Bonjour.

Le problème a disparu suite au débranchement d'un téléviseur écran plasma en fin de vie qui dysfonctionnait et était probablement la cause de perturbations du signal courant porteur sur mon installation électrique ; plus de clignotement vert des led (maintenant rouge ou vert fixe) des radiateurs et respect des ordres de la centrale CPL.
Le CPL est donc une technologie fragile et Acova l'a abandonnée dans son offre de radiateurs électrique.
18 février 2025 à 11:34
forum consulter ce sujet Radiateurs électriques Acova TAX-100 récepteur CPL clignotent en vert

Bonsoir.

J'ai 8 radiateurs Acova TAX-100 disposant d'un récepteur CPL (courant porteur) qui sont commandés par un boitier Acova multizone par courant porteur.
Depuis quelques jours la LED des radiateurs se met à clignoter en vert par intermittence et les radiateurs n'acceptent plus les ordres de régulation programmés (passage en mode confort ou éco).
Puis au bout d'un certain temps (long) la LED revient au vert ou rouge fixe (fonctionnement normal). J'ai du mal à penser à une obsolescence programmée de tous les radiateurs en même temps et j'aimerai bien avoir une explication et une solution.
J'ai coupé l'alimentation au compteur, j'ai tenté la ré-association des radiateurs avec le boitier CPL sans succès.
Merci pour votre attention.
07 janvier 2025 à 18:32
forum consulter ce sujet Radiateurs électriques Acova TAX-100 récepteur CPL clignotent en vert