Profil du membre rom1d
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit rom1d sur le forum Chauffage

a posté 1 message sur le forum Chauffage :
Bonjour à tous,
Je partage mon expérience à ce sujet.
J'ai rencontré le même problème de message "Anomalie de la vanne 4 voies" sur une chaudière Frisquet murale de 2014.
C'est une Hydromotrix condensation 45kW.
Le moteur de la vanne 4 voies faisait pas mal de bruit également.
Remplacement en neuf de la vanne 4 voies et du moteur, mais toujours le même problème et toujours le même bruit.
Je n'ai pas trouvé le modèle exact de ce fameux condensateur C20. J'ai donc commandé un modèle équivalent :
https://fr.farnell.com/epcos/b32922c3104m000/condensateur-0-1-f-20-pp/dp/1112840?CMP=i-bf9f-00001000
modèle : B32922C3104M000 CONDENSATEUR, 0.1µF, 20%, PP
Remplacer ce jour et la chaudière fonctionne de nouveau parfaitement bien. Elle est aussi redevenue plus silencieuse qu'avant.
Seule difficulté à mon sens : il faut disposer d'un bon fer à souder pour faire un bon boulot. J'ai la chance d'avoir une station de soudage pro, ce qui a bien aidé. Il a fallu monter à 500° + pompe à dessouder pour correctement dessouder ce condensateur.
Un vrai scandale cette histoire de condensateur. La répétition montre qu'il y a un vice-caché chez Frisquet sur leurs cartes électroniques.
Nous faire racheter une carte pour ce défaut est un vrai scandale !
Merci d'avoir partager l'info sur ce forum. Cela a été une belle source d'économie au final.
Je partage mon expérience à ce sujet.
J'ai rencontré le même problème de message "Anomalie de la vanne 4 voies" sur une chaudière Frisquet murale de 2014.
C'est une Hydromotrix condensation 45kW.
Le moteur de la vanne 4 voies faisait pas mal de bruit également.
Remplacement en neuf de la vanne 4 voies et du moteur, mais toujours le même problème et toujours le même bruit.
Je n'ai pas trouvé le modèle exact de ce fameux condensateur C20. J'ai donc commandé un modèle équivalent :
https://fr.farnell.com/epcos/b32922c3104m000/condensateur-0-1-f-20-pp/dp/1112840?CMP=i-bf9f-00001000
modèle : B32922C3104M000 CONDENSATEUR, 0.1µF, 20%, PP
Remplacer ce jour et la chaudière fonctionne de nouveau parfaitement bien. Elle est aussi redevenue plus silencieuse qu'avant.
Seule difficulté à mon sens : il faut disposer d'un bon fer à souder pour faire un bon boulot. J'ai la chance d'avoir une station de soudage pro, ce qui a bien aidé. Il a fallu monter à 500° + pompe à dessouder pour correctement dessouder ce condensateur.

Un vrai scandale cette histoire de condensateur. La répétition montre qu'il y a un vice-caché chez Frisquet sur leurs cartes électroniques.
Nous faire racheter une carte pour ce défaut est un vrai scandale !
Merci d'avoir partager l'info sur ce forum. Cela a été une belle source d'économie au final.
13 juin 2021 à 14:42
