Désolée quand j’ai pris la photo seulement l’étage chauffer le plancher chauffant été arrêté
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chaffoteaux mira c Green 35ff 2014
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui à l’étage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
ChaffoLink de chez Chaffoteaux
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Cuisine
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Région centre Orléans
La puissance… aucune idée.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Chaffoteaux mira c Green 35ff 2014
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui à l’étage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
ChaffoLink de chez Chaffoteaux
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Cuisine
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Région centre Orléans
La puissance… aucune idée.
02 février 2022 à 17:10

Bonjour,
Je suis équipé d'une chaudière Mira C Green Chaffoteaux et d'un module MGM Evo 2. Cela fonctionnait bien depuis 2 ans et depuis le début de cette année, j'ai un souci.
Configuration :
RDC : Plancher chauffant
Étage : Radiateurs
Chauffage à gaz
Lorsque le plancher chauffant fonctionne, l'étage n'arrive pas à chauffer ! Les radiateurs sont à peine chauds et la sortie du module MGM Evo 2 est à peine chaude également. En revanche, le plancher chauffant chauffe bien.
Si j'arrête le plancher chauffant, alors l'étage chauffe correctement. Mais dès que je mets le plancher chauffant, le circuit de l'étage se refroidit !
Je vous joins la photo du module MGM Evo 2.
Mon plombier a vidangé le circuit du module MGM Evo 2 pour voir s'il y avait de la saleté, mais rien d'anormal.
Il a séché et... je ne vois pas ce que cela pourrait être.
Merci de votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis équipé d'une chaudière Mira C Green Chaffoteaux et d'un module MGM Evo 2. Cela fonctionnait bien depuis 2 ans et depuis le début de cette année, j'ai un souci.
Configuration :
RDC : Plancher chauffant
Étage : Radiateurs
Chauffage à gaz
Lorsque le plancher chauffant fonctionne, l'étage n'arrive pas à chauffer ! Les radiateurs sont à peine chauds et la sortie du module MGM Evo 2 est à peine chaude également. En revanche, le plancher chauffant chauffe bien.
Si j'arrête le plancher chauffant, alors l'étage chauffe correctement. Mais dès que je mets le plancher chauffant, le circuit de l'étage se refroidit !
Je vous joins la photo du module MGM Evo 2.
Mon plombier a vidangé le circuit du module MGM Evo 2 pour voir s'il y avait de la saleté, mais rien d'anormal.
Il a séché et... je ne vois pas ce que cela pourrait être.
Merci de votre aide.