Profil du membre Seb6440
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Seb6440 sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonsoir.
Et avant tout, merci d'avoir répondu à ma requête.
Je suis un particulier.
J'ai testé les continuités des nappes entre les différentes cartes, qui sont ok, mais pas les tensions (je ne sais pas quelles sont les tensions attendues, dans la mesure où je n'ai pas les schémas des cartes).
J'ai aussi testé les continuités des faisceaux entre la carte relais et le coffret de sécurité : OK.
J'en suis a me demander si un conducteur aurait pu se dénuder et provoquer un court-circuit, mais je pense que cela ferait sauter une protection (fusible carte ou disjoncteur de la ligne d'alim), or tout est OK.
Je vais re-inspecter ça demain matin, câble par câble.
Bonne soirée et encore merci de vous intéresser à mon cas.
Sébastien.
Et avant tout, merci d'avoir répondu à ma requête.
Je suis un particulier.
J'ai testé les continuités des nappes entre les différentes cartes, qui sont ok, mais pas les tensions (je ne sais pas quelles sont les tensions attendues, dans la mesure où je n'ai pas les schémas des cartes).
J'ai aussi testé les continuités des faisceaux entre la carte relais et le coffret de sécurité : OK.
J'en suis a me demander si un conducteur aurait pu se dénuder et provoquer un court-circuit, mais je pense que cela ferait sauter une protection (fusible carte ou disjoncteur de la ligne d'alim), or tout est OK.
Je vais re-inspecter ça demain matin, câble par câble.
Bonne soirée et encore merci de vous intéresser à mon cas.
Sébastien.
17 janvier 2020 à 23:06

Bonjour,
Ma chaudière Elidens DTG 1300 Eco.Nox de 2010 a cessé de fonctionner à Noël.
Le matin, plus d'eau chaude ou de chauffage : plus aucun affichage, même si la chaudière est sous tension.
Les accélérateurs ECS et Circuit de chauffage au sol tournent.
Après remplacement de la carte d'affichage, toujours rien.
Après remplacement de la carte "platine relais" faisant le lien entre alim 220 et carte d'affichage, pas mieux.
Même si un défaut sur l'une d'entre elles devrait générer un message d'erreur et pas la coupure de l'affichage, j'ai testé les résistances des différentes sondes elles sont conformes.
J'ai eu l'occasion aujourd'hui de tester la carte d'affichage sur une autre chaudière : elle fonctionne.
Je suis un peu perdu.
Si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire, je suis preneur d'une idée.
Merci d'avance.
Ma chaudière Elidens DTG 1300 Eco.Nox de 2010 a cessé de fonctionner à Noël.
Le matin, plus d'eau chaude ou de chauffage : plus aucun affichage, même si la chaudière est sous tension.
Les accélérateurs ECS et Circuit de chauffage au sol tournent.
Après remplacement de la carte d'affichage, toujours rien.
Après remplacement de la carte "platine relais" faisant le lien entre alim 220 et carte d'affichage, pas mieux.
Même si un défaut sur l'une d'entre elles devrait générer un message d'erreur et pas la coupure de l'affichage, j'ai testé les résistances des différentes sondes elles sont conformes.
J'ai eu l'occasion aujourd'hui de tester la carte d'affichage sur une autre chaudière : elle fonctionne.
Je suis un peu perdu.
Si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire, je suis preneur d'une idée.
Merci d'avance.
16 janvier 2020 à 21:52