Bonjour.
Merci de m'avoir répondu et merci pour vos vœux.
Je vous souhaite à mon tour une très bonne année !
Je vais essayer de répondre à vos questions :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Saunier Duval Thema Classis C25 E
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
radiateurs
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Je ne suis pas sûr de comprendre. Sonde extérieur : dehors ? non
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
non, les radiateurs sont équipés de robinets que l'on ne touche jamais.
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
il est ultrabasique. Je l'ai mis en photo. Quand il est sur 15, il fait 19 chez nous en temps normal.
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
dans la salle principal loin des fenêtres
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
là, je ne sais pas ce qu'il faut que je réponde. Je n'en ai aucune idée !
Quelle est la surface habitable de votre logement ?
appartement F4 de 80m²
Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
C'est du gaz de ville.
Engie nous a annoncé que le gaz va changer comme pour tout le monde mais je ne sais pas quand.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci de m'avoir répondu et merci pour vos vœux.
Je vous souhaite à mon tour une très bonne année !
Je vais essayer de répondre à vos questions :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Saunier Duval Thema Classis C25 E
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
radiateurs
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Je ne suis pas sûr de comprendre. Sonde extérieur : dehors ? non
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
non, les radiateurs sont équipés de robinets que l'on ne touche jamais.
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
il est ultrabasique. Je l'ai mis en photo. Quand il est sur 15, il fait 19 chez nous en temps normal.
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
dans la salle principal loin des fenêtres
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
là, je ne sais pas ce qu'il faut que je réponde. Je n'en ai aucune idée !
Quelle est la surface habitable de votre logement ?
appartement F4 de 80m²
Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
C'est du gaz de ville.
Engie nous a annoncé que le gaz va changer comme pour tout le monde mais je ne sais pas quand.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 janvier 2025 à 12:16

Bonjour.
J'habite en appartement et j'ai une chaudière Saunier Duval Therma Classic qui gère le chauffage et l'eau chaude.
Dans ma pièce principal, j'ai un thermostat d'ambiance très classique qui n'est pas programmable.
La nuit et quand on est absent, je baisse le chauffage et quand on est dans la pièce principale, je monte le chauffage s'il fait froid.
Engie m'a envoyé gratuitement un thermostat connecté Netatmo et un installateur doit m'appeler pour l'installer.
J'ai demandé l'avis de mon chauffagiste qui me déconseille fortement de le faire installer. Il dit que ma chaudière fonctionne très bien et que brancher ce thermostat dessus risque de la dérégler et peut-être même de surchauffer le circuit intégré sur lequel il sera branché.
Du coup, je suis pris d'un doute : dois-je faire brancher ce thermostat connecté offert ?
Et est-ce vrai que les thermostat connecté Netatmo consomme beaucoup de piles ?
Merci de votre retour.
J'habite en appartement et j'ai une chaudière Saunier Duval Therma Classic qui gère le chauffage et l'eau chaude.
Dans ma pièce principal, j'ai un thermostat d'ambiance très classique qui n'est pas programmable.
La nuit et quand on est absent, je baisse le chauffage et quand on est dans la pièce principale, je monte le chauffage s'il fait froid.
Engie m'a envoyé gratuitement un thermostat connecté Netatmo et un installateur doit m'appeler pour l'installer.
J'ai demandé l'avis de mon chauffagiste qui me déconseille fortement de le faire installer. Il dit que ma chaudière fonctionne très bien et que brancher ce thermostat dessus risque de la dérégler et peut-être même de surchauffer le circuit intégré sur lequel il sera branché.
Du coup, je suis pris d'un doute : dois-je faire brancher ce thermostat connecté offert ?
Et est-ce vrai que les thermostat connecté Netatmo consomme beaucoup de piles ?
Merci de votre retour.
13 janvier 2025 à 17:54