Profil du membre Joffcata
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Joffcata sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Merci Mario.
La chaudière est une De Dietrich DGT E 1306 eco nox /V130
Il s'agit bien d'un problème d'alimentation car ne recevant que 43 volts, le circulateur ou l'électrovanne ne fonctionnent pas.
Je suis OK avec la réponse mais lorsque la chaudière est montée en température, c'est là que j'ai vu que seulement 43 V arrivaient au circulateur.
Quand je l'ai branché en direct sur 220, tout a bien marché.
Le circulateur doit recevoir soit zéro volt soit 220, en aucun cas 43. Idem pour la valve gaz.
J'ai appelé un ami chauffagiste retraité qui doit se déplacer cet après-midi, sa première réaction a été de me dire que c'était la carte d'alimentation.
Les forums sont pleins de pannes similaires mais personne ne songe à contrôler l'électronique et les mesures...
Je posterai la réponse du pro.
Merci.
La chaudière est une De Dietrich DGT E 1306 eco nox /V130
Il s'agit bien d'un problème d'alimentation car ne recevant que 43 volts, le circulateur ou l'électrovanne ne fonctionnent pas.
Je suis OK avec la réponse mais lorsque la chaudière est montée en température, c'est là que j'ai vu que seulement 43 V arrivaient au circulateur.
Quand je l'ai branché en direct sur 220, tout a bien marché.
Le circulateur doit recevoir soit zéro volt soit 220, en aucun cas 43. Idem pour la valve gaz.
J'ai appelé un ami chauffagiste retraité qui doit se déplacer cet après-midi, sa première réaction a été de me dire que c'était la carte d'alimentation.
Les forums sont pleins de pannes similaires mais personne ne songe à contrôler l'électronique et les mesures...
Je posterai la réponse du pro.
Merci.
23 mars 2022 à 14:15

Bonsoir à tous et merci de votre accueil.
Je viens d'aller essayer de dépanner un ami possesseur d'une chaudière De Dietrich. C'est ma deuxième intervention chez lui.
La première fois, il n'avait pas de chauffage malgré que son jeune et valeureux chauffagiste ait changé le boîtier de commande de l'allumage et des électrovannes.
Il me disait qu'il y avait un problème de terre car quand il mettait correctement à la terre, le brûleur chauffait. Par contre le circulateur ne marchait toujours pas.
J'ai pris la mesure sur les bornes de l'accélérateur : 43 V !
J'ai donc branché ce dernier en direct sur une prise 220 et il s'est mis à tourner et donc à chauffer la maison.
Notre jeune et toujours valeureux chauffagiste est revenu changer : le brûleur, la commande électronique des valves et de l'allumage, les électrovannes gaz, la bougie d'allumage... Bref tout !
Je lui avais indiqué mes soupçons concernant la carte principale car il n'est pas normal que cette dernière n'envoie que 43 volts sur un appareil fonctionnant au 220. J'ai deux arrivées de jus sur le boîtier de commande de l'allumage et électrovannes, l'un est à 220, l'autre à 43 V.
La flamme s'allume sur la "veilleuse" puis s'éteint aussitôt, se rallume et s'éteint, sans déclencher les brûleurs.... Avec un cliquetis permanent.
Pour moi la carte mère envoie du 220 sur l'allumage de la bougie et la petite électrovanne de la veilleuse, mais seulement 43 v sur la grosse électrovanne du gaz et donc n'ouvre pas... Je diagnostique donc une panne de la carte mère. Aucune odeur de gaz.
J'aimerais avoir des avis svp.
Merci.
Je viens d'aller essayer de dépanner un ami possesseur d'une chaudière De Dietrich. C'est ma deuxième intervention chez lui.
La première fois, il n'avait pas de chauffage malgré que son jeune et valeureux chauffagiste ait changé le boîtier de commande de l'allumage et des électrovannes.
Il me disait qu'il y avait un problème de terre car quand il mettait correctement à la terre, le brûleur chauffait. Par contre le circulateur ne marchait toujours pas.
J'ai pris la mesure sur les bornes de l'accélérateur : 43 V !
J'ai donc branché ce dernier en direct sur une prise 220 et il s'est mis à tourner et donc à chauffer la maison.
Notre jeune et toujours valeureux chauffagiste est revenu changer : le brûleur, la commande électronique des valves et de l'allumage, les électrovannes gaz, la bougie d'allumage... Bref tout !
Je lui avais indiqué mes soupçons concernant la carte principale car il n'est pas normal que cette dernière n'envoie que 43 volts sur un appareil fonctionnant au 220. J'ai deux arrivées de jus sur le boîtier de commande de l'allumage et électrovannes, l'un est à 220, l'autre à 43 V.
La flamme s'allume sur la "veilleuse" puis s'éteint aussitôt, se rallume et s'éteint, sans déclencher les brûleurs.... Avec un cliquetis permanent.
Pour moi la carte mère envoie du 220 sur l'allumage de la bougie et la petite électrovanne de la veilleuse, mais seulement 43 v sur la grosse électrovanne du gaz et donc n'ouvre pas... Je diagnostique donc une panne de la carte mère. Aucune odeur de gaz.
J'aimerais avoir des avis svp.
Merci.
20 mars 2022 à 20:43