Profil du membre skynet001
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit skynet001 sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour et merci de votre aide !
Voici les informations :
Sonde d'ambiance : Centre de la maison entrée CONFORT 19°c RÉDUIT 17°c
Radiateur classique en fonte :
RDC :
- Salon 3 dont deux avec un thermostat et 1 classique
- Entrée 1 classique
- Chambre 1 thermostat
- SDB : porte serviette
- Cuisine : thermostat
Étage :
- 4 avec thermostat
- 1 classique.
Ci-joint photo du réglage actuel de la sonde.
Merci de votre aide.
img20211111133859.pdf
Voici les informations :
Sonde d'ambiance : Centre de la maison entrée CONFORT 19°c RÉDUIT 17°c
Radiateur classique en fonte :
RDC :
- Salon 3 dont deux avec un thermostat et 1 classique
- Entrée 1 classique
- Chambre 1 thermostat
- SDB : porte serviette
- Cuisine : thermostat
Étage :
- 4 avec thermostat
- 1 classique.
Ci-joint photo du réglage actuel de la sonde.
Merci de votre aide.
img20211111133859.pdf
11 novembre 2021 à 14:11

Bonjour,
Je rencontre un problème de réglage, des températures dans la maison.
J'aurais donc besoin d’éclaircissement.
La Chaudière : Ideal Standard Taïnis BI 25
Chaudière Boxis HTE Ideal Standard
Le régulateur : Régulateur chaudière QAA 75
Réglage habituel : (ne pas prendre en compte les réglages photos)
Confort : 20.0°c
Reduit : 17°c
Limite chauffe 20.0°c.
Quand j'applique ce réglage, le thermostat dépasse constamment les températures demandées ! et je me retrouve avec des températures confort de 21.5 voir 22°c.
Je ne comprends pas pourquoi la chaudière s'active, alors que le thermostat dépasse déjà les températures souhaitées...
Je la laisse donc ? constamment sur réduit voir la photo (19.5°c).
Merci pour vos réponses.
Avez-vous une idée ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je rencontre un problème de réglage, des températures dans la maison.
J'aurais donc besoin d’éclaircissement.

La Chaudière : Ideal Standard Taïnis BI 25
Chaudière Boxis HTE Ideal Standard
Le régulateur : Régulateur chaudière QAA 75
Réglage habituel : (ne pas prendre en compte les réglages photos)
Confort : 20.0°c
Reduit : 17°c
Limite chauffe 20.0°c.
Quand j'applique ce réglage, le thermostat dépasse constamment les températures demandées ! et je me retrouve avec des températures confort de 21.5 voir 22°c.

Je ne comprends pas pourquoi la chaudière s'active, alors que le thermostat dépasse déjà les températures souhaitées...
Je la laisse donc ? constamment sur réduit voir la photo (19.5°c).
Merci pour vos réponses.

Avez-vous une idée ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.






07 novembre 2021 à 21:07
