Bonjour à tous.
Sur l'une de mes installations de chauffage, chaufferie avec 1 chaudière 900kW et 1 chaudière 230kW qui alimente environ circuit 1 : 300 radiateurs bureaux et circuit 2 : 8 aérothermes et 10 radiateurs...
Sur cette installation en question beaucoup de problèmes de boues dus à des matériaux non conforme je rentrerais pas dans les détails...
Question :
J'ai un gros problème d'équilibrage et de dimensionnement.
Je ne suis pas un pro en hydraulique mais j'ai des notions.
1) J'aimerais calculer le débit nominal que mon installation de distribution a réellement besoin.
2) Perte de charge de mon réseau.
Mais pour cela je dois connaître mes puissances.
Je sais déjà qu'avec mes 2 chaudières j'ai 1100kW donc je pourrais fournir un débit max de 3×Qnom de cette puissance à mon réseau.
Je ne connais pas les puissances radiateurs acier ? Y a-t-il une méthode ?
A partir de là je pourrais calculer les débits qui me fourniront également les diamètres de mon réseau ainsi par la suite mes pertes de charge et de là je pourrais savoir si mes pompes et réseau sont bien dimensionnés ?
Y a-t-il un expert en hydraulique dans le coin ? Qui pourrait me fournir une méthodologie ou des ration...
Voire une méthode pour connaître la puissance de mes radiateurs déjà existants.
Merci.
Pour votre aide.
Samir
Sur l'une de mes installations de chauffage, chaufferie avec 1 chaudière 900kW et 1 chaudière 230kW qui alimente environ circuit 1 : 300 radiateurs bureaux et circuit 2 : 8 aérothermes et 10 radiateurs...
Sur cette installation en question beaucoup de problèmes de boues dus à des matériaux non conforme je rentrerais pas dans les détails...
Question :
J'ai un gros problème d'équilibrage et de dimensionnement.
Je ne suis pas un pro en hydraulique mais j'ai des notions.
1) J'aimerais calculer le débit nominal que mon installation de distribution a réellement besoin.
2) Perte de charge de mon réseau.
Mais pour cela je dois connaître mes puissances.
Je sais déjà qu'avec mes 2 chaudières j'ai 1100kW donc je pourrais fournir un débit max de 3×Qnom de cette puissance à mon réseau.
Je ne connais pas les puissances radiateurs acier ? Y a-t-il une méthode ?
A partir de là je pourrais calculer les débits qui me fourniront également les diamètres de mon réseau ainsi par la suite mes pertes de charge et de là je pourrais savoir si mes pompes et réseau sont bien dimensionnés ?
Y a-t-il un expert en hydraulique dans le coin ? Qui pourrait me fournir une méthodologie ou des ration...
Voire une méthode pour connaître la puissance de mes radiateurs déjà existants.
Merci.
Pour votre aide.
Samir