FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre ptireun

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit ptireun sur le forum Chauffage

ptireun
a posté 4 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

J'ai trouvé le problème.
Il y a un filtre dans le raccord à l'entrée de la pompe de circulation de chauffage et il était tout simplement obturé !!!!!!!
08 décembre 2013 à 22:17
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval isotwin F24E problème température de chauffage

Et la vanne 3 voies ne peut-elle pas être la cause car l'eau au robinet est plus chaude que la normale ?
04 décembre 2013 à 15:05
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval isotwin F24E problème température de chauffage

Publicité

Bonsoir.

J'ai un thermostat d'ambiance qui a été rajouté après mais ce n'est pas lui qui est en cause, si je le supprime et que je remets le pont c'est exactement le même problème.
L’hiver dernier j'ai déjà eu le souci mais elle montait encore plus que ça en température et se mettait en sécurité de surchauffe (mon ballon chauffage était fatigué je l'ai changé cet été).
Puis ça a très bien fonctionné jusque dimanche dernier.
En fonctionnement normal le brûleur se met en route, cela dure plusieurs minutes, T° de l'eau affichée à la chaudière se stabilise entre 30 et 70°c en fonction du réglage de Température de chauffage de la chaudière et suivant la demande de chauffage puis le brûleur se coupe et l'eau continue de circuler.
Puis lorsque la température redescend au environ des 20, 40°c le brûleur reprend.

Mais actuellement le fonctionnement de la chaudière est totalement différent.
Le brûleur se met en route la T° monte à 65, 75° en quelques secondes, le brûleur se coupe, la température continue à monter d'environ une dizaine de degrés puis redescend tout doucement.
Comme si l'eau avait du mal à circuler puis lorsque la température redescend 20 à 40°c le brûleur reprend.
Pourtant la pompe de circulation tourne bien mais les radiateurs sont plus lents à chauffer et lorsqu'il fait vraiment froid ceux du bas ne chauffent plus beaucoup.
L'eau de sanitaire me parait plus chaude que d'habitude.

Si je ferme tous les radiateurs du haut, ceux du bas chauffent très bien.
03 décembre 2013 à 22:20
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval isotwin F24E problème température de chauffage

Bonjour.

J'ai une chaudière Saunier Duval isotwin F24E.
Depuis un moment lorsque je règle le thermostat (qui va de 1 à 5) la température affichée à la chaudière monte rapidement, quand le brûleur se met en route et la température est plus élevée qu'elle ne devrait pour la position du thermostat.
Les radiateurs du bas ne chauffent presque pas.
Le ballon est en bon état (6 mois).
Il n'y a pas d'air dans les radiateurs et la température d'eau chaude n'est pas stable.
Est-ce quelqu'un a une idée ?
02 décembre 2013 à 20:48
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval isotwin F24E problème température de chauffage