Profil du membre realsim
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit realsim sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Merci pour vos conseils.
J'ai enfin réussi à joindre Atlantic qui m'a répondu. Je vous joins leur réponse :
Concernant votre demande, soit le problème viens de votre carte RVS (votre sonde ambiance est branchée en x86) soit un problème de réglage sur la sonde ambiance.
Il faut rester appuyer le bouton en bas à droite pendant 3 secondes et de voir si réglage est bien sur RU 1.
Si oui ce sera bien un problème de votre carte RVS.
Pour solutionner votre problème, veuillez vous rapprochez de votre professionnel qui a effectué la mise en service.
Perso je vais devoir m'orienter vers une carte de remplacement.
J'ai enfin réussi à joindre Atlantic qui m'a répondu. Je vous joins leur réponse :
Concernant votre demande, soit le problème viens de votre carte RVS (votre sonde ambiance est branchée en x86) soit un problème de réglage sur la sonde ambiance.
Il faut rester appuyer le bouton en bas à droite pendant 3 secondes et de voir si réglage est bien sur RU 1.
Si oui ce sera bien un problème de votre carte RVS.
Pour solutionner votre problème, veuillez vous rapprochez de votre professionnel qui a effectué la mise en service.
Perso je vais devoir m'orienter vers une carte de remplacement.
08 novembre 2017 à 14:03

Bonjour.
C'est pareil chez moi, le défaut s'en va s'en vient, il peut rester en permanence pendant un moment ensuite.
Je serai vraiment très intéressé si vous avez une réponse de votre installateur concernant ce défaut (le mien n'exerce plus depuis).
Merci à vous.
C'est pareil chez moi, le défaut s'en va s'en vient, il peut rester en permanence pendant un moment ensuite.
Je serai vraiment très intéressé si vous avez une réponse de votre installateur concernant ce défaut (le mien n'exerce plus depuis).
Merci à vous.
02 novembre 2017 à 11:45

Bonjour
Tout nouveau sur ce forum je viens solliciter votre aide.
J'ai une PAC Atlantic Alfea Extensa 6kW pour un plancher chauffant. Elle est équipée d'une sonde d'ambiance T55 pour paramétrer la consigne et affiner la régulation de la température.
Depuis quelques temps, la PAC m'affiche une erreur: Erreur 60 sonde d'ambiance 1.
Or la sonde est bien connectée, lorsque je veux modifier la consigne, le groupe hydraulique reçoit bien l'info, la sonde mesure correctement la température intérieure.
La connexion se fait par 2 fils, j'ai nettoyé les contacts, idem. J'ai même remplacé la sonde, pareil.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème ? Je n'arrive même pas à contacter Atlantic, ils m'envoient bouler !
Merci à vous.
Tout nouveau sur ce forum je viens solliciter votre aide.
J'ai une PAC Atlantic Alfea Extensa 6kW pour un plancher chauffant. Elle est équipée d'une sonde d'ambiance T55 pour paramétrer la consigne et affiner la régulation de la température.
Depuis quelques temps, la PAC m'affiche une erreur: Erreur 60 sonde d'ambiance 1.
Or la sonde est bien connectée, lorsque je veux modifier la consigne, le groupe hydraulique reçoit bien l'info, la sonde mesure correctement la température intérieure.
La connexion se fait par 2 fils, j'ai nettoyé les contacts, idem. J'ai même remplacé la sonde, pareil.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème ? Je n'arrive même pas à contacter Atlantic, ils m'envoient bouler !
Merci à vous.
30 octobre 2017 à 11:47