Bonjour,
Chappée initia plus HTE 2.29
- installation sur radiateur 3 en bas 3 et haut avec tête thermostatique sur 5 mis ouvert à 5 et 1 sans tete ouvert à fon
- avec sonde extérieure sans fil de marque Chappée
- sonde d'ambiance sans filmarque Chappée qui se situe dans le salon
- et je demande 19° la journée 17° la nuit
- maison de 1990 en ile et vilaine (Bretagne) 80m²
- la chaudière fait des cycles courts le brûleur marche 1.30min s'arrête 3min repart pour 1.30min et fait que sa toute la journée sans atteindre la température de consigne.
Merci de votre aide. Cordialement.
Chappée initia plus HTE 2.29
- installation sur radiateur 3 en bas 3 et haut avec tête thermostatique sur 5 mis ouvert à 5 et 1 sans tete ouvert à fon
- avec sonde extérieure sans fil de marque Chappée
- sonde d'ambiance sans filmarque Chappée qui se situe dans le salon
- et je demande 19° la journée 17° la nuit
- maison de 1990 en ile et vilaine (Bretagne) 80m²
- la chaudière fait des cycles courts le brûleur marche 1.30min s'arrête 3min repart pour 1.30min et fait que sa toute la journée sans atteindre la température de consigne.
Merci de votre aide. Cordialement.
11 janvier 2025 à 19:13

Bonjour
Je me permets de rouvrir votre sujet car j'ai exactement le même problème avec une chaudière Initia Plus HTE 2.29.
Elle fait des marche-arrêt du brûleur comme vous l'avez décrit, et quand je monte la consigne de +4 °, le problème ne se produit pas : le brûleur reste allumé et ne fait plus de marche-arrêt.
Avez-vous trouvé la solution à ce problème ?
Je me permets de rouvrir votre sujet car j'ai exactement le même problème avec une chaudière Initia Plus HTE 2.29.
Elle fait des marche-arrêt du brûleur comme vous l'avez décrit, et quand je monte la consigne de +4 °, le problème ne se produit pas : le brûleur reste allumé et ne fait plus de marche-arrêt.
Avez-vous trouvé la solution à ce problème ?
25 décembre 2024 à 19:20

Bonjour, je voulais rajouter que mon brûleur marche environ une minute, puis s'arrête entre 3 et 10 minutes avant de redémarrer pour une minute… environ toute la journée.
Merci
Merci
23 décembre 2024 à 13:32

Bonjour.
J'ai encore des problèmes avec ma chaudière, mais peut-être ai-je mal compris le principe d'une chaudière à condensation, d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance modulante comme installées chez moi. Là, je demande 19° et la chaudière arrive à les atteindre, même 19,01°, mais la circulation tourne tout le temps et le brûleur tous les 10 minutes environ, avec une température minimum de 35° malgré 5° dehors. Ma question est : est-ce normal qu'elle tourne toute la journée en gardant une température intérieure constante à 19°/19,1°, sachant que je demande 19° ? Pareil la nuit avec le mode réduit mis sur 17°.
Merci de vos réponses, un peu perdu car pas du tout mon domaine.
J'ai encore des problèmes avec ma chaudière, mais peut-être ai-je mal compris le principe d'une chaudière à condensation, d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance modulante comme installées chez moi. Là, je demande 19° et la chaudière arrive à les atteindre, même 19,01°, mais la circulation tourne tout le temps et le brûleur tous les 10 minutes environ, avec une température minimum de 35° malgré 5° dehors. Ma question est : est-ce normal qu'elle tourne toute la journée en gardant une température intérieure constante à 19°/19,1°, sachant que je demande 19° ? Pareil la nuit avec le mode réduit mis sur 17°.
Merci de vos réponses, un peu perdu car pas du tout mon domaine.
23 décembre 2024 à 01:39

Bonjour.
Je viens d'essayer les réglages comme conseillé : Kt 1.6 et influence 60. J'ai la même température de départ à influence 30 et 60. J'arrive au dernier 0.5° demandé par rapport à la consigne.
Je suis à 34° environ à 60 comme à 30, et ça n'arrive pas à aller chercher les 0.5° manquants pour être à température et arrête la chaudière.
Merci
Je viens d'essayer les réglages comme conseillé : Kt 1.6 et influence 60. J'ai la même température de départ à influence 30 et 60. J'arrive au dernier 0.5° demandé par rapport à la consigne.
Je suis à 34° environ à 60 comme à 30, et ça n'arrive pas à aller chercher les 0.5° manquants pour être à température et arrête la chaudière.
Merci
06 décembre 2024 à 20:32

Merci de votre réponse.
Le problème est que j'ai du mal à atteindre la température de consigne.
Oui, il y a un décalage entre la température théorique indiquée sur le manuel et la température affichée sur la chaudière au départ de l'eau chaude du chauffage.
Pour une température extérieure de 5 °C, la courbe Kt réglée à 1,5 sur le manuel indique une température d'environ 45 °C.
Si la température intérieure est de 17 °C et que je demande 19 °C, et que la température extérieure reste à 5 °C, la chaudière chauffe à environ 50 °C au départ de l'eau de chauffage, et à la fin, vers 18,5 °C, elle chauffe que à 35 °C environ au départ de l'eau de chauffage.
Or, la température extérieure n'a pas bougé, et le problème est qu'elle n'arrive pas à atteindre les quelques degrés manquants. J'espère avoir expliqué au mieux mon problème.
Merci de prendre du temps pour mon problème.
Le problème est que j'ai du mal à atteindre la température de consigne.
Oui, il y a un décalage entre la température théorique indiquée sur le manuel et la température affichée sur la chaudière au départ de l'eau chaude du chauffage.
Pour une température extérieure de 5 °C, la courbe Kt réglée à 1,5 sur le manuel indique une température d'environ 45 °C.
Si la température intérieure est de 17 °C et que je demande 19 °C, et que la température extérieure reste à 5 °C, la chaudière chauffe à environ 50 °C au départ de l'eau de chauffage, et à la fin, vers 18,5 °C, elle chauffe que à 35 °C environ au départ de l'eau de chauffage.
Or, la température extérieure n'a pas bougé, et le problème est qu'elle n'arrive pas à atteindre les quelques degrés manquants. J'espère avoir expliqué au mieux mon problème.
Merci de prendre du temps pour mon problème.
05 décembre 2024 à 01:46

Bonjour
J'ai une chaudière Chappée Initia + HTE avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance intérieure, avec chauffage classique et têtes thermostatiques.
Surface 80m², maison de 1990 en Ille-et-Vilaine (Bretagne).
Ma question est : quand je règle la sonde d'ambiance à 19°, la chaudière s'arrête à 19,5° et reprend quand elle est à 19°.
Je pense que c'est normal ?
Ma deuxième question est : quand je regarde le manuel pour la courbe Kt (loi d'eau), ma chaudière est soit plus faible, soit trop haute par rapport à la courbe. Je m'explique :
Quand je demande 19° alors qu'il fait 17°, elle chauffe plus que la courbe Kt réglée et arrive à 18,5° environ ; elle chauffe moins que la courbe Kt réglée.
J'ai fait appel au chauffagiste qui m'a installé le tout, mais je n'arrive pas à avoir de réponse à mes questions.
Ma troisième question : mes réglages sont-ils bien faits à votre avis par rapport à mon logement et ma localisation ?
Car mon chauffagiste a mis les réglages d'usine, mais je n'arrive jamais à la température souhaitée, et c'est moi qui ai modifié ces réglages en regardant sur internet.
Mes réglages :
Ligne 720 - 1,86
Ligne 721 - 0
Ligne 726 - 1
Ligne 740 - 25°
Ligne 741 - 80°
Ligne 750 - 30 %
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai une chaudière Chappée Initia + HTE avec une sonde extérieure et une sonde d'ambiance intérieure, avec chauffage classique et têtes thermostatiques.
Surface 80m², maison de 1990 en Ille-et-Vilaine (Bretagne).
Ma question est : quand je règle la sonde d'ambiance à 19°, la chaudière s'arrête à 19,5° et reprend quand elle est à 19°.
Je pense que c'est normal ?
Ma deuxième question est : quand je regarde le manuel pour la courbe Kt (loi d'eau), ma chaudière est soit plus faible, soit trop haute par rapport à la courbe. Je m'explique :
Quand je demande 19° alors qu'il fait 17°, elle chauffe plus que la courbe Kt réglée et arrive à 18,5° environ ; elle chauffe moins que la courbe Kt réglée.
J'ai fait appel au chauffagiste qui m'a installé le tout, mais je n'arrive pas à avoir de réponse à mes questions.
Ma troisième question : mes réglages sont-ils bien faits à votre avis par rapport à mon logement et ma localisation ?
Car mon chauffagiste a mis les réglages d'usine, mais je n'arrive jamais à la température souhaitée, et c'est moi qui ai modifié ces réglages en regardant sur internet.
Mes réglages :
Ligne 720 - 1,86
Ligne 721 - 0
Ligne 726 - 1
Ligne 740 - 25°
Ligne 741 - 80°
Ligne 750 - 30 %
Merci d'avance pour votre aide.
04 décembre 2024 à 12:19

Oui, vous avez raison.
Quand la température arrive presque au point de consigne, à 0,5 °C de la consigne, le circulateur tourne et chauffe l’eau au minimum à 25 °C.
Du coup, ça tourne des heures presque pour rien jusqu’à arriver à la valeur de consigne et s’arrête.
Après, si un chauffagiste dans le groupe pouvait me dire la valeur minimale que je dois mettre et la valeur maximale pour ne pas faire de bêtise ou de surconsommations, ça me serait d’une grande aide, merci.
Quand la température arrive presque au point de consigne, à 0,5 °C de la consigne, le circulateur tourne et chauffe l’eau au minimum à 25 °C.
Du coup, ça tourne des heures presque pour rien jusqu’à arriver à la valeur de consigne et s’arrête.
Après, si un chauffagiste dans le groupe pouvait me dire la valeur minimale que je dois mettre et la valeur maximale pour ne pas faire de bêtise ou de surconsommations, ça me serait d’une grande aide, merci.
03 novembre 2024 à 18:26

Bonjour.
Je viens de m'inscrire sur le site et je me demande si je suis au bon endroit pour poser ma question.
J'ai le même système de chauffage que vous (chaudière, sonde et sonde d'ambiance).
Ma question est la suivante : à combien faut-il régler le départ minimum et maximum du P6 ligne 740, actuellement à 25°, et du P08 ligne 742, actuellement à 80° ?
Pour information, mon P03 ligne 720 est actuellement à 1.74.
Je précise que j'ai des chauffages classiques, pas de chauffage au sol, et je vous ai joint une photo en pièce jointe.
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum ou ailleurs.
De plus, je constate que le système a du mal à atteindre la température demandée, et que lorsque cela arrive, les chauffages sont presque froids.
Pouvez-vous m'aider et me donner des réponses ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je viens de m'inscrire sur le site et je me demande si je suis au bon endroit pour poser ma question.
J'ai le même système de chauffage que vous (chaudière, sonde et sonde d'ambiance).
Ma question est la suivante : à combien faut-il régler le départ minimum et maximum du P6 ligne 740, actuellement à 25°, et du P08 ligne 742, actuellement à 80° ?
Pour information, mon P03 ligne 720 est actuellement à 1.74.
Je précise que j'ai des chauffages classiques, pas de chauffage au sol, et je vous ai joint une photo en pièce jointe.
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum ou ailleurs.
De plus, je constate que le système a du mal à atteindre la température demandée, et que lorsque cela arrive, les chauffages sont presque froids.
Pouvez-vous m'aider et me donner des réponses ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




03 novembre 2024 à 12:53