Cela vient probablement d'un mauvais réglage du brûleur, il faut :
1 vérifier le débit de gaz, pour cela :
- retirer le capot du brûleur
- monter la consigne de température de plusieurs degrés
- appuyer simultanément sur les touches S et - du module de commande brûleur, ensuite appuyer sur - pour ramener l'affichage à la valeur 0
- faire une mesure de consommation de gaz sur 15 minutes au compteur gaz (en litres)
- remettre la température consigne normale
Faire le calcul suivant :
- V x 4 x 10.7 x 0.98 = puissance en watt du réglage gaz de votre brûleur
- V = volume de gaz mesuré en 15 minutes.
Sur votre brûleur figure la plage de puissance, la puissance de votre mesure doit correspondre à la valeur de puissance mini donnée pour ce brûleur, un écart de plus de 5% doit être corrigé par votre installateur.
09 janvier 2010 à 18:14
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann gaz au sol type Vitocrosal défaut F 21 sur brûleur

Bonjour,
j'ai une cheminée à foyer fermé, avec une petite entrée d'air sur le côté de la cheminée (réglable soi-disant) quand j'allume la cheminée, bien que l'entrée d'air soit ouverte à fond, je dois laisser la vitre légèrement ouverte pour avoir suffisamment d'air pour qu'elle fonctionne, et si je ferme la vitre, le feu s'éteint bien que l'entrée d'air soit ouverte.
Que puis-je faire pour remédier à ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
07 octobre 2009 à 15:40
forum consulter ce sujet Problème apport d'air sur un foyer fermé