Profil du membre Sebhz
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Sebhz sur le forum Chauffage

a posté 1 message sur le forum Chauffage :
Bonjour.
J'ai trouvé un certain nombre d'infos sur le forum, mais qui ne correspondant pas à mon cas.
J'ai une Chaudière Niagara Delta 24 avec un module MCD pour plancher chauffant avec sonde extérieure et intérieure.
Sur ma courbe de chauffe, pour une T° extérieure de -2°C, la température de départ du plancher devrait être aux alentours de 36°.
Pour une température d'eau départ chaudière à 58°C, le départ plancher arrive péniblement vers 29/30° mais pas plus.
Si je monte le départ chaudière à 68, le plancher monte facilement à 36/37°. Si la température extérieure monte un peu, la température du plancher a l'air de descendre légèrement, j'ai donc l'impression que la vanne 3 voies fonctionne.
La pompe du MCD a été changée l'hiver dernier, la vanne trois voies (Orkli) et l'échangeur à plaques il y a environ 4 ou 5 ans. Le circuit n'est pas emboué. Les radiateurs en haut sont très chauds, la chaudière fonctionne bien.
D'où pensez-vous que le problème pourrait venir ?
Se pourrait-il que l'échangeur à plaques produise une eau trop froide ?
J'ai tapoté sur la vanne trois voies, mais je ne sais pas comment vérifier qu'elle fonctionne correctement, la petite tige manuel/auto n'offre aucune résistance ni dans un sens ni dans l'autre.
Merci pour votre aide.
J'ai trouvé un certain nombre d'infos sur le forum, mais qui ne correspondant pas à mon cas.
J'ai une Chaudière Niagara Delta 24 avec un module MCD pour plancher chauffant avec sonde extérieure et intérieure.
Sur ma courbe de chauffe, pour une T° extérieure de -2°C, la température de départ du plancher devrait être aux alentours de 36°.
Pour une température d'eau départ chaudière à 58°C, le départ plancher arrive péniblement vers 29/30° mais pas plus.
Si je monte le départ chaudière à 68, le plancher monte facilement à 36/37°. Si la température extérieure monte un peu, la température du plancher a l'air de descendre légèrement, j'ai donc l'impression que la vanne 3 voies fonctionne.
La pompe du MCD a été changée l'hiver dernier, la vanne trois voies (Orkli) et l'échangeur à plaques il y a environ 4 ou 5 ans. Le circuit n'est pas emboué. Les radiateurs en haut sont très chauds, la chaudière fonctionne bien.
D'où pensez-vous que le problème pourrait venir ?
Se pourrait-il que l'échangeur à plaques produise une eau trop froide ?
J'ai tapoté sur la vanne trois voies, mais je ne sais pas comment vérifier qu'elle fonctionne correctement, la petite tige manuel/auto n'offre aucune résistance ni dans un sens ni dans l'autre.
Merci pour votre aide.
11 décembre 2020 à 09:08
