Bonjour.
Pour ceux qui ont des problèmes avec le code ED sur un poêle à pétrole Kanzai SRE 462, changer le condensateur de 220 µF 25 volts et tout rentre dans l'ordre, la carte se trouve en haut avec une petite prise avec trois fils rouge, violet, jaune.
Enlever la carte il y a quatre clips, dessouder le condensateur et en remettre un neuf.
Voilà bon courage à vous tous. serge56
Pour ceux qui ont des problèmes avec le code ED sur un poêle à pétrole Kanzai SRE 462, changer le condensateur de 220 µF 25 volts et tout rentre dans l'ordre, la carte se trouve en haut avec une petite prise avec trois fils rouge, violet, jaune.
Enlever la carte il y a quatre clips, dessouder le condensateur et en remettre un neuf.
Voilà bon courage à vous tous. serge56
10 décembre 2021 à 17:12

Bonjour à vous tous.
Ça fait des années j'ai rencontré ce problème j'ai tout simplement enlever la prise de la carte co2 qui se situe en haut ou il y à un petit tube et tout fonctionne très bien c'est la carte qui dysfonctionne voila vous débranche la prise tout simplement et feu fonctionne.
Bien à vous serge56.