FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre plombierseb

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit plombierseb sur le forum Chauffage

plombierseb
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir.

Je suis souvent chez un de mes clients pour venir voir cette chaudière Rotex et effectivement là j'ai un gros problème trop de fioul arrive dans le corps de chauffe, et bien sûr après elle fume, et en sécurité, après normal.
Nous avons regardé la sortie chaudière (conduit condensation), rien après pression pompe fioul 14.5 à la pompe référence sur réglage usine, toujours rien, changement gicleur 0.40-80H et le problème persiste.
Merci de me répondre car nous sommes trois chauffagistes, on bugge !!!!
13 février 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Problème chaudière Rotex A1 BO20 condensation fioul

Oui merci j'ai trouvé car en attente d'avoir une réponse depuis le 8 février 2017 ! merci.
Cordialement. Sébastien
24 janvier 2018 à 08:13
forum consulter ce sujet Problème production eau sanitaire chaudière Themaplus C23E

Publicité

Bonjour.

Je suis sur un problème que je n'arrive pas à résoudre sur une chaudière Saunier Duval ThemaPlus C 23 E qui produit de l'eau chaude pendant 15 secondes et après elle est tiède voire froide.
J'ai changé comme pièces clapet inverseur Thema après capteur de température sur le ballon de micro accumulation et aussi la valve à eau et toujours rien aucune production d'eau chaude.
Le chauffage marche très bien et la résistance de la micro accumulation aussi.
Alors j'espère trouver une personne pour régler ce problème merci.
Cordialement. seb
08 février 2017 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème production eau sanitaire chaudière Themaplus C23E