Bonjour Koasan,
Super... Merci le nouveau chauffagiste avait mis toutes les vannes de régulation à la même valeur.
Donc je pense que c'est notre problème.
Merci beaucoup.
Super... Merci le nouveau chauffagiste avait mis toutes les vannes de régulation à la même valeur.
Donc je pense que c'est notre problème.
Merci beaucoup.

29 novembre 2017 à 10:13

Bonjour,
J'habite une copropriété (2014) de 60 lots chauffés en collectif avec une chaudière au gaz.
Il y a des vannes d'équilibrage pour chaque appartement.
Depuis cet hiver certains appartements (3 depuis le début de l'hiver) n'ont plus aucun radiateur qui fonctionne dans l'appartement. Pour les faire fonctionner je ferme toutes les vannes d'équilibrage du palier (4 ou 6), j'ouvre à fond celle de l'appartement qui n'a plus de chauffage et au bout de 10 minutes je sens déjà la chaleur des radiateurs.
J'attends une heure par sécurité, je remets les vannes d'équilibrage comme elles étaient et tout rentre dans l'ordre.
Quelle peut être la raison de ce problème ?
Le seul changement auquel je pense est celui-ci : l'année passée les répartiteurs de chauffage ont été installés et certains ont reçu des ajustements sévères.
Donc aujourd'hui tout le monde surveille ses radiateurs en diminuant le robinet sur chaque radiateur ou en le coupant.
Merci pour votre aide.
J'habite une copropriété (2014) de 60 lots chauffés en collectif avec une chaudière au gaz.
Il y a des vannes d'équilibrage pour chaque appartement.
Depuis cet hiver certains appartements (3 depuis le début de l'hiver) n'ont plus aucun radiateur qui fonctionne dans l'appartement. Pour les faire fonctionner je ferme toutes les vannes d'équilibrage du palier (4 ou 6), j'ouvre à fond celle de l'appartement qui n'a plus de chauffage et au bout de 10 minutes je sens déjà la chaleur des radiateurs.
J'attends une heure par sécurité, je remets les vannes d'équilibrage comme elles étaient et tout rentre dans l'ordre.
Quelle peut être la raison de ce problème ?
Le seul changement auquel je pense est celui-ci : l'année passée les répartiteurs de chauffage ont été installés et certains ont reçu des ajustements sévères.
Donc aujourd'hui tout le monde surveille ses radiateurs en diminuant le robinet sur chaque radiateur ou en le coupant.
Merci pour votre aide.
28 novembre 2017 à 15:09