Bonjour.

Merci pour votre retour, Je vous confirme bien qu'il y avait un code 110, "C110" ou "E110" je ne sais plus.
Depuis le changement de la sonde de départ, celui-ci n'est pas réapparu depuis le changement de cette sonde.
Donc, plus de code erreur depuis 3 mois.
Sinon la chaudière fonctionne à mon sens correctement, sauf qu'en fin cycle de chauffe ECS ou chauffage, parfois !, celle-ci présente les symptômes cités précédemment. C'est à dire, extinctions et allumages brûleur/échangeur toutes les 15..20 secondes.

Le phénomène disparait lorsque je passe le chauffage à l'arrêt à partir de l'interface utilisateur.
Puis, je repasse ensuite en mode AUTO, CONFORT ou T° réduite.
A la demande de chauffe suivante ECS ou chauffage, le phénomène se reproduira... ou pas ! smile

En attendant afin d'éviter un vieillissement prématuré des éléments actifs, je coupe l'ECS et chauffage la nuit sinon il y a un risque potentiel d'avoir 180 cycles de démarrage à l'heure. La journée je la remet en service toutes 2h00 2h30.

Pour info :
Vac: 235V
V Terre/Neutre : 3.5V
V Ph/Neutre 230V
Régime de neutre: TT.

Paramètres:
Horloge interne Ok,
Planning ECS, chauffage: 6h00h .. 22.00h sur une seule tranche horaire.
Consigne ECS: 50°, chauffage 19°

#74 Consigne réduite 18°
#75 Pente 1.8 -> avec thermostat d'ambiance dans la pièce principale + sonde Ext
#77 Auto adaptation -> ACTIVE
#78 Limite de chauffe été/hiver 18°
#79 T° départ MAX 80°
#80 50%

Maintenance et régime spécial :
#91 0° -> pas de correction sonde EXT
#92 0 -> Fonction régulateur sur ARRET
#93 Consigne arrêt régulateur à 100%
#94 Position intermédiaire vanne 3 voies 0 -> sur ARRÊT

Modèle Perfinox 5024-Duo, 9 ans.
S/N: 002178600002452

Je doute que se soit un problème matériel.
Le chauffagiste qui a installé cette chaudière ne comprend pas la cause ces cycles Marche/Arrêt en fin de chauffe.
La chaudière tient bien la flamme sondes allumage et ionisation OK -> neuves
Les pressions statique et dynamique OK sur E.V gaz OK après mesures.
Compteur et détendeur GRDF changé.

Merci pour vos retours.
Mirfak
30 janvier 2024 à 11:09
forum consulter ce sujet Comportement étrange chaudière Perfinox 5024-Duo

Bonjour.

Je suis nouveau sur le forum et j’ai un problème sur une chaudière Perfinox 5024-Duo.
La chaudière dispose d’une sonde extérieure et d’un thermostat d’ambiance T55/T58 et travaille sur
radiateurs acier.

Description des symptômes : Quelque soit le mode, ECS seule ou en mode chauffage seule, ou bien les deux…
Parfois, lorsque la chaudière est en demande et passe en production ECS ou chauffage.
Au moment où celle-ci atteint ces consignes de chauffe, le brûleur s’arrête puis redémarre toutes 15 secondes indéfiniment.

Pour information la maintenance a été faite il y a 3 mois.
Sonde de départ changée (Valeur Ohmique dans les choux à 20°) Code C110
Sonde de retour, ECS et fumées -changées.
Vanne 3 voies OK.

A votre avis est-ce qu'une discordance des paramètres de la carte LMS peut générée un tel comportement ?
Si je vous fournis la liste des paramètres actuels de la carte LMS, pouvez-vous m'aiguiller sur la configuration ?

Merci d'avance.
Cordialement.
Mirfak
26 janvier 2024 à 19:38
forum consulter ce sujet Comportement étrange chaudière Perfinox 5024-Duo