FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre JEAN3349

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit JEAN3349 sur le forum Chauffage

JEAN3349
a posté 2 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Suite de ma question.
Difficultés pour gérer une chaudière Atlantic Pluton.
Bonsoir.
J'ai fait installer par un pro local une chaudière Pluton avec un brûleur Fuel.
Ce modèle de chaudière maintient en permanence une température de 50°.
Comme la pompe de circulation d'eau fonctionne en permanence je ne peux pas obtenir une température au minimum de 19° environ... sans parler de la température "hors gel" en cas d'absence.
Pour essayer de résoudre ce problème j'ai fait installer une pendule programmable qui coupe la chaudière et la pompe dans la nuit ou la journée afin de limiter la température.
Le problème est que je risque des problèmes avec ma chaudière avec la condensation (point de rosée).
La solution ne serait-il pas de piloter uniquement la pompe avec mon programmateur (déconnecté actuellement) Theben RAM 797 B et garder la chaudière allumée en permanence.
Ainsi l'eau à 50° ne serait envoyée dans le circuit que lorsque le programmateur lui demanderait.
Si cela est possible quelqu'un peut-il m'indiquer comment effectuer cette connexion électrique ?
Merci.
09 janvier 2018 à 20:07
forum consulter ce sujet Programmation chaudière Atlantic Pluton 6000

Bonjour.

Je viens de faire installer une chaudière Fuel Pluton de chez Atlantic et j'ai un gros problème de programmation.
Lorsque je demandais à mes anciennes chaudières une température inférieure à celle de la pièce principale le programmateur envoyait une impulsion qui arrêtait la chaudière jusqu'au moment où la température baissant trop une nouvelle impulsion redémarrait cette chaudière.
Bref rien que de la logique.
Avec cette nouvelle chaudière il semble impossible d’arrêter complétement, elle maintient une température de l'eau (programmée au mini soit 50°) et chaque fois que cette température baisse elle se relance (ainsi que la pompe...) pour l'atteindre.
Conclusion... quand je demande 14° au programmateur la température va aller jusqu'à 19°.
Quelqu'un peut-il me dire s'il est possible d’arrêter la chaudière complètement quand on n'a plus besoin de chauffer ?
Merci pour vos réponses, à bientôt.
06 novembre 2017 à 20:47
forum consulter ce sujet Programmation chaudière Atlantic Pluton 6000

Publicité