Bonjour.

Je possède une chaudière ACV Prestige Excellence 32 Mk2.
Je souhaite partager mon expérience de l'hiver dernier.
Un défaut E44 est apparu, puis E02 (électrode), la solution proposée dans le manuel :
Si 2 reset ne résolvent pas le défaut alors il faut effectuer le remplacement du MCBA.
Après nettoyage du brûleur, de l’électrode et du corps de chauffe, j’ai remplacé les 4 écrous rouillés de fixation du brûleur sur le corps de chauffe et nettoyé leur portée pour une bonne continuité électrique (électrode 1 fil et retour par la masse).
Le courant d’ ionisation affiché par le MCBA est de 11.1 à 1500 tr/min. Je n ai pas contrôlé avant le remplacement des écrous…
Apparition d un défaut E123 puis de nouveau E44 => Reset
Ce boitier MCBA étant un peu onéreux, j’ai creusé le problème.
Le défaut survient juste avant l’allumage du brûleur, au statut 01.
Je me suis donc focalisé sur l’électrode.
Après divers recherches, j’ai remplacé mon joint rouge de brûleur par un joint au graphite pour une meilleur continuité électrique.
Le défaut E44 a disparu pendant 2 jours puis est revenu avec des défauts E05 et E07…=> Reset
En observant de nuit après un reset, il y avait des arcs électriques au niveau de la bougie d’allumage, donc remplacement de celle-ci : idem avec les 2 neuves….
J’ai donc rajouté des rondelles de joint silicone en partie basse et haute de l’électrode.
Depuis 11 mois, plus de défauts…
Bonne journée.
11 octobre 2022 à 09:59
forum consulter ce sujet Retour d'expérience chaudière ACV Prestige Excellence 32 Mk2