Bonjour,
J'ai remplacé la membrane qui était effectivement déchirée comme je le pensais (cf. Photo).
J'ai vu que l’étanchéité du pressostat est assurée par la membrane elle-même, donc tout s'est bien passé
L'ECS de ma chaudière fonctionne de nouveau normalement.
Je vous remercie pour vos conseils, Mario.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai remplacé la membrane qui était effectivement déchirée comme je le pensais (cf. Photo).
J'ai vu que l’étanchéité du pressostat est assurée par la membrane elle-même, donc tout s'est bien passé

L'ECS de ma chaudière fonctionne de nouveau normalement.
Je vous remercie pour vos conseils, Mario.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 septembre 2023 à 14:28

Bonjour.
Je vais l'ouvrir, mais avant savez vous comment est faite l’étanchéité du pressostat ? Pensez-vous qu'il faut également commander le plateau cf. la vue éclatée ci-jointe ?
Je vous remercie pour le temps passé à répondre à mes interrogations
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :OK pas de soucis de ce côté.
- Vérifier que votre débit au robinet est bien supérieure à 2.5 litres/minutes
Citation :A vérifier.
- Que sa membrane est bien en état (pas percée, pas dure),
Citation :A vérifier.
- Que le filtre et le limitateur de débit sanitaire est bien propre
Citation :A vérifier.
- Que votre échangeur sanitaire n'est pas entartré ou emboué,
Citation :Pas de fuite sur le presse étoupe une fois serré. Mais si je le dévisse de l'eau s’écoule c'est pourquoi je dois purger la chaudière avant le démontage pour ne pas en mettre partout. c'est peut être le signe d'une fuite de la membrane ?
Comme vous avez une fuite sur le presse étoupe, remplacez le et profitez en pour commander une membrane neuve.
Je vais l'ouvrir, mais avant savez vous comment est faite l’étanchéité du pressostat ? Pensez-vous qu'il faut également commander le plateau cf. la vue éclatée ci-jointe ?
Je vous remercie pour le temps passé à répondre à mes interrogations

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 septembre 2023 à 19:11

Citation :cf. photo ci-jointe.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Citation :radiateurs.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Citation :non.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Citation :oui.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Citation :contact bi lame.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Citation :pièce à vivre.
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Citation :Épinal Grand Est.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Citation :50m².
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Citation :La remise en pression à 0,8 bar intervient après le remontage du presse-étoupe du pressostat en photo ci-jointe (je coupe l'arrivée d'eau et purge la chaudière pour démonter le presse-étoupe, sinon de l'eau s'écoule du presse-étoupe).
Comme lorsque vous remettez de la pression d'eau, à 0,8 Bars, dans le circuit de chauffage et que votre chaudière se remet ensuite à faire de l'ECS, je déduis que vous parlez du pressostat de sécurité chauffage.
Le problème ici concerne uniquement l'ECS, j'ai l'impression que le problème vient uniquement du fait que la chaudière ne « voit » pas que je fais couler de l'eau chaude et donc ne démarre pas la production d'ECS.
Je précise que je suis en mode été lorsque je suis en mode hiver, les radiateurs chauffent et régulent correctement. Même avec la chaudière en température en mode hiver, la chaudière ne capte pas ma demande d'ECS.
Restant disponible et vous remerciant par avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 septembre 2023 à 20:38

Bonjour.
La tige qui actionne le contact du pressostat ne sort pas, ce qui fait que la production d'eau chaude ne se met pas en route. Après démontage du presse-étoupe, si je tire avec une pince sur la tige du clapet, le clapet s'actionne correctement et revient en position à l'aide de son ressort.
Je remonte le presse-étoupe, il "accroche" un peu (je ne sais pas si c'est normal), je remets le circuit en pression 0,8 bars, la production d'eau chaude refonctionne normalement. Seulement, deux jours après cette manipulation, le problème revient, m'obligeant à recommencer l'opération.
Faut-il remplacer SX5653590 : Vanne 3 Voies entièrement ou juste SX5629950 : Pressostat voire même, juste la SX5405330 : Membrane ou le presse-étoupe qui accroche SX5630250 : Raccord ? Ce problème pourrait-il être lié à une autre partie de ce circuit qui serait défaillante ? Tant de questions
Chaudière Chappée Luna 2.24 FF.
Je vous remercie par avance pour vos réponses qui pourraient m'aider à avancer dans le diagnostic et la résolution de cette panne.
La tige qui actionne le contact du pressostat ne sort pas, ce qui fait que la production d'eau chaude ne se met pas en route. Après démontage du presse-étoupe, si je tire avec une pince sur la tige du clapet, le clapet s'actionne correctement et revient en position à l'aide de son ressort.
Je remonte le presse-étoupe, il "accroche" un peu (je ne sais pas si c'est normal), je remets le circuit en pression 0,8 bars, la production d'eau chaude refonctionne normalement. Seulement, deux jours après cette manipulation, le problème revient, m'obligeant à recommencer l'opération.
Faut-il remplacer SX5653590 : Vanne 3 Voies entièrement ou juste SX5629950 : Pressostat voire même, juste la SX5405330 : Membrane ou le presse-étoupe qui accroche SX5630250 : Raccord ? Ce problème pourrait-il être lié à une autre partie de ce circuit qui serait défaillante ? Tant de questions

Chaudière Chappée Luna 2.24 FF.
Je vous remercie par avance pour vos réponses qui pourraient m'aider à avancer dans le diagnostic et la résolution de cette panne.
10 septembre 2023 à 10:19