Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et je me permets de poster un sujet suite à une panne intermittente sur ma chaudière.
J'ai acquis une maison en septembre qui contient une chaudière murale à condensation Viessmann Vitodens 111. En novembre, j'ai fait appel à un plombier pour effectuer l'entretien annuel.
L'entretien s'est bien déroulé, cependant les électrodes et le bloc isolant sur la face avant étaient dans un mauvais état et ont dû être remplacés.
J'ai donc procédé au changement de ces éléments ainsi que du joint du brûleur. La chaudière a bien fonctionné pendant 3 semaines, malgré une détonation assez forte lors du démarrage du brûleur. Mais comme elle a toujours fait cela, je n'en ai pas tenu compte. L'installateur non plus n'a pas été choqué par ce bruit.
Cependant, depuis environ 15 jours, la chaudière se met en sécurité avec le code F4. Cela se produit environ tous les deux jours.
J'ai donc réouvert l'ensemble du brûleur pour vérifier si quelque chose ne s'était pas déplacé entre temps.
Ce qui m'inquiète visuellement aujourd'hui :
- Le bloc isolant neuf est à nouveau fissuré.
- L'échangeur commence à avoir du dépôt (il me semble en avoir beaucoup pour si peu de temps).
- Il y a une odeur de gaz qui émane de l'intérieur du ventilateur (je suppose que c'est normal, il reste un mélange air-gaz).
- Les électrodes sont en bon état.
- J'ai l'impression que le mélange air-gaz n'est pas optimal, ce qui pourrait causer la détonation et endommager les blocs isolants, voire mettre en sécurité la chaudière.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut creuser du côté du bloc gaz ?
Cordialement.
Je suis nouveau sur le forum et je me permets de poster un sujet suite à une panne intermittente sur ma chaudière.
J'ai acquis une maison en septembre qui contient une chaudière murale à condensation Viessmann Vitodens 111. En novembre, j'ai fait appel à un plombier pour effectuer l'entretien annuel.
L'entretien s'est bien déroulé, cependant les électrodes et le bloc isolant sur la face avant étaient dans un mauvais état et ont dû être remplacés.
J'ai donc procédé au changement de ces éléments ainsi que du joint du brûleur. La chaudière a bien fonctionné pendant 3 semaines, malgré une détonation assez forte lors du démarrage du brûleur. Mais comme elle a toujours fait cela, je n'en ai pas tenu compte. L'installateur non plus n'a pas été choqué par ce bruit.
Cependant, depuis environ 15 jours, la chaudière se met en sécurité avec le code F4. Cela se produit environ tous les deux jours.
J'ai donc réouvert l'ensemble du brûleur pour vérifier si quelque chose ne s'était pas déplacé entre temps.
Ce qui m'inquiète visuellement aujourd'hui :
- Le bloc isolant neuf est à nouveau fissuré.
- L'échangeur commence à avoir du dépôt (il me semble en avoir beaucoup pour si peu de temps).
- Il y a une odeur de gaz qui émane de l'intérieur du ventilateur (je suppose que c'est normal, il reste un mélange air-gaz).
- Les électrodes sont en bon état.
- J'ai l'impression que le mélange air-gaz n'est pas optimal, ce qui pourrait causer la détonation et endommager les blocs isolants, voire mettre en sécurité la chaudière.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut creuser du côté du bloc gaz ?
Cordialement.
21 décembre 2024 à 15:22