Profil du membre Suho
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Suho sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour VETC, merci pour votre retour !
Effectivement, j'ai appris entre temps que les éléments aux coins de mes radiateurs sont des purgeurs.
Je me suis procuré une clé, avant de me rendre compte que la chaudière était redescendue naturellement à la bonne pression. Au moins, je saurai que je peux purger avec ma clé et ce sur tous mes radiateurs.
Merci beaucoup pour votre réponse, j'en apprends toujours un peu plus grâce à ces forums.
Effectivement, j'ai appris entre temps que les éléments aux coins de mes radiateurs sont des purgeurs.
Je me suis procuré une clé, avant de me rendre compte que la chaudière était redescendue naturellement à la bonne pression. Au moins, je saurai que je peux purger avec ma clé et ce sur tous mes radiateurs.
Merci beaucoup pour votre réponse, j'en apprends toujours un peu plus grâce à ces forums.

26 novembre 2020 à 23:19

Bonjour tout le monde.
Mon souci du jour : J'ai démarré le chauffage dans l'appartement de ma conjointe. J'en ai profité pour corriger la pression en rajoutant de l'eau dans la chaudière, comme je le fais régulièrement.
Sauf que là, inattention de ma part, où chaudière qui s'excite : je n'ai pas eu le temps de m'arrêter à la bonne pression (2 bars sur le panneau) et je suis maintenant à 3 bars.
La chaudière me montre son mécontentement en clignotant en rouge (voir photo du panneau de la chaudière).
Je sais que la solution à ce problème est de purger un radiateur pour évacuer la pression (chose que j'ai déjà faite quelquefois dans mes anciens appartements). Mais là, gros soucis, je ne trouve rien sur les radiateurs pour purger.
Pour info, les arrivées d'eau se font par le bas des radiateurs, et je ne trouve pas de vis de purge. Les seuls éléments qu'on trouve sont des espèces de raccords, aux 4 coins de chaque radiateur (voire photo).
Je vous ai mis des photos des tuyaux et des vannes thermostatiques.
Questions :
- Puis-je continuer de me chauffer/doucher en espérant que la pression descendra naturellement sans endommager quoi que ce soit ?
- Est-ce que je rate quelque chose sur mes radiateurs, qui me permettrait de purger ?
- Existe-t-il un autre moyen de faire descendre la pression, à part purger un radiateur ?
Chaudière Frisquet Hydrometrix 23 - 32 - 45kW
Chauffage individuel gaz.
Voilà, j'espère avoir été clair.
Merci d'avance pour vos retours. Je peux vous redonner d'autres infos si besoin. :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Mon souci du jour : J'ai démarré le chauffage dans l'appartement de ma conjointe. J'en ai profité pour corriger la pression en rajoutant de l'eau dans la chaudière, comme je le fais régulièrement.
Sauf que là, inattention de ma part, où chaudière qui s'excite : je n'ai pas eu le temps de m'arrêter à la bonne pression (2 bars sur le panneau) et je suis maintenant à 3 bars.
La chaudière me montre son mécontentement en clignotant en rouge (voir photo du panneau de la chaudière).
Je sais que la solution à ce problème est de purger un radiateur pour évacuer la pression (chose que j'ai déjà faite quelquefois dans mes anciens appartements). Mais là, gros soucis, je ne trouve rien sur les radiateurs pour purger.
Pour info, les arrivées d'eau se font par le bas des radiateurs, et je ne trouve pas de vis de purge. Les seuls éléments qu'on trouve sont des espèces de raccords, aux 4 coins de chaque radiateur (voire photo).
Je vous ai mis des photos des tuyaux et des vannes thermostatiques.
Questions :
- Puis-je continuer de me chauffer/doucher en espérant que la pression descendra naturellement sans endommager quoi que ce soit ?
- Est-ce que je rate quelque chose sur mes radiateurs, qui me permettrait de purger ?
- Existe-t-il un autre moyen de faire descendre la pression, à part purger un radiateur ?
Chaudière Frisquet Hydrometrix 23 - 32 - 45kW
Chauffage individuel gaz.
Voilà, j'espère avoir été clair.
Merci d'avance pour vos retours. Je peux vous redonner d'autres infos si besoin. :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





25 novembre 2020 à 20:44
