Bon. Oui, on peut. Il faut seulement respecter cette prémisse de 40%. Ergo, si 111 est 74 % de 150, je fais une réduction de 36%. À savoir, (v1*100/v2) = pourcentage. Donc, (111*100/150) = 74%.
Le tableau est extrait du document (pdf) que j'ai consulté et qui vous permettra de vous faire une idée précise.
Surtout au niveau des assurances, dans la mesure où, si c'est autorisé, ils doivent accepter.
Voilà.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
abaques


abaques dimensionnement conduits fumee small.pdf
09 janvier 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Tubage réduction 150 > 111mm

Bonjour et merci d'avance, ne serait-ce que si vous me lisez.

Je viens d'acheter un poêle Godin ECO 363102, dont la buse de départ a un diamètre de 153mm, ce que, je pense, fait que le tuyau admis a un diamètre de 150mm. Le vendeur me fournit un tube de 900mm de long et un coude qui va avec.

Ensuite il y a l'évacuation qui a un diamètre INTÉRIEUR de 111mm (les majuscules pour l’emphase c'est pour certifier ce que je dis, non seulement j'ai mesuré le tube, sinon que, en plus, j'ai un tampon qui annonce… un diamètre de 111mm !!!). Cette évacuation se trouve à 2,05 mètres du sol, mesuré dès la base.

Mon idée est donc de m'épargner le re-tubage dans la cheminée. Depuis maintes recherches j'ai vu que, même en étant déconseillée, une réduction était possible ou admise ou tolérée si elle était réalisée le plus loin possible de la buse du poêle (c'est marrant, le correcteur n'aime pas ce mot, et il a bien raison, je viens de vérifier, c'est désuet).

Comme je ne veux pas partir en fumée, voici, finalement, la question : oui ou non ?
Cordialement.
Luis
09 janvier 2022 à 15:52
forum consulter ce sujet Tubage réduction 150 > 111mm