Bonjour,
Ce problème n'est toujours pas résolu.
Quelqu'un aurait-il le temps de m'aider ?
Merci.
Ce problème n'est toujours pas résolu.
Quelqu'un aurait-il le temps de m'aider ?
Merci.
26 mars 2020 à 12:14

Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Désolé pour cette réponse tardive ...
Chaudière Buderus Logamax plus GB132, installée en 2005 je pense.
Sonde extérieure OUI.
Buderus RC30.
Circuit de chauffage constitué de radiateurs en fonte, sauf un.
La moitié des radiateurs ont des robinets thermostatiques, aucun n'a de robinet d'arrêt sauf celui qui n'est pas en fonte.
Aucune idée pour la pression du vase à expansion, désolé.
Pour la soupape de sécurité, je ne savais pas, mais elle a été remplacée à peu près en même temps.
La fuite est réparée et plus de perte de pression, ça devait être lié.
D'avance merci.
Cordialement.
Merci pour votre réponse.
Désolé pour cette réponse tardive ...
Chaudière Buderus Logamax plus GB132, installée en 2005 je pense.
Sonde extérieure OUI.
Buderus RC30.
Circuit de chauffage constitué de radiateurs en fonte, sauf un.
La moitié des radiateurs ont des robinets thermostatiques, aucun n'a de robinet d'arrêt sauf celui qui n'est pas en fonte.
Aucune idée pour la pression du vase à expansion, désolé.
Pour la soupape de sécurité, je ne savais pas, mais elle a été remplacée à peu près en même temps.
La fuite est réparée et plus de perte de pression, ça devait être lié.
D'avance merci.
Cordialement.
17 février 2020 à 19:37

Bonsoir,
J'ai un chauffage très capricieux cette année.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi mes radiateurs sont froids par intermittence ?
Je m'explique : certains radiateurs sont chauds tout le temps, d'autres sont froids tout le temps et d'autres encore sont froids le matin et chauffent en soirée tandis que d'autres sont chauds le matin et refroidissent en soirée !?!
De plus, certains radiateurs qui restent froids, je les ai purgés jusqu'à avoir de l'eau chaude, mais ils ne sont pas repartis ensuite (pression rétablie après).
De plus, depuis quelques jours, je dois remettre de l'eau dans le circuit qui tombe sous 0.3 bars dans la journée.
Chaudière à condensation au gaz et révisée.
Circulateur fonctionne bien.
Les radiateurs sont tous purgés.
Le vase à expansion a un an et encore du gaz à la soupape.
La soupape de sécurité a été changée l'hiver dernier.
J'ai trouvé une petite fuite à un radiateur, mais rien qui explique le vidage de toute l'installation (goutte à goutte toutes les minutes).
Aucune autre fuite détectée.
Heureusement que cet hiver n'est pas rude.
Avez-vous une explication pour les radiateurs qui s'allument et s'éteignent et pour la perte de pression ?
D'avance merci.
J'ai un chauffage très capricieux cette année.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi mes radiateurs sont froids par intermittence ?
Je m'explique : certains radiateurs sont chauds tout le temps, d'autres sont froids tout le temps et d'autres encore sont froids le matin et chauffent en soirée tandis que d'autres sont chauds le matin et refroidissent en soirée !?!
De plus, certains radiateurs qui restent froids, je les ai purgés jusqu'à avoir de l'eau chaude, mais ils ne sont pas repartis ensuite (pression rétablie après).
De plus, depuis quelques jours, je dois remettre de l'eau dans le circuit qui tombe sous 0.3 bars dans la journée.
Chaudière à condensation au gaz et révisée.
Circulateur fonctionne bien.
Les radiateurs sont tous purgés.
Le vase à expansion a un an et encore du gaz à la soupape.
La soupape de sécurité a été changée l'hiver dernier.
J'ai trouvé une petite fuite à un radiateur, mais rien qui explique le vidage de toute l'installation (goutte à goutte toutes les minutes).
Aucune autre fuite détectée.
Heureusement que cet hiver n'est pas rude.

Avez-vous une explication pour les radiateurs qui s'allument et s'éteignent et pour la perte de pression ?
D'avance merci.
13 février 2020 à 21:17