Bonjour.
Je viens de faire des travaux dans une de mes pièces qui mon obligé de démonter 2 radiateurs de chauffage relié à une chaudière au gaz Vitodens 200 qui à 3 ans.
J’ai vidé le circuit d’eau via la chaudière puis démonté les radiateurs pour faire mes travaux.
Une fois fait, j’ai remonté les radiateurs, rempli le circuit pour remettre en pression, fait la purge de tous les radiateurs et vérifié s’il l’y avait aucune fuite.
Pour essai j’ai allumé le mode chauffage, j’ai monté le thermostat d’ambiance sur 30° et tous s’est bien passé, tous les radiateurs sont devenus chaud. J’ai laissé tourner 5/10 minutes puis j’ai tout coupé.
C’était il y a une dizaine de jours.
Hier il faisait 16° à l’extérieur et 21° dans la pièce alors je me suis dit (en + ma femme est frileuse) que j’allais en profiter pour rallumer un coup le chauffage et pour faire monter la température de 1 ou 2°.
Après avoir remis le mode chauffage.
J’ai réglé le thermostat sur 23° mais on bout de 10 minutes les radiateurs restait froid, j’ai donc remonté le thermostat d’ambiance à 30° comme la première fois mais sans résultat.
Cela fait 2 fois que je purge tous les radiateurs et ils ont tous l’air correct, il n’y a pas d’air et l’eau arrive de suite. Je refais la pression et elle reste stable. Aucune fuite.
J’habite dans un plein pied et la chaudière est relié à 2 circuits, le premier alimente un radiateur classique et un Acova dans une salle de bain ainsi qu’un radiateur classique dans le sous-sol et le deuxième circuit alimente tous les autres radiateurs de l’étage + 1 dans une pièce du sous-sol.
Absolument tous les radiateurs restent froids et pourtant la température de la chaudière (que je peux surveiller sur le smartphone) quand j’active le mode chauffage grimpe jusqu’à 60/70°
Pouvez vous me conseiller sinon je devrais faire appel à un chauffagiste.
Merci à vous...
Je viens de faire des travaux dans une de mes pièces qui mon obligé de démonter 2 radiateurs de chauffage relié à une chaudière au gaz Vitodens 200 qui à 3 ans.
J’ai vidé le circuit d’eau via la chaudière puis démonté les radiateurs pour faire mes travaux.
Une fois fait, j’ai remonté les radiateurs, rempli le circuit pour remettre en pression, fait la purge de tous les radiateurs et vérifié s’il l’y avait aucune fuite.
Pour essai j’ai allumé le mode chauffage, j’ai monté le thermostat d’ambiance sur 30° et tous s’est bien passé, tous les radiateurs sont devenus chaud. J’ai laissé tourner 5/10 minutes puis j’ai tout coupé.
C’était il y a une dizaine de jours.
Hier il faisait 16° à l’extérieur et 21° dans la pièce alors je me suis dit (en + ma femme est frileuse) que j’allais en profiter pour rallumer un coup le chauffage et pour faire monter la température de 1 ou 2°.
Après avoir remis le mode chauffage.
J’ai réglé le thermostat sur 23° mais on bout de 10 minutes les radiateurs restait froid, j’ai donc remonté le thermostat d’ambiance à 30° comme la première fois mais sans résultat.
Cela fait 2 fois que je purge tous les radiateurs et ils ont tous l’air correct, il n’y a pas d’air et l’eau arrive de suite. Je refais la pression et elle reste stable. Aucune fuite.
J’habite dans un plein pied et la chaudière est relié à 2 circuits, le premier alimente un radiateur classique et un Acova dans une salle de bain ainsi qu’un radiateur classique dans le sous-sol et le deuxième circuit alimente tous les autres radiateurs de l’étage + 1 dans une pièce du sous-sol.
Absolument tous les radiateurs restent froids et pourtant la température de la chaudière (que je peux surveiller sur le smartphone) quand j’active le mode chauffage grimpe jusqu’à 60/70°
Pouvez vous me conseiller sinon je devrais faire appel à un chauffagiste.
Merci à vous...
30 mai 2024 à 19:27

Bonjour à tous.
Je prévois des travaux qui m'obligent à devoir démonter un radiateur de chauffage.
Pour cela, il est nécessaire que je vide entièrement le circuit de chauffage.
Ma chaudière est une Viessmann Vitodens 200W et j'ai repéré le robinet de vidange sous la chaudière.
N'étant pas tout à fait sûr de moi, ma question est la suivante : Si, par sécurité, j'éteins l'alimentation électrique de la chaudière, que j'ouvre ce robinet ainsi que les vis de purge des radiateurs, et que j'attends que toute l'eau soit vidée, est-ce suffisant pour que je puisse démonter mon radiateur ?
Y a-t-il autre chose à prévoir ?
Merci pour vos réponses.
Je prévois des travaux qui m'obligent à devoir démonter un radiateur de chauffage.
Pour cela, il est nécessaire que je vide entièrement le circuit de chauffage.
Ma chaudière est une Viessmann Vitodens 200W et j'ai repéré le robinet de vidange sous la chaudière.
N'étant pas tout à fait sûr de moi, ma question est la suivante : Si, par sécurité, j'éteins l'alimentation électrique de la chaudière, que j'ouvre ce robinet ainsi que les vis de purge des radiateurs, et que j'attends que toute l'eau soit vidée, est-ce suffisant pour que je puisse démonter mon radiateur ?
Y a-t-il autre chose à prévoir ?
Merci pour vos réponses.
30 avril 2024 à 18:44

Bonjour et merci à vous pour vos réponses.
C'est une vieille chaudière fioul De Dietrich qui doit avoir une trentaine d'année, moi j'habite la maison depuis une vingtaine d'année... Je n'ai pas les documents de cette chaudière.
Par contre je précise que le circulateur qui n'est plus alimenté en 220v, je n'y ai pas touché avant le remplacement de l'autre circulateur.
Avant d'intervenir sur le démontage du circulateur d'eau sanitaire qui fuyait, j'ai éteint la chaudière et coupé le disjoncteur qui alimente ce circuit.
Comme le branchement était un peu difficile d'accès derrière la chaudière, j'ai démonté la pièce puis enlevé les fils électriques qui étaient correctement branchés fil brun sur phase fil bleu neutre et terre.
J'ai rebranché le nouveau circulateur pareil et la pompe fonctionne correctement.
C'est juste après que je me suis rendu compte que l'autre circulateur pour les radiateurs ne fonctionnait plus et c'est en testant l'arrivée secteur de celui-ci que j'ai constaté le défaut relaté il y a 2 jours.
Je précise également que hormis la fuite d'eau du circulateur eau sanitaire tout fonctionnait correctement avant mon intervention - les radiateurs chauffaient normalement mais je n'allais pas contrôler tous les jours sur la chaudière si tous les éléments fonctionnaient.
Vu l'âge de la chaudière je ne veux plus engager de grosse somme d'argent car je pense la changer d'ici 1 an ou deux (voir ce que va proposer le gouvernement comme aide).
Je suppose que le plus simple va être de laisser branché le circulateur pour les radiateurs sur la prise secteur où je vais intercaler un inter pour pouvoir la débrancher quand je mettrais la chaudière en position été.
Merci à vous et excusez-moi la longueur de mon récit.
C'est une vieille chaudière fioul De Dietrich qui doit avoir une trentaine d'année, moi j'habite la maison depuis une vingtaine d'année... Je n'ai pas les documents de cette chaudière.
Par contre je précise que le circulateur qui n'est plus alimenté en 220v, je n'y ai pas touché avant le remplacement de l'autre circulateur.
Avant d'intervenir sur le démontage du circulateur d'eau sanitaire qui fuyait, j'ai éteint la chaudière et coupé le disjoncteur qui alimente ce circuit.
Comme le branchement était un peu difficile d'accès derrière la chaudière, j'ai démonté la pièce puis enlevé les fils électriques qui étaient correctement branchés fil brun sur phase fil bleu neutre et terre.
J'ai rebranché le nouveau circulateur pareil et la pompe fonctionne correctement.
C'est juste après que je me suis rendu compte que l'autre circulateur pour les radiateurs ne fonctionnait plus et c'est en testant l'arrivée secteur de celui-ci que j'ai constaté le défaut relaté il y a 2 jours.
Je précise également que hormis la fuite d'eau du circulateur eau sanitaire tout fonctionnait correctement avant mon intervention - les radiateurs chauffaient normalement mais je n'allais pas contrôler tous les jours sur la chaudière si tous les éléments fonctionnaient.
Vu l'âge de la chaudière je ne veux plus engager de grosse somme d'argent car je pense la changer d'ici 1 an ou deux (voir ce que va proposer le gouvernement comme aide).
Je suppose que le plus simple va être de laisser branché le circulateur pour les radiateurs sur la prise secteur où je vais intercaler un inter pour pouvoir la débrancher quand je mettrais la chaudière en position été.
Merci à vous et excusez-moi la longueur de mon récit.
08 novembre 2018 à 11:24

Bonjour.
Après avoir une fuite d'eau sur le circulateur d'eau sanitaire de ma chaudière, je viens de le remplacer aujourd’hui.
Après avoir tout remonté, rempli le circuit, purgé les radiateur, je constate que le 2ème circulateur de mon chauffage central ne fonctionne plus et que les radiateurs n'atteignent plus la température souhaitée.
Auparavant tout avait l'air de bien fonctionner puisque j'ai testé il y a environ 15 jours chaudière et radiateurs pour la mise en route pour l'hiver.
En ôtant le capot j'ai testé avec un multimètre les 3 fils qui arrivent aux bornes et j'ai constaté qu’effectivement il y avait un problème :
Mesure entre phase et neutre = 0 Volt
Mesure entre terre et phase = 230 Volts
Mesure entre terre et neutre = 230 Volts.
Provisoirement j'ai tiré un câble électrique directement d'une prise sur le circulateur et il marche correctement ainsi que les radiateurs qui chauffent de nouveau correctement (ouf) mais je ne m'explique pas d'où peut venir ce problème.
Si quelqu'un peut me venir en aide, me conseiller, ce serait super, sinon, ne trouvant pas de solution je vais devoir tirer un câble avec un inter pour pouvoir couper le circulateur en été.
Merci à vous.
Après avoir une fuite d'eau sur le circulateur d'eau sanitaire de ma chaudière, je viens de le remplacer aujourd’hui.
Après avoir tout remonté, rempli le circuit, purgé les radiateur, je constate que le 2ème circulateur de mon chauffage central ne fonctionne plus et que les radiateurs n'atteignent plus la température souhaitée.
Auparavant tout avait l'air de bien fonctionner puisque j'ai testé il y a environ 15 jours chaudière et radiateurs pour la mise en route pour l'hiver.
En ôtant le capot j'ai testé avec un multimètre les 3 fils qui arrivent aux bornes et j'ai constaté qu’effectivement il y avait un problème :
Mesure entre phase et neutre = 0 Volt
Mesure entre terre et phase = 230 Volts
Mesure entre terre et neutre = 230 Volts.
Provisoirement j'ai tiré un câble électrique directement d'une prise sur le circulateur et il marche correctement ainsi que les radiateurs qui chauffent de nouveau correctement (ouf) mais je ne m'explique pas d'où peut venir ce problème.
Si quelqu'un peut me venir en aide, me conseiller, ce serait super, sinon, ne trouvant pas de solution je vais devoir tirer un câble avec un inter pour pouvoir couper le circulateur en été.
Merci à vous.
06 novembre 2018 à 21:31

Merci des réponses.
Le filtre est propre et a été également changé en juillet.
Je ne sais pas depuis combien de temps le niveau baisse, pour l'instant je n'ai pas d'arrêt de la chaudière.
Je crois que je vais suivre votre conseil, laisser tourner et vérifier l'évolution...
Le filtre est propre et a été également changé en juillet.
Je ne sais pas depuis combien de temps le niveau baisse, pour l'instant je n'ai pas d'arrêt de la chaudière.
Je crois que je vais suivre votre conseil, laisser tourner et vérifier l'évolution...
28 février 2017 à 17:09

Merci pour la réponse, mais en juillet 2016 le fioul a été pompé à l'extérieur puis filtré pendant que la citerne a été nettoyée et la crépine avec le tuyau qui baigne dans le fioul changée, donc je ne pense pas que depuis un temps si court ça a pu s'encrasser !
Avant cela elle a fonctionné pendant 20 ans voire plus sans aucun problème.
Avant cela elle a fonctionné pendant 20 ans voire plus sans aucun problème.
28 février 2017 à 15:17

Bonjour.
Lorsque ma chaudière se met en route j’ai le bocal filtre à mazout qui se vide environ de moitié voir un peu plus puis se stabilise et se remplit à nouveau quand la chaudière se coupe.
Je n’avais pas ce problème l’année dernière.
En juillet dernier j’ai fait nettoyer la cuve qui se trouve enterrée dans le jardin et fait remplacer la crépine.
Ma chaudière est éteinte tout l’été, je chauffe l’eau chaude par des panneaux solaires.
En septembre dernier à l’allumage de la chaudière j’avais déjà le problème du bocal qui se vidait complètement et mettait la chaudière en arrêt sécurité.
J’ai rappelé l’entreprise, il a refait l’étanchéité entre la cuve et le tuyau d’aspiration et depuis je n’avais plus de problème.
Il faut dire que je ne surveille pas constamment les éléments de la chaudière et ce n’est qu’aujourd’hui que j’ai remarqué ce défaut.
Si je pouvais avoir votre avis avant de rappeler le chauffagiste car je crains qu’il va me faire payer l’intervention disant que la chaudière tourne depuis 5/6 mois sans problème.
Le nettoyage de la cuve plus le remplacement de la crépine m’a quand même couté presque 1000 Euros.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de vos réponses…
Lorsque ma chaudière se met en route j’ai le bocal filtre à mazout qui se vide environ de moitié voir un peu plus puis se stabilise et se remplit à nouveau quand la chaudière se coupe.
Je n’avais pas ce problème l’année dernière.
En juillet dernier j’ai fait nettoyer la cuve qui se trouve enterrée dans le jardin et fait remplacer la crépine.
Ma chaudière est éteinte tout l’été, je chauffe l’eau chaude par des panneaux solaires.
En septembre dernier à l’allumage de la chaudière j’avais déjà le problème du bocal qui se vidait complètement et mettait la chaudière en arrêt sécurité.
J’ai rappelé l’entreprise, il a refait l’étanchéité entre la cuve et le tuyau d’aspiration et depuis je n’avais plus de problème.
Il faut dire que je ne surveille pas constamment les éléments de la chaudière et ce n’est qu’aujourd’hui que j’ai remarqué ce défaut.
Si je pouvais avoir votre avis avant de rappeler le chauffagiste car je crains qu’il va me faire payer l’intervention disant que la chaudière tourne depuis 5/6 mois sans problème.
Le nettoyage de la cuve plus le remplacement de la crépine m’a quand même couté presque 1000 Euros.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de vos réponses…