Bonjour,
J'ai déposé la commande de la vanne d'inversion et j'ai manœuvré plusieurs fois la vanne manuellement.
Après remontage j'ai constaté une nette amélioration de la puissance de chauffe à l'étage.
Si la panne réapparait je remplace la vanne d'inversion.
J'ai déposé la commande de la vanne d'inversion et j'ai manœuvré plusieurs fois la vanne manuellement.
Après remontage j'ai constaté une nette amélioration de la puissance de chauffe à l'étage.
Si la panne réapparait je remplace la vanne d'inversion.
29 septembre 2013 à 11:09

Bonjour, J'ai contrôlé la rotation de la pompe, elle tourne bien.
Cordialement.
Cordialement.
26 août 2013 à 12:04

Bonjour.
La chaudière a été installée à la cave.
Au rez de chaussée le circuit A alimente un chauffage par le sol.
Le circuit B alimente des radiateurs situés au rez de chaussée et à l'étage.
J’ai constaté que les chauffages à l’étage n’avaient plus la puissance de chauffe initiale et ça s’aggrave avec le temps.
Au rez de chaussée les radiateurs fonctionnent normalement.
La propreté du circuit a été contrôlée, les radiateurs ont été déposés, ils ne sont pas bouchés et aucune trace d’impureté n’a été trouvée.
Un installateur m'a conseillé de remplacer la pompe de circulation UPER15-60 ou la vanne d’inversion (la chaudière est équipée d’une vanne d’inversion de type tout ou rien qui permet le passage de l’eau chaude du circuit de chauffage à l’échangeur d’eau chaude sanitaire).
Si vous avez constaté ce problème pouvez-vous me conseiller.
La chaudière a été installée à la cave.
Au rez de chaussée le circuit A alimente un chauffage par le sol.
Le circuit B alimente des radiateurs situés au rez de chaussée et à l'étage.
J’ai constaté que les chauffages à l’étage n’avaient plus la puissance de chauffe initiale et ça s’aggrave avec le temps.
Au rez de chaussée les radiateurs fonctionnent normalement.
La propreté du circuit a été contrôlée, les radiateurs ont été déposés, ils ne sont pas bouchés et aucune trace d’impureté n’a été trouvée.
Un installateur m'a conseillé de remplacer la pompe de circulation UPER15-60 ou la vanne d’inversion (la chaudière est équipée d’une vanne d’inversion de type tout ou rien qui permet le passage de l’eau chaude du circuit de chauffage à l’échangeur d’eau chaude sanitaire).
Si vous avez constaté ce problème pouvez-vous me conseiller.
18 août 2013 à 11:01