Profil du membre Manureb
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Manureb sur le forum Chauffage

a posté 4 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
Ça fonctionne parfaitement, Merci pour votre aide.
Si vous avez un Tuto pour le remplacement du réchauffeur DANFOSS 30N1229, je suis preneur.
Cordialement.
Ça fonctionne parfaitement, Merci pour votre aide.
Si vous avez un Tuto pour le remplacement du réchauffeur DANFOSS 30N1229, je suis preneur.
Cordialement.
04 mai 2021 à 06:43

Bonsoir,
J'ai déconnecté le réchauffeur suivant votre solution et ça ne disjoncte plus.
J'ai déconnecté le réchauffeur suivant votre solution et ça ne disjoncte plus.
03 mai 2021 à 20:54

Merci pour votre réponse.
Je viens de faire le test en débranchant le fil rouge broche 7 (photo ci jointe), le compteur a également disjoncté.
Modèle :
Chaudière Chappée (mutine 26)
Brûleur SICMA MS4R (sans réchauffeur, je pense).
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de faire le test en débranchant le fil rouge broche 7 (photo ci jointe), le compteur a également disjoncté.
Modèle :
Chaudière Chappée (mutine 26)
Brûleur SICMA MS4R (sans réchauffeur, je pense).
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2021 à 20:31

Bonjour,
Ma chaudière Chappée fait disjoncter mon compteur EDF lors de la mise en route du brûleur.
Difficile d'effectuer un diagnostic, tout disjoncte lorsque j'appuie sur l'interrupteur de mise en marche de la chaudière.
Après diverses vérifications, j'ai déconnecté le bloc actif MA 55H et j'ai réussi à remettre la chaudière sous tension, le circulateur fonctionne, le bloc actif semble être la cause de mon problème.
Mais comment en être sûr, d'autres personnes ont déjà eu ce type de problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ma chaudière Chappée fait disjoncter mon compteur EDF lors de la mise en route du brûleur.
Difficile d'effectuer un diagnostic, tout disjoncte lorsque j'appuie sur l'interrupteur de mise en marche de la chaudière.
Après diverses vérifications, j'ai déconnecté le bloc actif MA 55H et j'ai réussi à remettre la chaudière sous tension, le circulateur fonctionne, le bloc actif semble être la cause de mon problème.
Mais comment en être sûr, d'autres personnes ont déjà eu ce type de problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
02 mai 2021 à 15:02