Merci Philippe pour votre réponse. smile
J'ai fait de nouveaux essais.
Lorsque j'abaisse la consigne de température à Tconfort - 4°C au niveau du thermostat d'ambiance, alors la régulation commande une fermeture. Le servomoteur commande la vanne de mélange jusqu'à fermeture complète.
Dès que je remonte à peine la consigne sur le thermostat d'ambiance la régule commande une ouverture et le servomoteur ouvre complètement la vanne de mélange.
Mon thermostat d'ambiance est un modèle FLASH TX et je recherche la table des valeurs de résistances en fonction de la température pour vérifier que le thermostat est hors de cause.

Cordialement.
11 février 2015 à 19:27
forum consulter ce sujet Régulation chauffage commande toujours ouverture servomoteur

J'ai pu trouver les caractéristiques des sondes ZVF 210 et ZAF 120.
J'ai mesuré la sonde de départ pour 40°C et je trouve bien 2,6kohms.
De même pour la sonde extérieure je trouve bien autour de 15 kohms pour 2°C extérieur.
Donc les sondes fonctionnent correctement.

Il y a autre chose.
07 février 2015 à 19:36
forum consulter ce sujet Régulation chauffage commande toujours ouverture servomoteur

Publicité

Bonjour,

Je possède une chaudière au gaz Weishaupt avec 1 départ plancher chauffant et un départ radiateurs.
L'installation date de 1995.
La régulation du plancher chauffant Thermo Flash TX.CV commande une vanne de mélange motorisée et le circulateur.
Sur la régulation sont raccordés : une sonde de départ, une sonde extérieure et un boitier d'ambiance.
Depuis quelques jours la régulation commande une ouverture permanente de la vanne de mélange.
J'ai été obligé de passer le servomoteur en mode manuel. Je n'ai plus de régulation de la vanne de mélange.
D'où pourrait provenir le problème ? Une sonde serait-elle HS ?
Sur la sonde de départ il est inscrit TEM ZEF 210.
Sur la sonde extérieure il est inscrit ZAF 120.
Comment tester les sondes ?

Merci d'avance pour votre aide.