Profil du membre mylyon2010
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit mylyon2010 sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Pour vous répondre le circulateur tourne bien car il est bouillant et j'entends l'eau passer.
Hier j'ai effectué les préréglages de tous les radiateurs comme vous m'avez conseillé de le faire.
Pour l'instant je n'ai pas la même température dans toutes les pièces alors des réglages sont encore nécessaires
Je vous tiendrai informé dès que l'installation sera équilibrée.
Merci.
Pour vous répondre le circulateur tourne bien car il est bouillant et j'entends l'eau passer.
Hier j'ai effectué les préréglages de tous les radiateurs comme vous m'avez conseillé de le faire.
Pour l'instant je n'ai pas la même température dans toutes les pièces alors des réglages sont encore nécessaires
Je vous tiendrai informé dès que l'installation sera équilibrée.
Merci.
09 février 2018 à 11:11

Merci pour cette réponse.
Les radiateurs ont été démontés. Pour cela les vannes thermostatiques et les t de réglages ont été fermés.
De la pression a été ajoutée après leur remontage. Mais il ne me semble pas que pas que l'installation ait été vidée.
Qu'appelez-vous par pompe ? Est-ce le circulateur ? Il est sur position 3 (maximum). Comment savoir s'il tourne ?
Pour faire le réglage des coudes faut-il ouvrir les vannes thermostatiques au max ?
Comment savoir quel radiateur est le plus proche et celui le plus éloigné dans ce cas de "pieuvre".
Je ne sais pas où passent les tuyaux et leur longueur ?
Les radiateurs ont été démontés. Pour cela les vannes thermostatiques et les t de réglages ont été fermés.
De la pression a été ajoutée après leur remontage. Mais il ne me semble pas que pas que l'installation ait été vidée.
Qu'appelez-vous par pompe ? Est-ce le circulateur ? Il est sur position 3 (maximum). Comment savoir s'il tourne ?
Pour faire le réglage des coudes faut-il ouvrir les vannes thermostatiques au max ?
Comment savoir quel radiateur est le plus proche et celui le plus éloigné dans ce cas de "pieuvre".
Je ne sais pas où passent les tuyaux et leur longueur ?
07 février 2018 à 18:45

Bonjour,
J'habite une maison chauffée au gaz.
Ma chaudière est une De Dietrich Elitec DTG 130 ECO NOX et a été installée en 2007 lors de la construction de la maison.
La plupart des pièces de ma maison sont ouvertes.
Deux radiateurs sont sur la mezzanine, trois radiateurs sont dans la pièce à vivre, un sèche serviette dans la salle de bain, un radiateur dans les toilettes et un dans la chambre.
D'après mes observations, mon système de chauffage semble être en "pieuvre". Sept tuyaux d'entrée et sept tuyaux de sortie sont reliés à la chaudière.
Ayant huit radiateurs et sept tuyaux j'en déduis que deux radiateurs sont alimentés ensembles, mais je ne sais pas lesquels.
Les radiateurs ont tous une vanne thermostatique sauf le sèche serviette.
Depuis que des radiateurs ont été démontés en raison de travaux, j'ai du mal à obtenir un 19 degrés dans la pièce à vivre et sur la mezzanine quand les températures extérieures sont négatives.
Mon thermostat est un modèle simple, il se situe dans la pièce à vivre et est réglé sur 20 degrés.
Lors des travaux le sèche serviette a été démonté puis remonté, pareil pour le radiateur des toilettes et l'un de la pièce à vivre.
La vanne thermostatique du radiateur des toilettes a été changée pour des raisons pratiques.
Depuis ces travaux, seuls trois radiateurs fonctionnent, celui des toilettes, de la chambre et un de la mezzanine.
Enfin fonctionnent est un grand mot puisqu'ils sont bouillants du haut en bas. Les autres sont tièdes ou froids.
J'ai appelé mon chauffagiste mais j'ai des doutes sur son honnêteté.
Il pose un diagnostic seulement en tournant une vanne thermostatique. Il dit qu'il faut faire un désembouage et m'en colle pour 600 Euros.
J'ai pour l'instant refusé son intervention et j'ai vérifié quelques points.
La température d'eau de ma chaudière est sur 5 ce qui correspond à 50 degrés, le tuyau de sortie de chaudière est chaud, le circulateur est sur la position maximum, mes sept tuyaux partant aux radiateurs sont chauds, les tiges des vannes thermostatiques ne sont pas bloquées, l'eau chaude passe bien ces vannes puis arrive jusqu'à l'entrée des radiateurs mais ne se diffuse pas ni en bas ni sur le côté opposé à l'entrée.
Mes T de réglage sont tous réglés différemment.
Qu'en pensez-vous ? Dois-je faire confiance à mon chauffagiste ?
Merci de votre aide.
J'habite une maison chauffée au gaz.
Ma chaudière est une De Dietrich Elitec DTG 130 ECO NOX et a été installée en 2007 lors de la construction de la maison.
La plupart des pièces de ma maison sont ouvertes.
Deux radiateurs sont sur la mezzanine, trois radiateurs sont dans la pièce à vivre, un sèche serviette dans la salle de bain, un radiateur dans les toilettes et un dans la chambre.
D'après mes observations, mon système de chauffage semble être en "pieuvre". Sept tuyaux d'entrée et sept tuyaux de sortie sont reliés à la chaudière.
Ayant huit radiateurs et sept tuyaux j'en déduis que deux radiateurs sont alimentés ensembles, mais je ne sais pas lesquels.
Les radiateurs ont tous une vanne thermostatique sauf le sèche serviette.
Depuis que des radiateurs ont été démontés en raison de travaux, j'ai du mal à obtenir un 19 degrés dans la pièce à vivre et sur la mezzanine quand les températures extérieures sont négatives.
Mon thermostat est un modèle simple, il se situe dans la pièce à vivre et est réglé sur 20 degrés.
Lors des travaux le sèche serviette a été démonté puis remonté, pareil pour le radiateur des toilettes et l'un de la pièce à vivre.
La vanne thermostatique du radiateur des toilettes a été changée pour des raisons pratiques.
Depuis ces travaux, seuls trois radiateurs fonctionnent, celui des toilettes, de la chambre et un de la mezzanine.
Enfin fonctionnent est un grand mot puisqu'ils sont bouillants du haut en bas. Les autres sont tièdes ou froids.
J'ai appelé mon chauffagiste mais j'ai des doutes sur son honnêteté.
Il pose un diagnostic seulement en tournant une vanne thermostatique. Il dit qu'il faut faire un désembouage et m'en colle pour 600 Euros.
J'ai pour l'instant refusé son intervention et j'ai vérifié quelques points.
La température d'eau de ma chaudière est sur 5 ce qui correspond à 50 degrés, le tuyau de sortie de chaudière est chaud, le circulateur est sur la position maximum, mes sept tuyaux partant aux radiateurs sont chauds, les tiges des vannes thermostatiques ne sont pas bloquées, l'eau chaude passe bien ces vannes puis arrive jusqu'à l'entrée des radiateurs mais ne se diffuse pas ni en bas ni sur le côté opposé à l'entrée.
Mes T de réglage sont tous réglés différemment.
Qu'en pensez-vous ? Dois-je faire confiance à mon chauffagiste ?
Merci de votre aide.
07 février 2018 à 15:04
