Profil du membre QuentinModulo
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit QuentinModulo sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
Alors hier, j'ai pu regarder avec la lumière du jour la carte élec de l'installation extérieur, il y avait 3 fusibles dont 1 caché dans un capuchon bleu... Fusible de temporisation 8A grillé.
Changement de celui-ci par un slow 8A et voilà que ça redémarre.
Merci de m'avoir aiguillé dans la panne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors hier, j'ai pu regarder avec la lumière du jour la carte élec de l'installation extérieur, il y avait 3 fusibles dont 1 caché dans un capuchon bleu... Fusible de temporisation 8A grillé.
Changement de celui-ci par un slow 8A et voilà que ça redémarre.
Merci de m'avoir aiguillé dans la panne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2021 à 18:06

Messieurs, merci pour vos réponses.
Effectivement, j'ai créé un court-circuit, cependant aucun disjoncteur n'a changé de position et pas de fusible dans les installations.
Je vais vérifier la tension secteur ce soir.
J'ai déjà regardé à l'extérieur et rien vu d'anormal (il faisait nuit), à revérifier.
Je vous joins une photo de l'installation porte ouverte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement, j'ai créé un court-circuit, cependant aucun disjoncteur n'a changé de position et pas de fusible dans les installations.
Je vais vérifier la tension secteur ce soir.
J'ai déjà regardé à l'extérieur et rien vu d'anormal (il faisait nuit), à revérifier.
Je vous joins une photo de l'installation porte ouverte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 janvier 2021 à 12:44

Bonjour,
Tout d'abord, meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle et merci de l'acceptation sur ce forum.
J'expose mon problème. J'ai voulu éteindre ma PAC en appuyant sur l'interrupteur à bascule (voir photo).
Elle s'est éteinte mais l'interrupteur s'est cassé ... Je coupe le compteur et débranche et répare l'interrupteur. C'est un 3 cosses, fil bleu en haut, orange milieu et rouge en bas.
Par mégarde, je mets le disjoncteur sur "ON" puis rebranche mon interrupteur mais à l'envers, soit fil bleu à la place du rouge --> Flash dans les mains ...
Aucun disjoncteur de la maison n'a sauté. J'ai changé l'interrupteur par un neuf et elle ne s'allume toujours pas.
J'ai regardé la carte élec, rien de brûlé, idem sur la carte côté "Bloc ventilation extérieur".
Le réparateur ne vient que dans 10 jours et madame commence à avoir froid.
Est-ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un ? Du monde pour m'aiguiller sur ma panne ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord, meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle et merci de l'acceptation sur ce forum.
J'expose mon problème. J'ai voulu éteindre ma PAC en appuyant sur l'interrupteur à bascule (voir photo).
Elle s'est éteinte mais l'interrupteur s'est cassé ... Je coupe le compteur et débranche et répare l'interrupteur. C'est un 3 cosses, fil bleu en haut, orange milieu et rouge en bas.
Par mégarde, je mets le disjoncteur sur "ON" puis rebranche mon interrupteur mais à l'envers, soit fil bleu à la place du rouge --> Flash dans les mains ...
Aucun disjoncteur de la maison n'a sauté. J'ai changé l'interrupteur par un neuf et elle ne s'allume toujours pas.
J'ai regardé la carte élec, rien de brûlé, idem sur la carte côté "Bloc ventilation extérieur".
Le réparateur ne vient que dans 10 jours et madame commence à avoir froid.
Est-ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un ? Du monde pour m'aiguiller sur ma panne ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2021 à 13:13