Bonjour Mario,
Oui j'ai vu où arrivent les câbles sur la chaudière, je vais faire les vérifications ce soir en rentrant.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Oui j'ai vu où arrivent les câbles sur la chaudière, je vais faire les vérifications ce soir en rentrant.
Je vous tiens au courant.
Merci.
09 janvier 2018 à 12:04

Re-Bonjour,
J'ai shunté les deux câbles et rien n'a changé.
Pareil, le circulateur ne s'est pas mis en route et le bouton d'allumage du circulateur reste éteint.
Qu'est-ce que cela veut bien dire ?
J'ai shunté les deux câbles et rien n'a changé.
Pareil, le circulateur ne s'est pas mis en route et le bouton d'allumage du circulateur reste éteint.
Qu'est-ce que cela veut bien dire ?
08 janvier 2018 à 18:34

Bonjour VETC et bonne année 2018.
Je suis actuellement au travail mais je vais essayer ce soir en rentrant.
Sur le boîtier du thermostat j'avais identifié quatre câbles, deux alimentés en 220V et deux autres.
Je suppose que ce sont ces deux autres câbles qu'il faut shunter.
Pouvez-vous me dire pourquoi il faut les shunter ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Je suis actuellement au travail mais je vais essayer ce soir en rentrant.
Sur le boîtier du thermostat j'avais identifié quatre câbles, deux alimentés en 220V et deux autres.
Je suppose que ce sont ces deux autres câbles qu'il faut shunter.
Pouvez-vous me dire pourquoi il faut les shunter ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
08 janvier 2018 à 14:02

Bonjour.
Je possède une chaudière de marque "Chauffage Français" couplée avec un brûleur "Cuenod" et un thermostat Theben RAM 782.
Le circulateur fonctionne très bien quand je le branche directement sur du 220V mais quand je le rebranche à la chaudière il ne fonctionne pas.
Le thermostat est bien alimenté en 220V et a l'air de bien fonctionner mais j'ai l'impression qu'il ne renvoie pas de tension au circulateur pour qu'il tourne.
Une indication : quand j'actionne le bouton marche arrêt du circulateur celui-ci s'allume brièvement et s'éteint.
Est-ce que vous auriez une idée d'où peut venir la panne svp ?
Merci.
Je possède une chaudière de marque "Chauffage Français" couplée avec un brûleur "Cuenod" et un thermostat Theben RAM 782.
Le circulateur fonctionne très bien quand je le branche directement sur du 220V mais quand je le rebranche à la chaudière il ne fonctionne pas.
Le thermostat est bien alimenté en 220V et a l'air de bien fonctionner mais j'ai l'impression qu'il ne renvoie pas de tension au circulateur pour qu'il tourne.
Une indication : quand j'actionne le bouton marche arrêt du circulateur celui-ci s'allume brièvement et s'éteint.
Est-ce que vous auriez une idée d'où peut venir la panne svp ?
Merci.
07 janvier 2018 à 12:24