Bonsoir.
La chaudière est de 2001, brûleur De Dietrich, pas de sonde extérieure.
Je pourrai vous donner le numéro de série demain, je ne suis pas sur place, la maison étant en rénovation.
Je vous joins une photo de la chaudière.
Sur la notice il y a le schéma technique et il est indiqué où il y a possibilité de brancher un thermostat qui couperait le brûleur une fois la température atteinte.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudière Idéal Standard Crysalisinstallation chaudière Idéal Standard Crysalis

19 décembre 2018 à 21:05
forum consulter ce sujet Problème vieux thermostat chaudière Idéal Standard Crysalis

Bonjour.

Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière fioul Idéal Standard Crysalis.
Il y a un thermostat bilame dans le salon qui est relié à un panneau électrique (peut-être des relais), voir photo et ce thermostat commande une vanne de régulation (photos jointes avec les 2 positions) qui est elle aussi reliée à ce panneau.

Mon problème est que le thermostat ne fonctionne pas correctement, j'ai beau le mettre à 15°c, la température ambiante ne descend pas.
Lorsque je tourne le thermostat pour monter la température au delà de 20°c, j'entends le clic des bilames et la vanne de régulation se met en marche pour faire 1/2 tour.
Idem lorsque je tourne la molette du thermostat en dessous de 20°c, le clic se fait entendre et la vanne se met en marche pour son demi tour. Mais j'ai l'impression que le thermostat fonctionne à l'envers.
Photo jointe du thermostat et des branchements.

Je souhaiterai également savoir quel type de thermostat je peux mettre à la place de ce vieux machin... Si possible un thermostat radio.