Bonjour,
Depuis l'installation de ma PAC, j'ai eu de nombreux pépins mais légers comme fuite au niveau des écrous au captage.
Ma PAC a 8 ans suite à baisse du glycol j'ai fait intervenir l'installateur.
Il n'a pas trouvé de fuite intérieure et m'a demandé de fermer chaque semaine une nouvelle vanne et ouvrir la précédente afin de voir si cela vient du captage.
Il me dit que sur les 6 vannes du captage nous pouvons en condamner une, or il me semble que s'il y en a autant c'est que c'est nécessaire ? Qu'en pensez-vous ? La chaudière est par contre suffisamment dimensionnée.
Sur un captage est-il possible de faire marcher la décennale ou est-ce une garantie biennale ?
Je suis perdu que me conseillerez-vous de faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Patrice
Depuis l'installation de ma PAC, j'ai eu de nombreux pépins mais légers comme fuite au niveau des écrous au captage.
Ma PAC a 8 ans suite à baisse du glycol j'ai fait intervenir l'installateur.
Il n'a pas trouvé de fuite intérieure et m'a demandé de fermer chaque semaine une nouvelle vanne et ouvrir la précédente afin de voir si cela vient du captage.
Il me dit que sur les 6 vannes du captage nous pouvons en condamner une, or il me semble que s'il y en a autant c'est que c'est nécessaire ? Qu'en pensez-vous ? La chaudière est par contre suffisamment dimensionnée.
Sur un captage est-il possible de faire marcher la décennale ou est-ce une garantie biennale ?
Je suis perdu que me conseillerez-vous de faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Patrice
02 novembre 2014 à 18:05