et pour être prévenu de la réponse au message ?
Merci encore pour ces conseils techniques et à très bientôt.
Sylvain
15 décembre 2012 à 15:58

Bonjour,
Je possède une PAC Atlantic Alféa S13 sur plancher chauffant pour une surface de 180m² 3 boucles sur le même circuit, "circuit chauffage 1", 1ère pour la cuisine cellier salon, 2ème pour chambres rez de chaussée et salle de bain et WC, la 3ème à l'étage pour 3 chambres, WC et salle d'eau.
J'ai quelques difficultés à maintenir une température vraiment constante quelle que soit la température extérieure.
Première info importante, ma sonde extérieure est placée côté NNE donc exposée légèrement le matin au soleil levant, mais pas longtemps. 2ème point ma sonde d'ambiance est dans la circulation au rez de chaussée à proximité du départ de toutes les boucles. Comment dois-je procéder pour régler ma pente, sachant que je relève ma température pour voir les effets de mes différents réglages et que par moment tout est bon mais dès qu'il fait froid, les variations sont assez importantes, je constate d'ailleurs que le matin en me levant la température a baissé ?
Pour info, j'ai le tarif heures creuses, et ma PAC fonctionne en ECS de 04h00 à 08h00 du matin.
INFO RÉGLAGE : pente 720: 0.58 décalage 721: 00 influence du thermostat ambiance : 30%
Merci infiniment de vos réponses, car je ne comprends pas ce qui se passe...
Je possède une PAC Atlantic Alféa S13 sur plancher chauffant pour une surface de 180m² 3 boucles sur le même circuit, "circuit chauffage 1", 1ère pour la cuisine cellier salon, 2ème pour chambres rez de chaussée et salle de bain et WC, la 3ème à l'étage pour 3 chambres, WC et salle d'eau.
J'ai quelques difficultés à maintenir une température vraiment constante quelle que soit la température extérieure.
Première info importante, ma sonde extérieure est placée côté NNE donc exposée légèrement le matin au soleil levant, mais pas longtemps. 2ème point ma sonde d'ambiance est dans la circulation au rez de chaussée à proximité du départ de toutes les boucles. Comment dois-je procéder pour régler ma pente, sachant que je relève ma température pour voir les effets de mes différents réglages et que par moment tout est bon mais dès qu'il fait froid, les variations sont assez importantes, je constate d'ailleurs que le matin en me levant la température a baissé ?
Pour info, j'ai le tarif heures creuses, et ma PAC fonctionne en ECS de 04h00 à 08h00 du matin.
INFO RÉGLAGE : pente 720: 0.58 décalage 721: 00 influence du thermostat ambiance : 30%
Merci infiniment de vos réponses, car je ne comprends pas ce qui se passe...