Bonjour,

voir le sujet ci-dessous pour les vues éclatés, la procédure de remplacement des pierres :

forum chauffage question 7218 réponse n°4
21 octobre 2012 à 23:47
forum consulter ce sujet Cherche pierre réfractaire pour poêle Godin

Pour changer les briques il faut commencer par démonter la trappe du dessus qui est fixée par 3 écrous, la retirer, enlever la pièce métallique du devant en tirant vers le haut (fig 3), la brique du devant de la même façon, ensuite casser les joints de mastic en forme de triangles autour des tiges filetées (fig 5 et 6).

Retirer les briques de côté EN PRENANT SON TEMPS, pour ne pas les casser, il faut faire jouer gauche-droite, haut-bas, intérieur-extérieur, en faisant levier avec un tournevis, toujours sans trop forcer.
Une brique cassée nette peut être recollée si par ailleurs elle est en bon état.

Tout nettoyer avant de commencer à remonter.
Prévoir plusieurs paires de gants et des chiffons.

Remonter dans le sens inverse du démontage, en appliquant des gros joints de mastic réfractaire (fig 11) sur tous les bords des briques enlever le surplus et lisser sans trop perdre de temps.

Le mortier réfractaire n'est pas adapté (trop grossier), j'ai utilisé 3 pots de 450 g de "mastic réfractaire".
Refaire les "joints triangulaires", puis un gros joint pour reposer :
1) le couvercle émaillé,
2) le couvercle en fonte,
puis les écrous.

Lisser sans tarder, nettoyer le tout, vous avez un poêle qui est reparti. tongue

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
21 octobre 2012 à 23:42
forum consulter ce sujet Changer les briques réfractaires poêle Godin 3721A