Profil du membre P_Kant
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit P_Kant sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour et merci pour cette réponse,
Visiblement ça va être plus technique que ce que je pensais...
Premièrement, pensez-vous que je puisse abaisser la sonde de droite ? Et à quoi sert celle de gauche ?
En bref... Vous êtes sûr qu'un bon nettoyage au papier grainé ou le changement de ma sonde ne règlerait pas le problème ?
Cordialement.
Pierre
Visiblement ça va être plus technique que ce que je pensais...

Premièrement, pensez-vous que je puisse abaisser la sonde de droite ? Et à quoi sert celle de gauche ?
Citation :Sauriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour vérifier cela et s'il le faut, modifier cette pression ?
Vos pressions de gaz sont correctes (Amont, Aval, Statique, Dynamique)
Citation :Aucune idée... Je ne savais même pas qu'il existait plusieurs types de gaz... Comment savoir ?
Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière ?
Citation :J'imagine qu'il n'y a pas de souci à ce niveau là puisque malgré ce problème, la chaudière fonctionne.
Vos tensions d'alimentation électrique de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre et pas d'inversion)
Citation :Oui.
Que l'alimentation électrique de votre est bien dédiée et uniquement pour elle
Citation :Comment savoir si cette électrode ne fonctionne pas correctement ?
Que votre électrode d'allumage n'est pas défectueuse
Citation :Quels sont les réglages à appliquer et comment les appliquer ?
Que le réglage de la sonde et de l'électrode sont bien réglées.
En bref... Vous êtes sûr qu'un bon nettoyage au papier grainé ou le changement de ma sonde ne règlerait pas le problème ?

Cordialement.
Pierre
17 mars 2019 à 17:47

Bonjour à tous,
J'ai un souci avec ma chaudière Deville modèle DMC 24.
Je vous explique : J'ai un thermostat d'ambiance et lorsqu'il qu'il "donne l'ordre" à ma chaudière de chauffer, j'entends les flammes qui tentent de s'allumer en moyenne 7 fois avant d'être définitivement allumées.
D'après moi c'est un problème de sonde d'ionisation défectueuse donc j'ai ouvert ma chaudière et j'ai trouvé ce que vous pouvez voir sur l'image jointe : deux sondes d'ionisation qui n'ont pas la même forme...
Première chose pour ma culture perso : est-ce que ces deux sondes gèrent en parallèle les flammes pour l'eau chaude et le chauffage ?
Seconde chose : Pensez-vous qu'effectivement mon problème vient de la sonde d'ionisation ? Si non, d'où viendrait ce problème ?
Enfin dernière chose si ce problème vient bien de la sonde : laquelle n'est pas fonctionnelle d'après vous ? Celle de gauche semble cassée par rapport à l'autre non ? Dois-je en changer une des deux ? Les deux ?
Si oui, celle-ci conviendrait, non ?
Merci d'avance.
Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un souci avec ma chaudière Deville modèle DMC 24.
Je vous explique : J'ai un thermostat d'ambiance et lorsqu'il qu'il "donne l'ordre" à ma chaudière de chauffer, j'entends les flammes qui tentent de s'allumer en moyenne 7 fois avant d'être définitivement allumées.
D'après moi c'est un problème de sonde d'ionisation défectueuse donc j'ai ouvert ma chaudière et j'ai trouvé ce que vous pouvez voir sur l'image jointe : deux sondes d'ionisation qui n'ont pas la même forme...
Première chose pour ma culture perso : est-ce que ces deux sondes gèrent en parallèle les flammes pour l'eau chaude et le chauffage ?
Seconde chose : Pensez-vous qu'effectivement mon problème vient de la sonde d'ionisation ? Si non, d'où viendrait ce problème ?
Enfin dernière chose si ce problème vient bien de la sonde : laquelle n'est pas fonctionnelle d'après vous ? Celle de gauche semble cassée par rapport à l'autre non ? Dois-je en changer une des deux ? Les deux ?
Si oui, celle-ci conviendrait, non ?
Merci d'avance.

Pierre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 mars 2019 à 16:46