Bonjour.
J'ai une chaudière De-Dietrich GTU 110/1100 avec ballon d'eau chaude 150 litres posée au sol.
Je suis tombé en panne, plus d'eau chaude (ECS) et quand j'ai regardé déjà le fuel et l'arrivée d'eau, tout est OK.
J'ai démonté le panneau du thermostat ECS avec la carte électronique derrière, et sur la carte une grosse tache noire cramée. J'ai regardé aussi les sondes de température du ballon dans le doigt, deux sonde une reliée a l'affichage de température du ballon , ( mis dans l'eau chaude elle prend bien la température.
Donc il faut tester l'autre qui passe dans la chaudière et arrive sur le bandeau branchement.
J'ai cherché les références des pièces et commander, mais pour la carte 88065102 elle ne se fait plus, et est remplacée par le numéro 88055598 sauf que sur la nouvelle il y a une sonde en plus est normale ?
Pour ma part je pense enlevé le bloc blanc sur la carte et remettre l'ancien qui règle la température (bouton)
Je joint photo de l'ancienne carte et la nouvelle.
Quand pensez-vous ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





J'ai une chaudière De-Dietrich GTU 110/1100 avec ballon d'eau chaude 150 litres posée au sol.
Je suis tombé en panne, plus d'eau chaude (ECS) et quand j'ai regardé déjà le fuel et l'arrivée d'eau, tout est OK.
J'ai démonté le panneau du thermostat ECS avec la carte électronique derrière, et sur la carte une grosse tache noire cramée. J'ai regardé aussi les sondes de température du ballon dans le doigt, deux sonde une reliée a l'affichage de température du ballon , ( mis dans l'eau chaude elle prend bien la température.
Donc il faut tester l'autre qui passe dans la chaudière et arrive sur le bandeau branchement.
J'ai cherché les références des pièces et commander, mais pour la carte 88065102 elle ne se fait plus, et est remplacée par le numéro 88055598 sauf que sur la nouvelle il y a une sonde en plus est normale ?
Pour ma part je pense enlevé le bloc blanc sur la carte et remettre l'ancien qui règle la température (bouton)
Je joint photo de l'ancienne carte et la nouvelle.
Quand pensez-vous ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





13 mai 2022 à 07:38

Bonjour.
J'ai remis le chauffage en marche depuis deux jours après un nettoyage de la chaudière.
Le circuit chauffage n'est pas encore activé.
Juste le sanitaire eau chaude, et la pression n'arrête pas de monter.
Habituellement pression entre 1 et 1.5 bar.
Je soupçonne le vase d'expansion sanitaire...
En tapant sur le vase la sonorité est la même en haut et en bas.
Avez-vous des conseils ?
Merci.
J'ai remis le chauffage en marche depuis deux jours après un nettoyage de la chaudière.
Le circuit chauffage n'est pas encore activé.
Juste le sanitaire eau chaude, et la pression n'arrête pas de monter.
Habituellement pression entre 1 et 1.5 bar.
Je soupçonne le vase d'expansion sanitaire...
En tapant sur le vase la sonorité est la même en haut et en bas.
Avez-vous des conseils ?
Merci.
28 septembre 2020 à 07:24